标题: 请问各位师傅 罗斯蒙特2410雷达液位计如何设置空标啊? [打印本页]

作者: freeguest    时间: 2017-5-9 08:58
标题: 请问各位师傅 罗斯蒙特2410雷达液位计如何设置空标啊?
如题,请各位高手师傅指教,在此先谢过了。

作者: freeguest    时间: 2017-5-10 09:28
自己顶上去
作者: c3h5e8n1    时间: 2017-5-10 15:08
首先,这是罗斯蒙特的表,那么,这玩意肯定支持HART,找个475挂上去,查查菜单树呗。
另外,本人也算是雷达方面熟练工了,不知道你说的”空标“是个啥,雷达设置,基本上都是一个:安装高度(罐高),上盲区,下死区,量程;再复杂一点就是加上个雷达波形图上的信号强度下限,杂波剔除。
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-5-10 22:06
本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2017-5-10 22:30 编辑
c3h5e8n1 发表于 2017-5-10 15:08
首先,这是罗斯蒙特的表,那么,这玩意肯定支持HART,找个475挂上去,查查菜单树呗。
另外,本人也算是雷 ...

这个和你了解的那些不太一样,这不是个雷达,这是个类似集线器的东西,叫做Hub,配合雷达使用的

作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-5-10 22:18
本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2017-5-10 22:38 编辑

你别这么拆呀,密封不好会进水的,拆这个一点用没有,先封好。

首先呢,这不是个雷达,简单说,这是配合雷达使用的就地显示,严格说,它叫做Hub。真正的雷达在罐顶,罐顶的雷达,以及附带的一些温度压力等等进到这里边,再统一从这里接信号线做输出。这东西不能对雷达做组态设置。雷达是总线协议的,要专用的软硬件和专业服务工程师去调试。如果你用的是4-20毫安模拟量输出,直接接入卡件,设置一个量程就可以了,如果不是,那在机柜间还配有一个蓝色的长方盒子叫FCU2160或FCU2460,从现场2410出去的两芯信号线,通常会把最多从8个2410出去的信号线一起接入接线箱,接线箱一定要在现场,然后并成一条总线接入机柜间的蓝色盒子,注意,刚说的这很重要,否则后期通讯会有问题,而且不好处理,甚至没办法处理!!!   然后蓝盒子再和系统通讯,通常都是485输出,还要做进一步组态,以及系统的人还要对DCS做设置,才能保证数据正常传送。
放弃吧,走商务联系厂家来。你们是哪里呢

作者: freeguest    时间: 2017-5-11 08:33
ゞ①點ゞ 发表于 2017-5-10 22:18
你别这么拆呀,密封不好会进水的,拆这个一点用没有,先封好。

首先呢,这不是个雷达,简单说,这是配合 ...

这个确实是hub,雷达液位计在灌顶,这个在罐下面,与dcs进行4-20ma通讯的液位,没有做485和无线通讯,就是不知道怎么设置空标和满标,用475手操器只能进行通用设置,而且只能设置量程上下限。

再就是空标、满标、距离、物位参数是E+H雷达液位计上的叫法。

真是高手,谢谢指教。看来只能找厂家了。
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-5-11 09:35
freeguest 发表于 2017-5-11 08:33
这个确实是hub,雷达液位计在灌顶,这个在罐下面,与dcs进行4-20ma通讯的液位,没有做485和无线通讯,就 ...

嗯,475对它做不了组态,不管是啥输出,调试组态都是一样的,要用专门的软硬件和专业人员。这个雷达也要做空标,满标,类似的操作,只不过具体不这么叫罢了!联系厂家吧!

你是哪里什么单位呀,初期没有人去调试过吗,怎么又要调整?

作者: freeguest    时间: 2017-5-11 10:38
本帖最后由 freeguest 于 2017-5-11 10:40 编辑
ゞ①點ゞ 发表于 2017-5-11 09:35
嗯,475对它做不了组态,不管是啥输出,调试组态都是一样的,要用专门的软硬件和专业人员。这个雷达也要 ...

知道了,谢谢。

我们是地炼,初期厂家来调试过,都没有调好,因为在安装过程中喇叭口和导波管的尺寸不对,并且罐底没有安装反射板,厂家说调不准。就一直拖着。

但是我看了下E+H的挺好设置的,以为一样的设置方法,没想到这个复杂了。

打算买个hart-modem,然后跟厂家要设置软件,自己设置看看呢。

罐里已经进油,如果调不好就算了。

作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-5-11 12:33
freeguest 发表于 2017-5-11 10:38
知道了,谢谢。

我们是地炼,初期厂家来调试过,都没有调好,因为在安装过程中喇叭口和导波管的尺寸不 ...

噢,你是不是导波管尺寸太大了?没有反射板的话,低液位受影响,其他没什么影响,导波管尺寸大的话输出可能不线性,偏差也不固定。那就没办法了。这个贵这么好的雷达,可惜了。

你别为这个雷达买Hart-Modem了,这个雷达不是Hart协议的,它是罗斯蒙特独有的TRL/2协议,有一个专用的设备,叫FBM2180,罗斯蒙特专有,价格大概一万或大几千左右,然后它的组态软件也是收费的,价格比猫贵。

你赶的不巧,罗斯蒙特只有这一款雷达不是Hart的,也只有这一款调试软件是收费的。

作者: freeguest    时间: 2017-5-13 00:26
本帖最后由 freeguest 于 2017-5-13 00:28 编辑
ゞ①點ゞ 发表于 2017-5-11 12:33
噢,你是不是导波管尺寸太大了?没有反射板的话,低液位受影响,其他没什么影响,导波管尺寸大的话输出可 ...

是的,导波管尺寸大了。

谢谢指教,那看来还是找厂家吧,非常感谢非常感谢,长见识了。

作者: 衛    时间: 2018-9-4 20:07
freeguest 发表于 2017-5-11 08:33
这个确实是hub,雷达液位计在灌顶,这个在罐下面,与dcs进行4-20ma通讯的液位,没有做485和无线通讯,就 ...

这个需要用FBM 调制解调器  还有专用雷达软件去通讯处理的 在HUB的7a8a段子进行通讯处理 也可以在FCU2160或2460上t旬处理