标题: 保温设备裙座内封头的保温问题 [打印本页]
作者: 犹豫的风 时间: 2017-5-6 08:18
标题: 保温设备裙座内封头的保温问题
求助大神:带裙座的塔或者立式罐,裙座内的封头需要保温吗?具体要求有没有规范?非常感谢。。
作者: 外来人 时间: 2017-5-6 08:31
需要的
作者: zdl1966 时间: 2017-5-6 09:12
需要保温的。
作者: 犹豫的风 时间: 2017-5-6 09:45
具体要求能找到规范吗?谢谢
作者: 犹豫的风 时间: 2017-5-6 09:46
请问能找到具体规范吗?
作者: zdl1966 时间: 2017-5-6 10:56
裙座保护层
当塔内或周围容器内有易燃、易爆介质时,一旦发生火灾,裙式支座型式会因温度升高而丧失强度,故裙座应设防火层。当裙座D≤1500mm时,仅外面敷设防火层;当裙座D>1500mm时,两侧均敷设50 mm石棉水泥层。
当塔内操作温度很高,塔体与裙座的温度差引起不均匀热膨胀,会使裙座与塔底封头连接焊缝受力情况恶化,此时须对裙座加以保温。
作者: 犹豫的风 时间: 2017-5-6 11:59
谢谢您的回复,不过我想问的是裙座内封头的保温依据和规范。
作者: 斩妖除魔 时间: 2017-5-6 16:34
SH/T3098-2011有底封头保温型式的条文。
作者: 老豆_IVUX 时间: 2017-5-6 16:49
学习知识。但我们厂没保温,看需要吧。
作者: ylb913 时间: 2017-5-7 07:22
本帖最后由 ylb913 于 2017-5-7 07:31 编辑
裙座里面封头保温的还真的是没有见过,又长见识了。
( 下载次数: 1,容量,)