海川化工论坛

标题: 压力试验紧固件许用应力比值的问题 [打印本页]

作者: 彭煌    时间: 2017-5-5 15:53
标题: 压力试验紧固件许用应力比值的问题
本帖最后由 彭煌 于 2017-5-5 15:59 编辑

新容规和11版150的水压试验压力计算,都增加了人孔和设备法兰紧固件的许用应力比值有几个问题,请大家讨论下。

1.如果紧固件只提了强度等级,8.8级,10.9级,总不能规定供应商只能用我指定的材料吧?
既然是个很模糊的东西,或者只能按150的螺柱许用应力来,8.8级按35号钢,10.9级按40Cr?

2.紧固件还包括螺母呢?到哪去找螺母不同温度下的许用应力?

3.紧固件的[σ]t也不能直接按设计温度吧?紧固件的实际工作温度受环境影响,肯定和容器的设计温度不一样的

4. 这个问题是不是跟低温低应力工况的设计应力中的弯曲应力计算一样,就是一句空话,根本就没办法执行?








欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5