summeredge 发表于 2017-4-26 15:34
两线制表和三线制表的安全栅接线方式不一样,检查一下吧
haichuan1230 发表于 2017-4-26 16:02
三线制的是无源的信号,你不接电源仪表是不工作的。
tiandiyixian 发表于 2017-4-26 17:08
这个是供电问题,只看接线图不行,你说的这种情况需要重新设计接线。
lk800811 发表于 2017-4-27 08:46
是不是考虑可以这样接线,V和G端外供24V电源,S 端和G端进入安全栅(根据S和G端输出是否带电,来确定安全栅 ...
maxiaohua 发表于 2017-4-27 11:40
一般三线制气体报警器的电源是单独提供,不由安全栅供电,因为安全栅的供电功率很小,带不起来。
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:54
恩 可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监
Yann 发表于 2017-4-27 12:51
安全栅有限流作用,而三线制的气体报警仪不是本安仪表。所以这样是不行。
一般而言:气体报警仪是隔爆仪 ...
cqdfwy 发表于 2017-4-27 16:34
确实是安全栅的供电功率小了,带不动这个三线制气体报警器,这个气体报警器应该单独供24v.dc电源, ...
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:54
恩 可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监