标题: 求助有关安全栅的问题 [打印本页]

作者: VSZRZ    时间: 2017-4-26 14:22
标题: 求助有关安全栅的问题
       论坛的各位师傅,本人最近碰到一个问题。就是一个三线制的声光气体报警仪如果直接接到中控DCS上是有用的,即现场指示灯以及显示屏都会亮且会报警远传也正常,用万用表测量仪表接线端子电源有24V,但是如果将变送器先接入安全栅结果报警仪就不行了。只有指示灯会亮,显示屏却不会亮且现场不会报警远传也没有信号;用万用表测量仪表接线端子电源只有5V,供给安全栅的电源是24V确认无误,且期间线也没有接错。实在是想不出是出了什么毛病...

作者: summeredge    时间: 2017-4-26 15:34
两线制表和三线制表的安全栅接线方式不一样,检查一下吧
作者: VSZRZ    时间: 2017-4-26 15:36
summeredge 发表于 2017-4-26 15:34
两线制表和三线制表的安全栅接线方式不一样,检查一下吧

这个我们确定过接线没问题
作者: haichuan1230    时间: 2017-4-26 16:02
三线制的是无源的信号,你不接电源仪表是不工作的。
作者: kylestone    时间: 2017-4-26 16:30
安全栅是接本安仪表的,你这个三线制气体报警仪是本安的吗?不是本安的话,是不能正常工作的。
作者: tiandiyixian    时间: 2017-4-26 17:08
这个是供电问题,只看接线图不行,你说的这种情况需要重新设计接线。
作者: wchunguang    时间: 2017-4-26 21:24
声光电报警的可燃气体报警仪需要进安全栅吗?

作者: VSZRZ    时间: 2017-4-27 07:50
haichuan1230 发表于 2017-4-26 16:02
三线制的是无源的信号,你不接电源仪表是不工作的。

其他两线制的仪表也是无源的都可以用,而且安全栅也可以提供24VDC电源。有点想不通是什么原因
作者: VSZRZ    时间: 2017-4-27 07:54
tiandiyixian 发表于 2017-4-26 17:08
这个是供电问题,只看接线图不行,你说的这种情况需要重新设计接线。

您可以说下怎么弄么,现场仪表有三个接线端子V是电源,S信号,G是公共端...安全栅上也只有专门接三线制变送器的端子
作者: budaoweng123    时间: 2017-4-27 08:13
声光气体报警仪是不是本安型的仪表啊?安全栅通过限能达到防爆的,是不是安全栅功率输出不够啊。
作者: lk800811    时间: 2017-4-27 08:46
是不是考虑可以这样接线,V和G端外供24V电源,S 端和G端进入安全栅(根据S和G端输出是否带电,来确定安全栅用有源接法或者无源接法,应该输出无源信号吧)然后根据安全栅输出信号接入DCS的无源通道,另外很想看看你说的三线制安全栅的接线方式,我这边没这种安全栅
作者: VSZRZ    时间: 2017-4-27 11:21
lk800811 发表于 2017-4-27 08:46
是不是考虑可以这样接线,V和G端外供24V电源,S 端和G端进入安全栅(根据S和G端输出是否带电,来确定安全栅 ...

接线图

作者: VSZRZ    时间: 2017-4-27 11:28
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:21
接线图

[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\924055498\QQ\WinTemp\RichOle\YPASYNX0[WQ7(J[}[H0E7WI.png[/img]接线图


作者: maxiaohua    时间: 2017-4-27 11:40
一般三线制气体报警器的电源是单独提供,不由安全栅供电,因为安全栅的供电功率很小,带不起来。
作者: VSZRZ    时间: 2017-4-27 11:54
maxiaohua 发表于 2017-4-27 11:40
一般三线制气体报警器的电源是单独提供,不由安全栅供电,因为安全栅的供电功率很小,带不起来。

恩   可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监
作者: Yann    时间: 2017-4-27 12:51
安全栅有限流作用,而三线制的气体报警仪不是本安仪表。所以这样是不行。

一般而言:气体报警仪是隔爆仪表,可以使用专用信号隔离器。
作者: cqdfwy    时间: 2017-4-27 16:34
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:54
恩   可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监

      确实是安全栅的供电功率小了,带不动这个三线制气体报警器,这个气体报警器应该单独供24v.dc电源,即气体报警器的V和G端外供24V电源;然后信号线S 端和G端接入那个安全栅的9与10脚。其实还是三线制接法,不接电源线,只接信号线,你不妨一试,看行不。
作者: VSZRZ    时间: 2017-4-27 16:49
Yann 发表于 2017-4-27 12:51
安全栅有限流作用,而三线制的气体报警仪不是本安仪表。所以这样是不行。

一般而言:气体报警仪是隔爆仪 ...

恩 有点数了,谢谢
作者: VSZRZ    时间: 2017-4-27 16:49
cqdfwy 发表于 2017-4-27 16:34
确实是安全栅的供电功率小了,带不动这个三线制气体报警器,这个气体报警器应该单独供24v.dc电源, ...

行,我试试看
作者: maxiaohua    时间: 2017-4-28 08:13
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:54
恩   可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监

增加一个信号隔离器,串在回路里,试试吧
作者: langzilms    时间: 2017-4-28 08:48
巴陵石化的
作者: langzilms    时间: 2017-4-28 08:51
气体报警器功耗0.7W,还是隔爆仪表,并且安全栅只配本安仪表,需另外配电。
作者: hfrs    时间: 2017-4-28 09:05
谁家可燃气体检测器配安全栅?如要配的话,他家的可燃气体检测器防爆等级应该是EXd ia,好找吗?反正我等都不接安全栅,做了就违反设计规范。
作者: 彭军    时间: 2017-4-28 09:47
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:21
接线图

电源单独供给,用这种方法应该可行

作者: songyang1233192    时间: 2017-4-28 10:44
声光气体报警仪是单独24供电,可以考虑单独供电,安全栅选用无源信号的
作者: enderwu    时间: 2017-4-28 14:28
楼上正确,肯定是要独立供电的,然后用一进二出的安全栅,入口接线使用纯电流源接法,远东的话就是14.15然后就能出两路信号了
作者: VSZRZ    时间: 2017-4-28 15:10
用以上各位师傅说的接独立电源的方法报警仪能用了现场会显示也会警报了,但是DCS现在还是接收不到信号我需要再看看是什么原因