海川化工论坛

标题: 硫酸计量罐爆破 [打印本页]

作者: zhu2005163    时间: 2017-4-24 09:34
标题: 硫酸计量罐爆破
  一台2立方的发烟硫酸计量罐,在泵入酸的过程罐盖爆破,飞出10米,酸喷到操作人身上。 请问,此罐爆破的原因? 谢谢。
作者: wanlirn    时间: 2017-4-24 16:12
水压试验后的水没放净 发烟硫酸与水反应  超压了吧
作者: my_love_jh    时间: 2017-4-25 10:33
你这个不和3月份江西发生的一个事故很类似呀 你没有看过吗 他们死了两个人, 他们的原因是他们买的发烟硫酸但是送给他们的是75%的硫酸 发烟硫酸和75%的硫酸直接反应放热
作者: cyf2468102    时间: 2017-4-27 11:00
小伙子,没有描述工况啊?没法分析
作者: 西门落花    时间: 2017-4-27 11:03
计量罐怎么会超压呢?
作者: zhu2005163    时间: 2017-4-27 14:49
西门落花 发表于 2017-4-27 11:03
计量罐怎么会超压呢?

用泵从大罐泵入计量罐再从计量罐泵入反应釜,在泵入计量罐的作业时,罐盖爆破,飞出,酸喷,伤人。 什么原因导致泵输送时计量罐爆破?
作者: 西门落花    时间: 2017-4-27 15:46
呼吸阀是否堵塞、锈死?
作者: zhu2005163    时间: 2017-4-28 08:53
西门落花 发表于 2017-4-27 15:46
呼吸阀是否堵塞、锈死?

只有排空管,没有呼吸阀。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5