海川化工论坛

标题: 管道焊接允许把小管子插到大管子中吗? [打印本页]

作者: 小浩123    时间: 2017-4-20 17:28
标题: 管道焊接允许把小管子插到大管子中吗?
如题,一条管线,将304的DN200的管子插到了20#的DN250的管子中,然后在搭接面焊接。标准允许这种焊法吗?哪个标准中有这方面的叙述?如果允许,这种焊接属于搭接焊吗?管线设计压力2.97MPa,设计温度285,求各位专业人士解惑!!!谢谢!!!
作者: zdl1966    时间: 2017-4-20 17:38
肯定是不规范的,应该使用变径连接处理。
作者: od110    时间: 2017-4-20 19:42
原来项目上见过DN200插到DN200的管子上焊接,没有用三通,直接开孔焊~但是材质都是304的。不明白为什么不用三通。。。
这样不同材质没见过,只见过碳钢和不锈钢的管子直接焊接~异种钢焊接,焊工要求也很高~
作者: 白字儿先生    时间: 2017-4-20 21:04
不建议用,以前做脱硫时候倒是用过这种焊接,但是是同材质的碳钢管道,而且设计压力很低,温度也是常温,非压力管道这种也就算了,但是你这个压力温度挺高了,还是异种焊,反正我不会用。
作者: 刘勤奋    时间: 2017-4-21 09:19
你这温度、压力,同种材质的尚且不用,都用整体式三通,更别说异种钢焊接啦
作者: Sammy_Wang    时间: 2017-4-21 09:59
为啥不选用标准管件呢?
如果你的计算报告、焊接工艺评定都过了,可以使用。
作者: 螳螂捕蝉Z    时间: 2017-4-21 10:31
od110 发表于 2017-4-20 19:42
原来项目上见过DN200插到DN200的管子上焊接,没有用三通,直接开孔焊~但是材质都是304的。不明白为什么不用 ...

施工单位是为了省钱,三通是三道焊缝,开孔焊是一道焊缝
作者: 夏,微凉    时间: 2017-4-21 11:00
这种现象很普遍了,
诸如试压盲板上开孔接压力表等都好像被大众接受了
作者: ytwayy    时间: 2017-4-21 11:12
需要补强计算。异种钢直接焊接可能产生电化学腐蚀
作者: qwl_qrc    时间: 2017-4-21 16:50
必须用三通标准件的,这属于典型的低老坏

作者: 小浩123    时间: 2017-4-22 17:56
可能我没表述清楚,不是类似三通那样的,是类似于套管,250的内径于200的外径搭接焊的……
作者: 小浩123    时间: 2017-4-22 17:58
zdl1966 发表于 2017-4-20 17:38
肯定是不规范的,应该使用变径连接处理。

我知道肯定是不规范的,就想问下标准有没有相关表述,明确说不允许。
作者: 生活开了个玩笑    时间: 2017-4-23 09:03
小浩123 发表于 2017-4-22 17:58
我知道肯定是不规范的,就想问下标准有没有相关表述,明确说不允许。

规范不可有所有方面都写到的,规范压根没想到有人会这样做……
这个属于常识性的