活性炭吸附装置的火灾类别
[打印本页]
作者:
caoshuyu
时间:
2017-4-12 21:52
标题:
活性炭吸附装置的火灾类别
按建筑防火规范,活性炭算可燃固体,是丙类,整个装置是丙类。但是按 石化规 可燃液体闪点690到120度为丙A类,可燃液体闪点大于120度为丙B类。这里找不到活性炭是属于丙A还是丙B的依据,但吸附装置与其他设备间距没法按石化规相应的表格走,不知道这个问题如何解决!
作者:
战虾
时间:
2017-4-12 23:32
放车间还是外面?放外面就得按石化规
作者:
caoshuyu
时间:
2017-4-13 09:01
战虾 发表于 2017-4-12 23:32
放车间还是外面?放外面就得按石化规
放车间外面按石化规走,没错,但是与本车间其他设备间距要求,按什么走,石化规表格4.5.1里面没有吸附装置对应的相应类别!
作者:
jlchina
时间:
2017-8-26 00:24
“”可燃液体闪点大于120度为丙B类。这里找不到活性炭是属于丙A还是丙B的依据“”
其实,你已经说清楚了:丙B为液体物质分类,活性炭是固体。
分类执行建规