海川化工论坛
标题:
三顶水静置发黑
[打印本页]
作者:
Mr瀚
时间:
2017-4-11 08:36
标题:
三顶水静置发黑
三顶水采的时候颜色没问题。冷却静置后出现黑色物质 各位**有没有遇到过
( 下载次数: 1,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
王者归来
时间:
2017-4-11 09:24
遇到过,塔顶加大缓蚀剂,是硫化亚铁!
作者:
蜜斯特张
时间:
2017-4-26 20:12
化验检测铁离子含量
作者:
ceokiller
时间:
2017-4-27 13:46
就是腐蚀惹的祸 注意空冷管束及出口管线别漏了
作者:
飞作雨
时间:
2017-4-30 11:13
是硫化铁
作者:
牛子明
时间:
2017-5-1 07:27
这是管壁内部注缓蚀剂形成的保护膜破坏脱落造成的,及时检查助剂系统 调整注剂量,重新成膜。避免腐蚀进一步扩展,不然就麻烦大了,可能出现管线穿孔泄漏。
作者:
永安环保
时间:
2017-5-7 21:44
本帖最后由 永安环保 于 2017-5-7 21:48 编辑
检查塔顶的铁离子含量。如果铁离子含量高的话,就得小心了。
原油脱盐后含盐量小于
3mg/L
,冷凝水
Fe2+
含量小于
1mg/L
,冷凝水氯离子含量小于
20mg/L
,
pH
值控制在
7.5
~
8.5
。
作者:
牟康
时间:
2017-5-12 07:12
你铁离子多少,原料性质硫含量,看看你塔顶水PH值 提高中和缓蚀剂注量或重新配型,有条件注氨水,或液体氨