海川化工论坛

标题: 关于火炬问题 [打印本页]

作者: 月下灯    时间: 2017-4-2 17:43
标题: 关于火炬问题
火炬分液罐出口压力总是高,同时火炬筒体水封罐液位也高,之前一直怀疑火炬筒体内堵,开合成气放空冲堵,无效果,请高人提出解决方案!

作者: 雨水初夏    时间: 2017-4-2 19:33
可能放空量大吧
再者仪表有问题?
水封罐液位高应该没事吧,有水封就行了吧?
或者及时排排水看看?
作者: wlq1970    时间: 2017-4-3 09:02
我没听明白,你说的是什么问题?火炬应该由气液分离管、火炬水封管、火炬筒、火炬头,分子封、长明灯和伴烧系统、点火装置及附属管线等组成,到底是哪出了问题?
作者: 枯禅→明灯    时间: 2017-4-3 10:00
首先明确你的分液罐液位到底是真高还是假高?通过判断火炬水封罐液位涨幅来来确认火炬分液罐的液位高低情况,再通过火炬分液罐底部排污大量排水,将水全部排出后,观察压力变化情况。控制火炬水封罐液位,降低阻力,具体查火炬水封罐设备图纸,核算合理的液位控制范围。
作者: MTO001    时间: 2017-4-3 18:14
最好是附图说明。
作者: wuxu_fusheng    时间: 2017-4-4 14:04
枯禅→明灯 发表于 2017-4-3 10:00
首先明确你的分液罐液位到底是真高还是假高?通过判断火炬水封罐液位涨幅来来确认火炬分液罐的液位高低情况 ...

同意您的观点。。
作者: pyp222    时间: 2017-4-5 09:27
本帖最后由 pyp222 于 2017-4-5 09:30 编辑

楼主是水煤浆或者干煤粉吗?在开停车放空的时候火炬周围是不是在“下雨”甚至是“喷泉”?如果是这样的话,那么请检查火炬塔低下的水封罐水溢流管线是不是堵了,也顺便检查底部排污管线,估计也是堵了。如果发现堵了,处理的时候一定要非常小心,安全防护措施一定要做到位,这个地方很危险,煤气中毒风险非常高。
作者: say_1001_plz    时间: 2017-4-6 14:01
所说的压力高和液位高,具体是多高,能否给个值?
根据描述,这两者都过高,可能就是水封罐溢流口的问题。排放的时候液面有波动,水封罐自动补水,而溢流管口不能及时排出过多的水,这样整个水封罐液封的高度过高,自然就造成了分液罐的憋压,分液罐出口的压力肯定会偏高,通常水封罐内水封的高度在400mm左右。