三里岛核泄漏事故,通常简称“三里岛事故”,是1979年3月28日发生在美国宾夕法尼亚州萨斯奎哈纳河三里岛核电站(Three-Miles Island Nuclear Generating Station)的一次部分堆芯熔毁事故。该事件被评为国际核事件分级第5级(核事故共7个级别,级别越高,危害越大),也是美国核电历史上最严重的一次事故。
事故概况
日期:1979年3月28日
时间:凌晨4:00
位置:宾夕法尼亚州萨斯奎哈纳河三里岛
国家:美国
事故类型:核事故
死亡人数:0
三里岛核电站共有两个机组,均采用压水堆结构。发生事故的2号机组设计装机容量906MW,热效率可达35%。三里岛核电站有4座164米高的冷却塔,每分钟会有1700吨的水被抽入冷却塔,40吨的水会变成蒸汽。
二号机组为压水堆,1978年12月30日开始商业运行。额定电功率880MW。堆芯为177盒燃料组件,共计37000根燃料棒,含二氧化铀100吨。二氧化铀的富集度为2.57%。
反应堆有两套一回路。每套一回路包含2台主泵、3台辅助泵(2台电动泵、1台汽动泵)、1台蒸汽发生器(SG)、1台布设在一回路热段的稳压器。稳压器压力达到15.5MPa时,稳压器卸压阀自动开启,将冷却剂排放到稳压器卸压箱。
事故经过
1979年3月28日当天凌晨4时0分0秒,三里岛核电站95万千瓦压水堆电站二号反应堆一回路的给水主泵停转,汽轮机停机。此时备用泵应按照预设的程序启动,但是由于辅助给水系统中隔离阀在此前的例行检修中没有按规定打开,导致辅助给水系统没有投入运行。
二号机组的回路冷却水没有按照程序进入蒸汽发生器,热量在反应堆中心处持续聚集,堆芯压力上升,导致稳压器卸压阀于4时0分03秒开启,放出堆芯内的部分汽水混合物。当下反应堆于4时0分08秒自动停堆,当反应堆内压力下降至正常时,卸压阀又由于故障未能自动回座,使堆芯冷却剂以45立方米每秒的速度继续外流。压力降至正常值以下却由于发生机械故障,在堆心压力回复正常值后堆芯冷却水继续注入减压水槽,造成减压水槽水满外溢;4时2分2秒主系统压力继续下降至11.3MPa,“堆芯紧急冷却系统(RCIC)”的高压注水自动启动,向堆芯注入冷却水。但反应堆操作员未判明卸压阀没有回座,反而于4时3分13秒关闭了应急堆芯冷却系统,停止了向堆芯内注水。
一回路冷却水大量排出造成堆芯上部失水,堆芯上部燃料棒的温度超过2760度,堆腔上部形成了蒸汽。反应堆操作员恢复高压安注系统和主泵运行后,冷却水遇到高温2760度堆芯,由于温差,堆芯燃料棒像玻璃一样破裂并坍塌。堆芯90%的燃料棒包壳破损,47%的核燃料融毁并发生泄漏,系统发出了放射性物质外漏的警报,但由于警报响起时并未引起运行人员的注意,甚至纪录报告都指出没有人注意到警报。当天晚上19时50分,二号堆实现强迫循环,但运行人员始终没有察觉堆芯的损坏和放射性物质的外漏。
一系列的管理和操作上的失误与设备上的故障交织在一起,使一次小的故障急剧扩大,造成堆芯熔化的严重事故。庆幸的是,在这次事故中,主要的工程安全设施都自动启动,同时由于反应堆有几道安全屏障(燃料包壳,一回路压力边界和安全壳等),因而无一伤亡,在事故现场,只有3人受到了略高于半年的容许剂量的照射。
事故后果
事故后,原子能管理委员会对周围居民进行了连续追踪研究,研究结果显示:
·在以三里岛核电站为圆心的50英里范围内,220万居民中无人发生急性辐射反应。
·周围居民所受到的辐射相当于进行了一次胸部X光照射的辐射剂量。
·三里岛核泄漏事故对于周围居民的癌症发生率没有显著性影响。
·三里岛附近未发现动植物异常现象。
·当地农作物产量未发生异常变化。
综上,三里岛核电事故对环境的影响极小。
^总统吉米·卡特在事故后的1979年4月1日与NRR主任哈罗德·登顿,宾夕法尼亚州的迪克·索恩伯格州长和TMI-2的操作主管詹姆斯·弗洛伊德,参观TMI-2控制室。 注意他们穿的鞋子覆盖塑料袋,以防止当他们离开的时候,无意中携带放射性同位素粉尘走出电站的可能性。 当然,粉尘传播放射性同位素只是其中一个风险。不只是他们的鞋,但尤其是他们的衣物。“塑料袋”更可能防止溢出的辐射进入他们的脚。
尽管三里岛事故没有造成一个人死亡,也没有导致核电站设备报废,但该事件的影响巨大。不考虑诸多赔偿,电站仅2号堆的清理费用就达10亿美元。而1号堆尽管可以使用,却在此后遭到当地居民的反对,电站不得不向邻州,甚至一度计划向加拿大购买电力以维持当地居民供电。电站所属的公司1979 年的收入下降31%,保险公司截至1980年2月,对因事故遭受损失的人的赔偿已达1.3亿美元 。
三里岛核泄漏事故是核能史上第一次反应堆堆芯融毁的事故,此事故的严重后果反映在经济上,公共安全及周围居民的健康上则没有不良影响。究其原因在于安全壳发挥了重要作用,凸显了其作为核电站最后一道安全防线的重要作用。在整个事件中,运行人员的操作错误和机械故障是主要的原因,因此核电站运行人员的培训、面对紧急事件的处理能力、控制系统的人性化设计等细节对核电站的安全运行有着重要影响。
1986年切尔诺贝利核电厂事故后,核电安全被许多人质疑,但由于该电厂的安全设备远落后其他核电站,因此三里岛事故后的核能安全形象并没有遭到严重影响。但是2011年福岛第一核电站发生的严重事故,使许多人对核能安全产生不信任感。
路旁的一个标牌,介绍1979年3月28日发生的三里岛核事故。
作者:
五彩湾山姆大叔
时间:
2017-3-30 17:09
这个安全工作到位
作者:
guangdayiyuan
时间:
2017-3-30 17:42
警醒
作者:
RSchufaqi
时间:
2017-3-30 18:11
谢谢分享
作者:
有关部门
时间:
2017-3-31 08:39
万幸啊没人死亡~
作者:
lbqbdl
时间:
2017-3-31 11:27
究其原因在于安全壳发挥了重要作用,凸显了其作为核电站最后一道安全防线的重要作用。
作者:
找伯乐
时间:
2017-3-31 15:51
现在一看到事故发生,总会看到“还好没死人”这句话。难道安全的底线这么低吗?
作者:
wangxinhua77020
时间:
2017-3-31 16:00
事故距今快40年了,40年前别人已从设计上考虑了多重安全防护措施,就算事故初期限没有识别出为,但是安全措施自动启动,由此可见别人的考虑的确值我们学习,经常与一些同仁聊天时问到一个问题,如果你们工艺某个参数超标出现事故会怎么办:得到的答复很多时候时我们有人24小时监控,人都有忽视的时候,
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5