海川化工论坛
标题:
关于预热厚度的问题
[打印本页]
作者:
megaherz
时间:
2017-3-29 21:31
标题:
关于预热厚度的问题
各位大能,有一个问题请教:如图所示,管子插入筒体D类未全焊透的接头形式,焊缝深度8mm,筒体厚度80mm,这样的接头焊前需要预热吗?我们平常所说的厚板预热——按照厚度不同对预热提出不同要求,这个厚度指的是母材厚度还是焊缝厚度?
作者:
pxpx88
时间:
2017-3-29 21:54
厚的已经需要预热了,因为不预热它的冷却速度就快,对组织变化会产生影响。
作者:
megaherz
时间:
2017-3-29 21:59
那预热不预热是按照母材厚度考虑还是焊缝厚度考虑?比如像上面这种厚板非全焊透结构,母材很厚,但焊缝只焊几个mm厚,有必要预热吗?
作者:
wjian17
时间:
2017-3-30 08:12
我是来学习的,坐等大神分析
作者:
taozb
时间:
2017-3-30 08:42
预热与否,以及预热温度应按材料、焊接接头厚度确定。本图中没有说明是什么材料,不好确定。至于预热厚度按焊接接头厚度确定,取8mm即可。这个结构与换热器管板连接焊缝相同。
作者:
niat8888
时间:
2017-3-30 08:57
接头厚度。。
接头厚度的定义 看GB150.4 焊后热处理那里。。
作者:
megaherz_IGGE
时间:
2019-7-31 17:59
taozb 发表于 2017-3-30 08:42
预热与否,以及预热温度应按材料、焊接接头厚度确定。本图中没有说明是什么材料,不好确定。至于预热厚度按 ...
您好,关于预热厚度那个问题还是以接头厚度为准,而与母材厚度无关?拿47105来说,Fe-1的材质接头厚度25mm厚才要预热,那对于16MnD材料的换热管与管板的管头角焊缝,虽然管板很厚,但是管头焊缝通常都只有几mm厚,这种情况管头焊缝就不需要越热了吧?
作者:
bingo242
时间:
2019-8-1 14:28
我觉得不需要,焊接接头厚度不大,如果是做的全截面焊透不仅需要预热,消应力热处理也应该做了。