标题: 关于远传仪表信号和DCS、PLC的问题
请问各位大神,一个流量计,有现场显示和远传功能。那么,将远传信号传输至PLC系统显示和DCS系统显示有区别吗? 是否可以任意传输?
DCS系统使用霍尼韦尔或者西门子的。
作者: shengli5307    时间: 2017-3-24 12:58
只要信号匹配,肯定是可以任意传输的啊
作者: jlszhoujidai    时间: 2017-3-24 13:55
PLC和DCS在互相的融合之中,功能都差不多了,显示没有多大的问题,信号传输一般都是标准的4~20mA信号传输。
作者: jf2001    时间: 2017-3-24 16:24
shengli5307 发表于 2017-3-24 12:58
只要信号匹配,肯定是可以任意传输的啊

可以
作者: dennyshen2549    时间: 2017-3-24 17:25
现在信号都是标准信号,有统一的标准,DCS与PLC信号类型是一样,如果两个都要显示,那就用信号分配器,这样DCS与PLC都有显示。
作者: 蛊虫    时间: 2017-3-25 10:10
dennyshen2549 发表于 2017-3-24 17:25
现在信号都是标准信号,有统一的标准,DCS与PLC信号类型是一样,如果两个都要显示,那就用信号分配器,这样 ...

感谢老师的解答。
作者: 蛊虫    时间: 2017-3-25 10:10
jlszhoujidai 发表于 2017-3-24 13:55
PLC和DCS在互相的融合之中,功能都差不多了,显示没有多大的问题,信号传输一般都是标准的4~20mA信号传输。

感谢老师的解答。
作者: 蛊虫    时间: 2017-3-25 10:11
shengli5307 发表于 2017-3-24 12:58
只要信号匹配,肯定是可以任意传输的啊

就是担心信号匹配的问题。感谢老师的解答。
作者: 阿炳    时间: 2017-3-25 13:01
没有区别,流量变送器输出信号都是4~20mA,PLC和DCS模拟量输入模块接收的信号也都是4~20mA,转换成对应流量就是。流量计表头的量程与系统组态量程需要一致。
作者: 红心大战_BTG7u    时间: 2019-8-20 18:11
LZ 你指的远传是什么意思 我理解的远传 是很远的距离 大于传统现场仪表数据传输的最大距离 要是这样的话 我觉得首先要搞一个A/D转换 然后gprs-dtu传到plc或dcs

作者: 275340019    时间: 2019-8-20 21:31
首先PLC,DCS都能接收标准的4~20+hart信号。
其次进哪个系统,需要根据操作分区而定。