海川化工论坛

标题: 临氢管线为什么不能水冲洗 [打印本页]

作者: zhangfei272    时间: 2017-3-23 12:26
标题: 临氢管线为什么不能水冲洗
请教各位海友,临氢管线不能水冲洗的原因是什么
作者: zhangchao2012    时间: 2017-3-23 13:24
可以从腐蚀、催化剂、机组运行等方面考虑
作者: 佾窗侃砜憬╰℡    时间: 2017-3-23 15:05
临氢管线用水冲洗完成后用风吹扫吹扫不干净,为避免后序步骤中有水残留造成催化剂损坏,一般临氢系统用爆破吹扫的方式处理
作者: xby8826    时间: 2017-3-24 13:12
临氢管线材质对水中的氯离子要求很严格,另如果用水冲洗,管线内存水不容易吹干净,对后续催化剂不利!
作者: tcxh0078    时间: 2017-4-9 10:17
新建装置管线水试压怎么办?有什么方法代替吗?
作者: 佾窗侃砜憬╰℡    时间: 2017-4-10 14:05
tcxh0078 发表于 2017-4-9 10:17
新建装置管线水试压怎么办?有什么方法代替吗?

可以用氮气试压,标准可能不太一样,氮气试压要求压力低点;水试压也是可以的,只是不建议而已,在开工初期还有烘炉等工序,在催化剂装填前处理好就可以了。
作者: tcxh0078    时间: 2017-4-10 16:42
佾窗侃砜憬╰℡ 发表于 2017-4-10 14:05
可以用氮气试压,标准可能不太一样,氮气试压要求压力低点;水试压也是可以的,只是不建议而已,在开工初 ...

哦 ,催化剂装填前有烘炉和热态考核,这个可以实现
作者: 进步的小号    时间: 2017-4-11 09:47
我是过来学习的
作者: yetingyuxiaoba    时间: 2017-4-11 14:52
可以用水洗,但不能用一般的水,建设装置的时候所有管线和设备都需要打水压,一般用除盐水,主要还是为了防护设备,透露一点:我们公司第一次建设加氢装置的时候,为了给加热炉炉管打压,那可是用的大桶纯净水。。。大桶纯净水哈哈,那是20多年前了,也是害怕水中杂质损坏设备。
作者: yetingyuxiaoba    时间: 2017-4-11 14:53
佾窗侃砜憬╰℡ 发表于 2017-4-10 14:05
可以用氮气试压,标准可能不太一样,氮气试压要求压力低点;水试压也是可以的,只是不建议而已,在开工初 ...

气试压代替不了水试压。气密的位置还有强度都一样
作者: yetingyuxiaoba    时间: 2017-4-11 14:53
tcxh0078 发表于 2017-4-9 10:17
新建装置管线水试压怎么办?有什么方法代替吗?

用除盐水就行
作者: yetingyuxiaoba    时间: 2017-4-11 14:54
xby8826 发表于 2017-3-24 13:12
临氢管线材质对水中的氯离子要求很严格,另如果用水冲洗,管线内存水不容易吹干净,对后续催化剂不利!

前半句赞同,后半句:开工之前一般需要反应系统干燥,而且现在的催化剂也不像那么娇贵,我们采用的法国一家催化剂,厂家直接说我们的不怕水。
作者: zdl1966    时间: 2017-4-11 15:58

临氢管线用水冲洗完成后用风吹扫吹扫不干净,为避免后序步骤中有水残留造成催化剂损坏,一般临氢系统用爆破吹扫的方式处理

作者: 佾窗侃砜憬╰℡    时间: 2017-4-11 16:10
yetingyuxiaoba 发表于 2017-4-11 14:53
气试压代替不了水试压。气密的位置还有强度都一样

不是气密,气密一般指的是管线法兰面,我说的试压是要求达到设计要求的1.2倍左右进行焊口试漏,比水试压更难达到
作者: 佾窗侃砜憬╰℡    时间: 2017-4-11 16:11
突然想到,可以不用水试压的,可以用焊口探伤进行,这样可以不用水试压的,费用高




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5