海川化工论坛(化海川流hcbbs)
标题:
【有图】PID上联锁实例求解
[打印本页]
作者:
kylestone
时间:
2017-3-21 13:16
标题:
【有图】PID上联锁实例求解
( 下载次数: 1,容量,)
上传
点击文件名下载附件
1. 方框套一个菱形,里面有字母 I 和回路号的,这应该是SIS的联锁功能吧,比如图中的I-0117,进去4个信号,出去1个信号停泵,这其中具体的逻辑判断会在逻辑连锁图中体现吧。
2. 单独的一个菱形,里面有字母 I 无回路号的,这个是DCS联锁吗?这个里面有逻辑判断吗?没有回路号,怎么找逻辑联锁图呢?
作者:
srdou
时间:
2017-3-21 15:06
看下逻辑方案或是控制方案,里面应该写的很清楚了
我猜测是流量低了或是R101液位低了停泵、关闭切断阀HV0111 HV0112
或是现场有按急停按钮,直接停泵、关闭切断阀HV0111 HV0112
或是DCS上位有软按钮,直接停泵、关闭切断阀HV0111 HV0112
欢迎拍板指错!
作者:
濠梁知乐
时间:
2017-3-21 15:11
P&ID图中的联锁部分,只能看出信号传递关系,不能看出联锁逻辑关系,联锁部分的逻辑关系应该在‘联锁系统逻辑图’中表达。
作者:
srdou
时间:
2017-3-22 10:13
濠梁知乐 发表于 2017-3-21 15:11
P&ID图中的联锁部分,只能看出信号传递关系,不能看出联锁逻辑关系,联锁部分的逻辑关系应该在‘联锁系统逻 ...
对!我只是按常规思路猜测的,你说的非常对!应该按逻辑图中给的逻辑表达进行理解!
作者:
single_air
时间:
2017-3-22 14:26
I-0117应该有专门的逻辑描述或者逻辑图,这里面包含了三个I,HS0121是在现场的按钮和DCS那边的软控制按钮去相应的操作