海川化工论坛

标题: 二氧化碳灭火器 [打印本页]

作者: JS化工仪表    时间: 2017-3-18 14:24
标题: 二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器几年充装一次,用多久强制报废
作者: fight3558586    时间: 2017-3-18 16:36
5 2 2 2 1 一共12年
作者: fight3558586    时间: 2017-3-18 16:37
新的5年  然后重新重装是2年 2年 2年 1年。
作者: 窖藏美酒    时间: 2017-3-19 09:37
二氧化碳灭火器一般用称重的方式检查泄漏量,正常充装楼上正解。
作者: cyg19741013    时间: 2017-3-20 08:52
2 3 楼合并就是标准**,我在实际管控中就是如此搞得。
作者: ds66616    时间: 2017-3-22 01:00
窖藏美酒 发表于 2017-3-19 09:37
二氧化碳灭火器一般用称重的方式检查泄漏量,正常充装楼上正解。

多久称重检查一次?怎样判断合格与否?有没有执行标准?
作者: 窖藏美酒    时间: 2017-3-22 11:26
ds66616 发表于 2017-3-22 01:00
多久称重检查一次?怎样判断合格与否?有没有执行标准?

GB4351.1-2005 GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求
6.7.1 贮气瓶 灭火器年泄漏量不得大于额定重装量的5%或7g(取最小值)
作者: ds66616    时间: 2017-3-22 12:34
窖藏美酒 发表于 2017-3-22 11:26
GB4351.1-2005 GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求
6.7.1 贮气瓶 灭火器年泄漏量不得 ...

那是否可以这样理解:因为是用年泄漏量来衡量是否正常,那么就是每年称重检测一次。对吗?
作者: 窖藏美酒    时间: 2017-3-22 13:50
ds66616 发表于 2017-3-22 12:34
那是否可以这样理解:因为是用年泄漏量来衡量是否正常,那么就是每年称重检测一次。对吗?

是的
作者: ds66616    时间: 2017-3-22 14:02
窖藏美酒 发表于 2017-3-22 13:50
是的

觉得这样还是有问题,如果质量有缺陷,一年泄漏量很大,那就不能保证正常备用。应该缩短称重检测的周期才好。
作者: 窖藏美酒    时间: 2017-3-23 09:38
ds66616 发表于 2017-3-22 14:02
觉得这样还是有问题,如果质量有缺陷,一年泄漏量很大,那就不能保证正常备用。应该缩短称重检测的周期才 ...

GB 4399-1984 《手提式二氧化碳灭火器标准》3.4.1浸水实验:已充装的灭火器进行浸没在水面高于灭火器顶端50毫米以上,保持30分钟观察泄漏情况。其结果应符合2.5.3条款。
作者: ds66616    时间: 2017-3-23 10:54
窖藏美酒 发表于 2017-3-23 09:38
GB 4399-1984 《手提式二氧化碳灭火器标准》3.4.1浸水实验:已充装的灭火器进行浸没在水面高于灭火器顶 ...

但这一年才检测一次还是觉得少了点。一个季度一次应该更可靠一点罢。当然,没有硬性规定,自己确定检测周期就是了
作者: zhu2005163    时间: 2017-3-31 10:55
10-12年报废。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5