海川化工论坛

标题: 废液处理,ph时刻在变,怎么处理?非常感谢 [打印本页]

作者: 一万条肥鱼    时间: 2017-3-14 20:31
标题: 废液处理,ph时刻在变,怎么处理?非常感谢
我们的工业废水ph12-13左右,在经过酸中和后,保持6-9区间,可是头痛的是水是长流的,时刻变化着,中控的远程阀位时刻点调节,曲线波动总是在变。几乎一个班全在看它,完全不让人省心啊!特想有没有好的方法,让ph保持稳定。个人的模糊想法,是截流分段处理,意思就是处理一部分,放掉一部分,问题就是水量不稳,ph不稳,我就要控制一定量废液处理合适后,在继续处理后续的。特想请问有没有成型的工艺,自己的模糊点心,实施起来肯定困难重重。非常感谢。

作者: Teddy-xiaoci57    时间: 2017-3-15 16:55
前面加一个配水池?
作者: 一万条肥鱼    时间: 2017-3-15 19:35
Teddy-xiaoci57 发表于 2017-3-15 16:55
前面加一个配水池?

怎么理解,缓冲作用吗?可以讲下工艺吗?非常感谢,最好有图。

作者: 猪名无    时间: 2017-3-16 11:18
首先不知酸碱是怎么混合的, 有没有用管道混合器?还是在设备中搅拌? 系统PH反应速度快不快?
     
      如果PH能迅速反应的话,跟调节阀连锁,用管道混合器混合酸碱,控制上可用PID,阀门动作不要盯着一个点,而是一个范围,比如6.5-8.5.
作者: sinopecdxx    时间: 2017-3-16 12:46
这涉及两个问题,一是废水流量不稳定,且没有缓冲中和的余地,二是现采用的控制方式不能满足运行工况,建议,1、根据对废水酸碱中和的实验结果,先分析中和过程所需的时间,把工艺机理搞清楚,然后考虑是否做两个缓冲配水池或水罐,来回切换中和,完成一罐(池)即放掉,可以实现连续运行。2、根据工艺中和反应时间,确定PH值自动控制策略,可以采用PH值自动测量中和流量计,或在线PH测量仪与调节阀或计量泵形成PID控制回路,应该就可以解决了,如果在管道中混配中和,应考虑加装静态混合器,保证均匀,供参考
作者: xinht1    时间: 2017-3-16 20:13
你这个碱性水可以卖给需要脱硫的企业,和他们的酸性水中和就可以了。
作者: 一万条肥鱼    时间: 2017-3-19 18:31
xinht1 发表于 2017-3-16 20:13
你这个碱性水可以卖给需要脱硫的企业,和他们的酸性水中和就可以了。

谢谢

作者: 一万条肥鱼    时间: 2017-3-19 19:14
sinopecdxx 发表于 2017-3-16 12:46
这涉及两个问题,一是废水流量不稳定,且没有缓冲中和的余地,二是现采用的控制方式不能满足运行工况,建议 ...

非常感谢

作者: 一万条肥鱼    时间: 2017-3-19 19:14
猪名无 发表于 2017-3-16 11:18
首先不知酸碱是怎么混合的, 有没有用管道混合器?还是在设备中搅拌? 系统PH反应速度快不快?
     
   ...

谢谢





欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5