海川化工论坛

标题: 空调风管流量怎么测量 [打印本页]

作者: libaode888    时间: 2017-3-7 20:27
标题: 空调风管流量怎么测量
各位大神,空调风管里的风量如何测量? 风管是方形的。以前用过西门子的风速仪,但现在想改成直接测风量。请各位赐教
作者: yjf120    时间: 2017-3-7 22:18
巴类仪表应该可以吧,我记得锅炉的播煤风就是方形的风道,好像是用的德尔塔巴。
作者: 江苏丰辉仪表有    时间: 2017-3-12 19:48
热式气体质量流量计可以,插入式的。方形管道口径可以根据方管宽度和高度算出来。具体的可以联系我。
作者: waneng    时间: 2017-3-13 08:44
插入式巴类仪表最好。阿牛巴,德尔塔巴,威力巴,巍蒂巴等
作者: XZGSW1    时间: 2017-3-14 08:43
淘宝搜管道风速计,有那种插入式的,进口的一千多,国产的五六百。
作者: hfrs    时间: 2017-3-14 08:51
皮托管吧,几千块。
作者: seiluobin    时间: 2017-3-14 09:00
XZGSW1 发表于 2017-3-14 08:43
淘宝搜管道风速计,有那种插入式的,进口的一千多,国产的五六百。

那种廉价玩意儿能用?顶多看个变化趋势

而且风管口径一般都不小,巴类也不便宜
作者: XZGSW1    时间: 2017-3-14 09:13
seiluobin 发表于 2017-3-14 09:00
那种廉价玩意儿能用?顶多看个变化趋势

而且风管口径一般都不小,巴类也不便宜

这种属于插入式的热式流量计,对管径要求不高,甚至越大越好,精度要差一些,能达到0.2米/秒,不会有多高,但用在暖通行业足够了。一开始我们用的是奥地利进口的e+e,用了1年多了坏了,后来有国产的仿制品,六百多,用了几个,感觉质量和进口的也差不多。