海川化工论坛
标题:
离心泵出口压力小,流量够,但到30米的高度打不上水是为什么
[打印本页]
作者:
太欧元
时间:
2017-2-27 22:45
标题:
离心泵出口压力小,流量够,但到30米的高度打不上水是为什么
泵的规格是扬程是48米,流量是25m3/h,现在的问题就是泵出口压力是0.22mpa,通过一系列的弯头和阀门进入30米的设备,流量是23m3/h,但不知道为什么从母管进入7根子管够水流很小
作者:
tczxs
时间:
2017-2-28 07:46
扬程48米,出口压力才0.22MPa,如果你确认泵入口管道(管径、入口无堵塞)和入口贮槽液位没有问题的话,那就需要供应商派技术人员来解决了。
作者:
zdl1966
时间:
2017-2-28 08:03
应该是泵,或者安装的问题,首先查查安装是否满足泵的设计要求。
作者:
wjf630914
时间:
2017-2-28 08:05
调整泵入口阀把泵出口压力提上来应该解决该问题。
作者:
安徽卧龙泵阀
时间:
2017-2-28 08:18
泵出口压力有问题,48米杨程,泵出口压力却只有正常情况下的一半。
作者:
lavenderjun
时间:
2017-2-28 12:56
看一下电机是否反转
作者:
libingtaoff8
时间:
2017-2-28 21:35
安装或者泵设计是否有问题
作者:
330byron
时间:
2017-3-1 10:43
看出口管道粗细,长度,弯头数量,阀门数量,有无其他阻力,所运送的流体的黏度等,核算压力损失,如果在压损范围之内,就是泵的问题了,再检查泵。
作者:
似尘似埃
时间:
2017-3-1 13:18
按照这出口压力,的确是只能20米左右。泵如果本身没有问题,可能就是管道内有气体,液体不能完全充满管道。
作者:
xptom
时间:
2017-3-2 09:30
泵出口压力有问题,泵的选型也不好。48米的扬程打到30米的高处流量是会减少
作者:
xhzmq
时间:
2017-3-2 09:57
这样的问题还是找厂家解决。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)