海川化工论坛

标题: 煤皮带通廊动火 [打印本页]

作者: hutushen120127    时间: 2017-2-24 14:21
标题: 煤皮带通廊动火
煤皮带通廊动火证,检测那一项怎么填,还是不用填写,大家都是怎么做的
作者: 张茂军快乐    时间: 2017-2-24 15:22
煤皮带动火证上检测:粉尘浓度,关键还有把煤粉尘湿水后或可燃物(煤)及皮带做好措施,再进行动火,确保万无一失。
作者: fight3558586    时间: 2017-2-24 18:36
我单位没有专门的粉尘检测设备,这类做法就是皮带停运半小时后,空气中的粉尘沉积下来,再动火

作者: hutushen120127    时间: 2017-2-25 09:08
fight3558586 发表于 2017-2-24 18:36
我单位没有专门的粉尘检测设备,这类做法就是皮带停运半小时后,空气中的粉尘沉积下来,再动火

但这种做法符合GB30871-2014吗,万一出事,这个就是致命的,管理安全的,还有签字的不是要追究责任
作者: CHP0505    时间: 2017-2-25 15:47
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
作者: 深海乌贼    时间: 2017-2-26 08:05
粉尘落下还得喷水增加湿度吧

作者: cjp518    时间: 2017-3-7 19:20
先人员进去受限空间,把里面清扫干净,光靠沉淀下来没用,作业时还是会杨尘。动火会有火花,又是密闭空间,一旦杨尘达到爆炸浓度嘿嘿完全满足了粉尘爆炸的所有条件。