海川化工论坛

标题: 我要在DN200的管道上安一支热电阻 [打印本页]

作者: 树上骑个猴    时间: 2017-2-17 11:24
标题: 我要在DN200的管道上安一支热电阻
我要在DN200的管道上安装一个热电阻,图纸上标的“L/l=450/300”是什么意思,是插入深度吗?这不是太长了吗?求解答!
作者: lavenderjun    时间: 2017-2-17 11:46
这可以由你自己定插入深度,在主管上焊个接管就解决了
作者: zxg.wylton    时间: 2017-2-17 11:58
如果是保温管这样设计没问题,比如插入深度100,保温100,留出螺栓安装空间100,就是300,450减去300留150为接线盒距离接口距离
作者: parry    时间: 2017-2-17 12:30
450应该是总长,300是插入深度,除掉法兰短管,插入管道内部估计是150,你看看安装图,才能知道设计是否正确,吐口水
作者: 610639    时间: 2017-2-17 12:33
L/l=450/300,,,插入深度300,总长450.。但你只有200的管径。。。还是用300/150的合适。。。。
作者: 无量佛99    时间: 2017-2-17 13:16
L/l=450/300,,,插入深度300,总长450.。但你只有200的管径。。。还是用300/150的合适。。。。

作者: xfanzhang    时间: 2017-2-17 13:18
L/l=450/300,总长450,插入深度300,如果是活套的话那插入的短一点就行了
作者: 一纪beyond    时间: 2017-2-17 13:40
学习
作者: jujiangliu    时间: 2017-2-17 14:27
200的管道插深300有点长,插入管道部分长度可选100,若没有保温层,温度计管嘴可选80的,则插深为100+80=180(或选200);若管道有保温,温度计管嘴可选120,则插深为100+120=220,总厂可根据厂家产品样本确定。
作者: 华宇仪表    时间: 2017-2-17 15:14
高手很多啊
作者: 丁小帅    时间: 2017-2-17 15:23
可能安装底座长度比较长吧~
作者: LFC20161205    时间: 2017-2-17 17:10
RTD  垂直安装管道内就可,一般插入深度是管道直径的一半,比如是Φ300的管径,插入150 就可。 插入的越深其实测量越精准。
作者: 三号车间赵铁柱    时间: 2017-2-17 17:15
插入那么深干啥 中间就刚刚好  
作者: 逍遙騰龍    时间: 2017-2-17 17:28
我觉得5楼说的靠谱,插曲深度150,逆流向插入,外面还需要短脖和凸台,凸台算100,短脖50,总长450……插曲深度300不长的,不信你大概算算……

作者: bnkudg    时间: 2017-2-17 19:47
无量佛99 发表于 2017-2-17 13:16
L/l=450/300,,,插入深度300,总长450.。但你只有200的管径。。。还是用300/150的合适。。。。

是不是有DN25的短节150MM呢 管道200短节150MM差不多插到底
作者: chadengsheng    时间: 2017-2-18 08:01
L/l=450/300,总长450,插入深度300 而管道为200的所以你的这个热电偶与管道的链接方式应该为法兰连接,一般要求温度仪表的插入深度为管道直径的1/2,而你的管道为200的所以需要再加入200长的管台,上部焊链接法兰用,这个300设计的有些长用250的应该是比较合适的
作者: cubel    时间: 2017-2-18 09:53
接线盒下的保护管就有150了,然后一些附件都占高的。
作者: LQ198619    时间: 2017-2-18 10:32
学习
作者: 艾孚特赵强    时间: 2017-2-18 18:43
这个需要你看一下设计给的安装图。要考虑保温、凸台等长度因素
作者: 吃老虎的猫    时间: 2017-2-18 19:29
是不是还有管嘴高度也算在里面了
作者: 先锋队    时间: 2017-2-20 08:33
你的管道上的温度计口还有一个伸出的管嘴,这个管嘴才是温度计的接口,管嘴长度一般120mm或150mm,这个热电阻插入深度300,减去150mm,进入管道的部分是150mm,还算合理。
作者: 阳光右使    时间: 2017-2-21 09:09
没问题,如果是法兰式安装,法兰与管道之间会有个150~200的套管,这样,插入管道的就是150~100了。
作者: warewood    时间: 2017-2-21 10:49
要是图纸给定的应该有图纸的理由。
肯定是斜插了,入管部分最少得150mm。若有特殊情况比如是弯头处插入,可能深入的更多。被测介质知否是满管状态也在考虑之内。

作者: 肖欢鄂州    时间: 2017-2-24 14:28
本帖最后由 肖欢鄂州 于 2017-2-24 14:33 编辑

L/l=总长/插深,这个楼上都说了。1、垂直安装:
在DN200的管道里,插深100明显更合适。多200mm,很可能是由于安装带来的:比如法兰安装,法兰面到管道的距离可能是200mm。
所以,插深=管道直径/2+安装部分高度(法兰脖子高度或螺纹底座高度)


2、斜插:
插深的计算同上,只需要加入插入角度

作者: tianxiaojian    时间: 2017-2-24 15:45
200的管道 一般热电阻一般要求能到一半距离  100  就可以了 ,没有说是200的管道必须要200,,你这种情况,要么换热电阻,要么就在开孔处焊接一段管子
作者: lmy228    时间: 2017-2-25 08:53
这个图纸给的尺寸你要注意管道只有200,热电阻总长450插入深度300管道只有200,你选型要注意
作者: toadman    时间: 2017-2-25 10:22
我知道有的设计师人员把L 表示为总长,I 表示为过程连接部分到表头一段所谓的隔热段的长度,这样就可以理解为总长450,隔热段300,插深150,没毛病
作者: bnkudg    时间: 2017-2-25 11:32
你上次问过吧 就是长度450 插入300 你上面还有短节差不多100-150,管道200,300减去100-150还有200-150,你看看是不是正好插到管道底部
作者: 树上骑个猴    时间: 2017-2-28 08:17
谢谢各位的解释!学习了!
作者: 张富皓    时间: 2017-2-28 08:47
涨知识了
作者: 鞍山新会员    时间: 2017-2-28 10:53
看懂安装图 再说话。可能工艺预留安装接管。可能是法兰连接 也可能是直型连接头安装。
所以不要无端判断插入深度。
作者: 钢花飞舞    时间: 2017-3-4 11:03
是法兰固定方式还是螺纹固定方式,这个要搞清楚。仪表安装图册上明确标注,安装直接头有两种规格80(120)450/300按照这个尺寸是长了。
作者: A.J☆_/aiq    时间: 2017-3-5 12:50
总长450,插深300。200的管道的话确实有点长了,即使加上安装凸台的长度
作者: zxg.wylton    时间: 2017-3-5 13:01
A.J☆_/aiq 发表于 2017-3-5 12:50
总长450,插深300。200的管道的话确实有点长了,即使加上安装凸台的长度

接管长度可以调节插入深度的
作者: 雨好82    时间: 2017-3-5 17:17
HL代表的意思是热电阻(连带保护套管)的总长和插入深度
  插入深度是螺纹连接面到端面的距离

作者: 雨好82    时间: 2017-3-5 17:18
同时需要考虑安装方式 连接方式。如果法兰面高 凸台高度和螺纹连接面高度也高
那这个长度是差不多的

作者: 没有纯粹的事    时间: 2017-3-6 19:34
一般热电阻会有一部分安装管道也要算进去,200口径的管子不可能插入深度就完全在管道内,这方面应该找设计院看看他们怎么说
作者: hxjing    时间: 2017-3-9 11:04
还是好好看看安装图,是垂直插入还是倾斜插入,是否有保温层,是否有套管等等
作者: sgq1313    时间: 2017-3-9 11:11
你要确认下管内走的是什么介质?是否能满管?要不然不会插入这么深的。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5