作者: clj533a    时间: 2017-2-16 09:04
标题: 有关火灾工况润湿面积的计算。
在计算火灾工况润湿面积时, 我在算塔上的安全阀, 相关设备及管道除了塔到泵再到换热器之间的管道,换热器也在7.6米以下,此时 要考虑换热器的润湿面积吗, 关键是进塔的介质走的是管程, 这算暴露在火灾中的面积,还是只考虑封头? 另外, 此换热器只有一部分管在7.6米以下, 不是全部, 请有经验的人士指教一下
作者: clj533a    时间: 2017-2-16 10:37
没人回复吗, 在线急问
作者: john0121    时间: 2017-2-16 14:41
通常只计算和塔关系比较紧密的,布置很近的换热器和管线,比如重沸器和相关的管线。对于卧式换热器,通常不用考虑7.6m的限制。如果是管程,计算的主要就是管箱部分暴露的面积。
作者: clj533a    时间: 2017-2-17 08:41
john0121 发表于 2017-2-16 14:41
通常只计算和塔关系比较紧密的,布置很近的换热器和管线,比如重沸器和相关的管线。对于卧式换热器,通常不 ...

非常感谢您的回复, 想深入问您一下, 您说的不用考虑7.6米的限制是什么意思, 我的换热器是卧式的, 一部分管在7.6米以下的, 您的意思是要计算整个换热器的面积吗?还有您说的介质走管程, 要计算管箱部分暴露的面积是指什么?是说的7.6米以下部分管箱?不用加上里面的换热管的面积吗?非常感谢您的回复, 望您能再解释一下 ,