标题: 储罐抗震金属软管长度怎么确定 [打印本页]

作者: TNAAB    时间: 2017-2-9 14:52
标题: 储罐抗震金属软管长度怎么确定
假设两法兰A点到B点的距离是1860mm,那么购买抗震金属软管时,长度买多么长的?有什么标准吗?
作者: juzemin    时间: 2017-2-9 18:15
这个需要设计院给吧

作者: ylb913    时间: 2017-2-10 06:20
我认为就是按1860提,因为金属软管具有伸缩性。
作者: QHNVI    时间: 2017-2-15 16:07
本帖最后由 hnan 于 2017-2-15 16:46 编辑

这个有标准的,你参数提供的是直线距离,金属软管在安装过程中要考虑软管移动方式,只考虑直线距离起不到减震作用,建议提供相关软管补偿量,或提供现场安装点图片帮你做详细的设计,我公司专业生产金属波纹管,希望能联系!
作者: imfine_9    时间: 2017-3-11 16:38
就是1860吧 ,金属软管有安装要求,安装时要自然状态

作者: lx_drq    时间: 2017-7-28 15:16
应该考虑直径和长度的比例,直径越大,长度越长。