海川化工论坛

标题: 阿牛巴流量计 [打印本页]

作者: 武帝001    时间: 2017-1-28 11:25
标题: 阿牛巴流量计
阿牛巴流量计一直显示-999,怎么回事
作者: jujiangliu    时间: 2017-1-28 11:46
是否正负导压管接反了或流向反了?
作者: zxg.wylton    时间: 2017-1-28 16:22
多大口径,最大压差多少,最好把取压配管图发来
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-1-28 18:16
你给的信息太少了,是仪表显示,还是上位机显示,测量什么,安装方式都没有,我猜应该是上位机显示-999,是的话去看下就地是什么情况再说

作者: HSOEV    时间: 2017-1-29 10:12
如果以前指示没有问题,这是新出现的现象,可以检查管路是否漏气、差压变送器的工作是否正常
作者: bruceli2599    时间: 2017-1-29 12:09
可能高压侧堵了
作者: hfrs    时间: 2017-1-31 23:39
就这点信息,自己解决吧。