海川化工论坛
标题:
冬天可以停运阀门气源吗
[打印本页]
作者:
tiandiyixian
时间:
2017-1-24 18:22
标题:
冬天可以停运阀门气源吗
现在装置暂时停运,管道中没有物料,如果把仪表空气断掉,会不会对阀门造成损害,会不会影响阀门防冻?有没有有相关经历的,求告知。
作者:
上遇鬼才
时间:
2017-1-24 21:29
不会,新的阀门没通气也行的
作者:
hfrs
时间:
2017-1-24 21:50
又不是纸糊的。
作者:
ylb913
时间:
2017-1-25 04:00
管道中又没有物料,停了仪表风,阀门便回到了出厂的初始状态,这个对阀门不会有任何伤害。
作者:
jujiangliu
时间:
2017-1-25 05:57
仪表风可以停
作者:
zxb1990
时间:
2017-1-25 06:36
为了过年都停产了?
作者:
jcicwht
时间:
2017-1-25 07:43
可以停,没有问题
作者:
树上骑个猴
时间:
2017-1-25 07:51
应该没有什么影响。
作者:
fm655733
时间:
2017-1-25 07:59
没必要断气源
作者:
iluhz
时间:
2017-1-25 08:50
没有影响的
作者:
ZHANGCHAOABB
时间:
2017-1-25 08:58
断气源,不会对阀门造成损害。
作者:
xc445408333
时间:
2017-1-25 10:57
都停产了 把装置界区一边风全部关死打上盲板就好了 对阀门没啥影响
作者:
zxg.wylton
时间:
2017-1-25 11:15
一般肯定无关。但如阀门气路脏,有气情况下说不定通的,无气一段时间可能堵。气带水时阀门有气无气肯定不一样,有气相对不易冻.
作者:
jingxin1964
时间:
2017-1-25 11:39
与气源无关哦
作者:
tiandiyixian
时间:
2017-1-25 17:39
如果断掉气源,空气会不会冷凝,会不会结冰???
作者:
TWJFR
时间:
2017-1-25 23:49
有些部位的阀门,阀的启闭位置有要求,不知道重新开车时有无影响
作者:
逍遙騰龍
时间:
2017-1-26 05:31
本来就停了,也不动作,断气与否并无太大差别
作者:
twinss
时间:
2017-1-26 06:07
可以停气的。
作者:
tiandiyixian
时间:
2017-1-26 11:29
zxb1990 发表于 2017-1-25 06:36
为了过年都停产了?
市场行情不好
作者:
bruceli2599
时间:
2017-1-26 14:10
没问题
作者:
huagongjia
时间:
2017-1-26 14:27
没有影响的
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)