海川化工论坛
标题:
请问地面火炬(封闭火炬)与周围道路、甲乙类车间防火间距是多少?
[打印本页]
作者:
zb030121eric
时间:
2017-1-20 10:18
标题:
请问地面火炬(封闭火炬)与周围道路、甲乙类车间防火间距是多少?
请问地面火炬(封闭火炬,高度5m左右)应该不算高架火炬吧?也不算明火设备吧?与周围道路、甲乙类车间、普通厂房、危化品的防火间距是多少?哪个规范上有,谢谢!
作者:
zb030121eric
时间:
2017-1-20 10:18
燃烧的是厌氧反应产生的甲烷
作者:
say_1001_plz
时间:
2017-1-20 15:29
GB50160-2008上5.5.22中明确说明了,地面火炬按照明火设备考虑,至于防火间距可按照5.2.1中的规定去选取,你要的这些防火间距,上面全都有
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)