海川化工论坛

标题: 差压信号如何最终转换为质量流量在DCS上显示? [打印本页]

作者: multimeter001    时间: 2017-1-19 10:32
标题: 差压信号如何最终转换为质量流量在DCS上显示?
我们都知道节流装置测的是差压信号,现场变送器将该差压信号开方后(也有的在DCS上开方)转换成4-20MA信号送到DCS,那么问题来了,DCS上是如何将该信号转换为显示的质量流量的呢?如果说是线性关系,乘以一个系数就可以,那么这个质量流量和介质的密度到底有没有关系呢?如果工艺介质的密度发生改变,这个质量流量会不会有变化?
作者: jujiangliu    时间: 2017-1-19 13:08
流体经过节流元件,便产生一差压,根据伯努利方程,差压与流量的平方成正比,因此差压经开放后就代表流量。
作者: qindxi    时间: 2017-1-19 15:47
按密度重新校核
作者: 学海无涯zp    时间: 2017-1-19 20:19
学艺不精,请赐教
作者: EdwardLau    时间: 2017-1-20 08:43
一般流量计都是有温度压力校核的吧

随温度压力的变化它应该有校正系数的
作者: 261171072    时间: 2017-1-20 09:47
学了很多
作者: 阿炳    时间: 2017-1-20 10:51
根据伯努利方程,流量计测量的是体积流量,你要质量流量显示的话需要乘介质密度。流量计输出的4~20mA信号对应你在变送器上设置的量程,同样DCS设置的量程应该与流量计一致(你也可以在变送器上设置体积流量,DCS设置质量流量),流量值与电流值是比例的线性关系,由于你是用固定的密度乘体积流量的,所以工艺介质密度变化测得的质量流量是不准的。
作者: qwl_qrc    时间: 2017-1-21 14:33
差压信号也需经过一个标准化的过程,每个节流装置的差压表量程对应电流信号,量程最小值对应4ma信号,量程最大值对应20ma信号,这样就统一起来了,扩大流量表量程也是一个道理。另外流量表有小流量切除要求,应为数值越小的时候开方后的数反而越大
作者: 南笛    时间: 2017-1-21 20:02
如果是液体的话,可以选用质量流量计,它本身已经对实际的流体密度进行修正。
作者: 天蓬元帅    时间: 2017-1-22 08:49
肯定要变化,得找做DCS的把内部的参数做相应的变动。
作者: 逆风的飞鹰    时间: 2017-1-22 17:18
需要经过密度补偿才能得到实际流量