海川化工论坛

标题: 防爆车间用电缆不穿管,直接放置在电缆桥架内可以吗? [打印本页]

作者: zhu2005163    时间: 2017-1-13 10:28
标题: 防爆车间用电缆不穿管,直接放置在电缆桥架内可以吗?
我们以前甲类防爆车间都是穿管,维修检查麻烦,现在准备电缆直接放在电缆桥架上,可以吗?符合规范吗?
作者: sy506304    时间: 2017-1-13 11:19
不行
作者: 守望者星星    时间: 2017-1-13 11:38
为什么不行,电线可以放在线槽里的,与仪表接线还是要穿管的。
作者: ds66616    时间: 2017-1-13 13:27
可以不用穿管,当然也不是随便怎么就可以。具体参照GB50217http://bbs.hcbbs.com/thread-573772-1-1.html
作者: zhu2005163    时间: 2017-1-13 13:58
ds66616 发表于 2017-1-13 13:27
可以不用穿管,当然也不是随便怎么就可以。具体参照GB50217http://bbs.hcbbs.com/thread-573772-1-1.html

GB50217上5.2.3(1)在有爆炸危险场所敷设的电缆,。。。。应采用穿管。
究竟要不要穿管。
作者: wlf1234    时间: 2017-1-13 14:08
现在电缆都是走地下电缆沟,里面填充沙子的,在引出地面时用防爆穿线管。仪表线缆都是走槽盒,在出槽盒引至仪表时用防爆穿线管。
作者: wwrjwww    时间: 2017-1-13 15:49
不可以
作者: ds66616    时间: 2017-1-13 18:25
zhu2005163 发表于 2017-1-13 13:58
GB50217上5.2.3(1)在有爆炸危险场所敷设的电缆,。。。。应采用穿管。
究竟要不要穿管。

是的,GB50217中5.2.3(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。这里注意“明敷”的电缆。而同时在5.1.10(1)中规定可以“采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护”和“敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂”的做法。所以,我以为可以通过桥架铺设电缆,但对接头、桥架引出到用电设备等要求要符合相关要求。
作者: zhu2005163    时间: 2017-1-13 19:47
ds66616 发表于 2017-1-13 18:25
是的,GB50217中5.2.3(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公 ...

谢谢。
作者: yinshuihepan    时间: 2017-1-14 00:00
首先你没有把你们现场情况讲清楚,你只是说你们属于甲类防爆区域并未确定属于什么性质的环境,属于哪个区?
第二、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92已改为爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014能不能改桥架安装要参考GB50058-2014以及电力工程电缆设计规范GB50217-2007规范进行,另外GB50217-2007规范要求:
5.1.10爆炸性气体危险场所敷设电缆,应符合下列规定:1、在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:1)易燃气体比空气重时,电缆应埋地或在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。2、电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,并符合下列规定:1)易燃气体比空气重时,电缆宜配置在管道上方。2)易燃气体比空气轻时,电缆宜配置在管道下方。3、电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应采用非燃性材料严密堵塞。4、电缆线路中不应有接头;如采用接头时,必须具有防爆性。
作者: yinshuihepan    时间: 2017-1-14 00:06
具体怎么改要依据规范、标准去做,不要自己去拍脑瓜去决定,这样会少走弯路。
作者: 普通人2    时间: 2017-1-14 08:22
按设计走~否则出事自己兜着
作者: DAOMS    时间: 2017-1-14 08:41
电缆可以不穿钢管,但必须使用防爆桥架,靠近设备端穿隔爆软管连接