海川化工论坛

标题: 仪表强制问题 [打印本页]

作者: xGguai0911    时间: 2017-1-12 15:24
标题: 仪表强制问题
我是学工艺的,想了解下阀门强制开关,DCS强制,SIS强制,什么情况在AI强制,什么情况又是在DI强制,求助海友!
作者: jlszhoujidai    时间: 2017-1-12 16:51
没有明白是什么意思。
作者: jh58316    时间: 2017-1-12 17:14
是由工艺要求决定的。仪表专业只是实现工艺的要求。
作者: jcicwht    时间: 2017-1-13 07:48
AI是模拟量强制,DI是数字量强制
作者: lmy228    时间: 2017-1-13 07:55
,什么情况在AI强制,什么情况又是在DI强制,什么意思啊
作者: dennyshen2549    时间: 2017-1-13 07:55
AI强制是指人为给模拟量一个值,这个通长是因为这个值有相关联锁,现场的仪表有问题,所以人为给一个值,至于DI强制,这个可以用一个OR门解决,一个内部开关与这个DI或关系,只要这个内部开关置1输出结果就为1,相当于把DI强制为1了,当然这样的操作一般人是不能操作的,只有DCS工程师才能进行操作
作者: 好di    时间: 2017-1-13 10:11
根据生产工艺情况,领导同意呀.
作者: tiandiyixian    时间: 2017-1-13 10:54
DCS是过程控制系统,主要用于工艺过程操作,SIS是安全仪表系统,用于联锁。楼主说的阀门强制主要体现在SIS中,AI(模拟量输入,即各种变送器信号,流量,压力,温度,液位等等),DI(数字量输入,即各个状态信号,泵的运行信号,开关信号,阀门位置反馈信号等),都是作为联锁的条件,联锁的动作就是开关阀门。而AI和DI都是由现场信号进入DCS和SIS,或者由DCS通讯到SIS,当现场的AI,DI信号不满足条件时,就会联锁,阀门无法开启或关闭,此时,工艺人员想开启过关闭阀门时,就需要强制给个假信号,解除联锁。强制有这么几种情况:1、楼主说的AI强制,DI强制,即直接强制联锁条件。2、强制阀门,即直接强制DO,直接作用阀门,与条件无关。3、联锁有旁路按钮
作者: remanda    时间: 2017-1-13 13:21
根据生产工艺情况,领导同意呀.
作者: hfrs    时间: 2017-1-13 13:53
这个不告诉你,问你们仪表专业去。
作者: Zor0    时间: 2017-1-13 13:53
反正就是强制 联锁不能动作的信号就行了。 其他都是不同种类的叫法。
作者: wmchch    时间: 2017-1-13 18:44
如果有旁路最好投旁路,强制一般不允许

作者: xGguai0911    时间: 2017-1-14 19:29
tiandiyixian 发表于 2017-1-13 10:54
DCS是过程控制系统,主要用于工艺过程操作,SIS是安全仪表系统,用于联锁。楼主说的阀门强制主要体现在SIS ...

非常感谢啊,学习啦
作者: xGguai0911    时间: 2017-1-14 19:30
hfrs 发表于 2017-1-13 13:53
这个不告诉你,问你们仪表专业去。

谈谈你的看法呗
作者: xGguai0911    时间: 2017-1-14 19:30
Zor0 发表于 2017-1-13 13:53
反正就是强制 联锁不能动作的信号就行了。 其他都是不同种类的叫法。


作者: xGguai0911    时间: 2017-1-14 19:33
dennyshen2549 发表于 2017-1-13 07:55
AI强制是指人为给模拟量一个值,这个通长是因为这个值有相关联锁,现场的仪表有问题,所以人为给一个值,至 ...

DI  AI  是现场变送器送入DCS或SIS的信号
作者: tiandiyixian    时间: 2017-1-15 12:50
xGguai0911 发表于 2017-1-14 19:29
非常感谢啊,学习啦

不客气,以后有这方面的问题可以咨询我,我就是做仪表方面的
作者: 艾孚特赵强    时间: 2017-1-15 14:00
应该有旁路开关,需要仪表人员在DCS或SIS上操作
作者: penryn    时间: 2019-1-1 12:05
tiandiyixian 发表于 2017-1-13 10:54
DCS是过程控制系统,主要用于工艺过程操作,SIS是安全仪表系统,用于联锁。楼主说的阀门强制主要体现在SIS ...

是否应该是AI DI 从SIS 通讯到DCS, 到SIS的必须硬接线。
作者: 49205455    时间: 2019-1-1 13:49
没有区别。你说的所有都一样。关键看领导签不签字。
作者: 虾米龙    时间: 2019-1-2 08:21
penryn 发表于 2019-1-1 12:05
是否应该是AI DI 从SIS 通讯到DCS, 到SIS的必须硬接线。

是的,一般用485通讯
作者: 虾米龙    时间: 2019-1-2 08:24
同意8楼的观点,当然这样的操作一般人是不能操作的,只有DCS工程师才能进行操作。
作者: alasnow    时间: 2019-1-2 08:28
还是少用强制命令,有的时候会忘记关的,容易出事




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5