谁有对yokogawa的CS3000系统比较了解的,最近在看CS3000的组态,被有些问题搞蒙了,比如TM块的PH时间在哪里设?比如TM1.BSTS.NR这表示的是什么意思? 比如到处可见的70DR105.PV.1,其中70DR105是内部的一个switch,这表示的是什么(是不是表示70DR105.PV=1时,整体成立??),还有在ST16块中的C条件经常可以看到的是类似XXXX.PV.H这样的形式,真是搞蒙了,PV.H表示的什么是表示PV值=1的时候吗? 希望谁能帮助解答下,谁有CS3000功能块的介绍说明那就更好了,以前厂家给个IM_D3,却发现其中的插图都是打叉的,真是郁闷!
作者: pengping429    时间: 2017-1-12 08:42
1.ph时间调整在工具栏第七个 两个箭头中间一个竖杠的就是,调出TM块,选中,然后点第七个工具,就出现调整页面,点ph,在下方出现的对话框中输入就可以了。2.BSTS  就是BLOCK STATUS 块状态的意思 块不同状态出不同,这个看手册就行了。3.70DR105内部开关这个你用search by name搜索一下看别的地方是否引用了。等于1就是这个内部开关现在的值是1.  PV.H  这个可以参考http://bbs.hcbbs.com/thread-912104-1-1.html    http://bbs.hcbbs.com/thread-1256438-1-1.html