标题:
双法兰显示70%,现场液面计满
常压塔,现场液面计一直是满的,但双法兰在DCS面板显示约70%,加大或减少塔底送出量,塔底液面有相应变化,现场液面计是新的,没故障,啥原因啊,同志们求帮忙!!
作者:
jcicwht
时间:
2017-1-3 15:00
没做零点吧
作者:
jjyyjsw
时间:
2017-1-3 16:07
重新设置一下塔的高度。
作者:
xunmeng911
时间:
2017-1-3 16:11
jjyyjsw 发表于 2017-1-3 16:07
重新设置一下塔的高度。
现场玻璃板一直是满的,双法兰的DCS显示有变化,现在就是不知道是玻璃板的问题还是双法兰的问题
作者:
jlszhoujidai
时间:
2017-1-3 17:22
重新调整一下零点或量程....
作者:
cyf2468102
时间:
2017-1-3 17:54
零点漂移了
作者:
onom3
时间:
2017-1-3 18:07
介质变化了,重新校正
作者:
搬胶者
时间:
2017-1-3 19:36
找仪表解决,没道道。
作者:
鱼缸
时间:
2017-1-4 08:23
零点漂移了,或者介质密度变化吧
作者:
艾孚特赵强
时间:
2017-1-4 08:33
调整液位现场磁翻板有没有变化?
作者:
mincheal
时间:
2017-1-4 08:59
是不是双法兰液位计零点漂移,重新校验下
作者:
xingjiecheng012
时间:
2017-1-4 09:06
是不是你的料密度小的事。。。。
作者:
zhaisanming1
时间:
2017-1-4 10:33
你塔底液位变化,现场液位计变化没有,有的话就找仪表校验
作者:
618705
时间:
2017-1-4 11:14
堵了吧?还是引出管太长,凝了?现场液位计带伴热吗?开伴热没?关了引流阀,把液位计液位排空之后,重新投用并观察
作者:
sevensun3037
时间:
2017-1-17 10:31
安装高度不一样。
作者:
sevensun3037
时间:
2017-1-17 10:31
安装高度不一样。