标题: 液位控制失灵问题
液位控制失灵问题
1 什么情况下液位控制容易失灵?
2 您碰到过液位控制失灵事件吗?
3 针对液位失灵应该采取什么安全措施?
作者: 冰镇收音机    时间: 2017-1-1 13:47
我装置最常见的原因是由于操作波动使容器内的油泥带入液位计中,导致仪表失灵。一般情况下处理措施是切除并排液,再投用就行

作者: ylb913    时间: 2017-1-1 19:56
我们厂用的是浙大中控的DCS操作系统,卡件故障是导致液面失灵的最常见的原因,这个一般拔插一下就能够修复,不行就是更换相关的卡件。
失灵的时候液面显示会拉直线,然后通过现场玻璃板来判断,解决的办法就是靠巡检,包括内操看曲线,包括外操对液面,发现异常就是及时联系仪表维护班,操作上临时的改手阀控制,并现场守护看好液面。
作者: ssln123    时间: 2017-1-2 15:30
楼主的问题范围很宽,大家也是只能举下例子,我举个,1 磁翻板带远传的,浮子卡住了 2 该液位计的安全栅坏了  3 对应的输入DCS通道坏了  4 液位调节DCS输出通道坏了 5 液位调节阀坏了  ,在细分还有呢
作者: chensf123    时间: 2017-1-2 19:39
气化炉双法兰液位计使用两至三个周期后,膜片被氯离子、氢腐蚀导致液位显示不准确;汽包液位计双室平衡容器至变送器保温伴热效果差,冬天仪表受冻导致液位失真。不胜枚举!
作者: jf2001    时间: 2017-1-6 08:58
学习一下各位的经验
作者: whyxc123    时间: 2017-1-6 09:10
学习一下各位的经验
作者: shanxiwcp    时间: 2017-1-12 16:56
换外置式超声波液位计,
作者: 摇曳_gQC9b    时间: 2017-1-13 16:02
有好多,现场仪表到控制器回路就有:仪表故障、线路松动、卡件损坏等;控制器也有:手自动切换、参数未整定好导致偏移过大等;输出回路还有:线路松动,卡件故障、调节阀选型过大过小、定位器损坏、阀芯磨损等。只有一个个查找解决了
作者: 摇曳_gQC9b    时间: 2017-1-13 16:02
有好多,现场仪表到控制器回路就有:仪表故障、线路松动、卡件损坏等;控制器也有:手自动切换、参数未整定好导致偏移过大等;输出回路还有:线路松动,卡件故障、调节阀选型过大过小、定位器损坏、阀芯磨损等。只有一个个查找解决了
作者: awngaixia    时间: 2017-1-14 08:32
从输入角度出发,按照仪表类型来的话,液位计测量失灵就这样几种:
1、浮子式、磁致伸缩的,遇到筒体有大的杂质会卡住,超压时会把浮子压瘪
2、浮球式的,浮筒,应变片漂移,杠杆腐蚀结晶
3、差压式,结晶结冰堵塞介质通道,双法兰的膜片处遇结晶
4、雷达、超声波,介质表层有泡沫,测量空间蒸汽过大,安装位置不佳导致回波干扰
信号输入:
4线制表有显示无信号的有可能虚接或安全栅、I/O卡损坏
2线制表有显示无信号的看I/O通道好坏

其实有的控制失灵还是调节阀选型不对,想控却控不住,Cv值选择不合理,那是没法的,换吧