海川化工论坛
标题: 集液池的浮球开关和抽水泵,输入输出信号算几个? [打印本页]
作者: qhb2008 时间: 2015-8-23 15:41
标题: 集液池的浮球开关和抽水泵,输入输出信号算几个?
大神们帮我看下这个工艺:集液池的液位由浮球开关LSHL检测,液位到达高位,发出报警,水泵启动,抽水;液位到达低位,发出报警,水泵停止。
这样的情况,在统计IO点时,输入信号算一个还是两个?我们同事跟我说是两个输入信号和两个输出信号,但是一个仪表有两个输入信号吗?我不敢确定
作者: 天涯何处寻 时间: 2015-9-17 18:41
2个DI,2个DO,你看看这个浮球是不是带2个触点的,一个高液位,一个低液位
作者: sunpaper02 时间: 2016-10-5 09:52
应该是两个输入,两个输出信号
作者: 其宪君 时间: 2021-7-1 13:55
2个 DI 输入 1个 DO输出
作者: 祥润&恒欣 时间: 2021-8-12 17:03
别再用浮球开关了,试试这种液位传感器
( 下载次数: 3,容量,)