海川化工论坛
标题:
乙烯储罐前几天罐内液位都一直显示70%,今天突然就变成40%了?
[打印本页]
作者:
YILAGUAN
时间:
2014-6-2 10:01
标题:
乙烯储罐前几天罐内液位都一直显示70%,今天突然就变成40%了?
乙烯储罐前几天罐内液位都一直显示70%,今天突然就变成40%了?注释:罐是带夹层的,测量的是两差压液位计,一个是智能的,一个现场就地表盘显示的,中间我怀疑引压管带液排了下 ,可是还是不起作用,这是为什么呢?哪位大侠帮分析下?
作者:
sdllxg
时间:
2015-7-17 18:07
有记录吗,变化的时间有多长?你说的直线也有个时间量的概念,单纯这么说很难准确判断,不过有以下几种情况:
1.仪表管线问题,有泄漏或者排空,或者仪表本身问题;
2.DCS有人为修改参数;
3.工艺正常倒灌操作。
作者:
田思雨
时间:
2015-7-18 15:41
其实,漏的可能性不大,你可以参看一下775274的建议。
作者:
Linhua
时间:
2019-12-17 09:42
负压管有凝液啦! 可以负迁移
作者:
Linhua
时间:
2019-12-17 09:43
检查密度是否变化。 温度是否变化
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5