加为好友 cww9521
私信
勾搭 资料

专栏文章

电气安装低压电机电缆选配秘籍

已有 51 次阅读2023-5-27 12:00 来自江苏省


在近10年的电气工程设计中总结了“爆炸危险环境,电缆在空气中敷设,周围环境空气温度40℃(二、四、六极电机)电力电缆敷设参数清单”
包含150米、250米、350米推荐敷设YJV电缆长度,铜鼻规格,穿线管规格,接线端子排规格,螺栓规格等等,仅供参考。

电机电缆选配秘籍.pdf

发表评论 评论 (13 个评论)

回复 老光 2023-5-27 19:19 来自泰国
谢谢分享
回复 中原人 2023-5-28 11:42 来自辽宁省
感谢分享
回复 qb655 2023-6-7 07:40 来自安徽省
电缆选择还要考虑电机距离电源远近,电压损失等因素。谢谢分享。
回复 cww9521 2023-6-7 16:55 来自江苏省
谢谢,表格数据已考虑了低压电缆远距离输送压降的问题
回复 myface 2023-6-8 10:36 来自浙江省
你这个表上的选型没有校验灵敏度吧。
回复 cww9521 2023-6-8 11:16 来自江苏省
myface 发表于 2023-6-8 10:36
你这个表上的选型没有校验灵敏度吧。

主题附件中5.5KW及以上有参考本回复附件电缆灵敏度压降计算软件的结果。
另外,低压长距离配电应按照实际供配电要求核算设计,主题附件仅供参考。
电缆计算程序V1.1.rar
回复 momo_Ya2aA 2023-6-9 14:48 来自湖北省

谢谢分享
回复 ed0605 2023-6-12 17:24 来自湖南省

感谢分享
回复 tfjzfoy 2023-6-14 09:30 来自山东省
谢谢分享资源。
回复 海 明 2023-6-16 16:27 来自北京市
初学者来说,very good
回复 342813531 2023-6-20 17:11 来自江苏省
感谢分享
回复 ZXY_ZVKP 2023-6-22 11:11 来自河北省
好东西,谢谢分享
回复 666666_leL1l 2023-6-25 15:24 来自河北省
好东西,谢谢分享!

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

服务联系
微信关注
回到顶部
返回顶部