管道流量计算问题
常压储罐氮气保护问题
埋地蒸汽管道如何暖管
受限空间无氧作业如何管控
伴热管道管理
专栏文章
埋地蒸汽管道如何暖管
已有 30 次阅读
2023-10-24 11:27
来自
内蒙古自治区
如题,在实际生产中,遇到埋地的蒸汽管道,埋地部分是下沉U型弯,低点部分肯定存在大里的凝液,无法排出,当正常使用后再次投用暖管应该如何暖呢?欢迎大家提供宝贵经验。
收藏
邀请
举报
全部
作者的其他最新文章
•
管道流量计算问题
•
常压储罐氮气保护问题
•
受限空间无氧作业如何管控
•
伴热管道管理
发表评论
评论 (
4
个评论)
回复
sf169
2023-10-24 16:21
来自
天津市
正常的蒸汽埋地管低点应设疏水阀井,疏水阀有旁路,打开旁路管道内积水可以放净。
回复
pzhmotor
2023-10-25 15:05
来自
四川省
蒸汽管道宜架空敷设,不宜管沟敷设,更不应埋地敷设。建议更换为架空管,并设置疏水阀。(蒸汽管道的焊缝需要定期做探伤备案,有压力容器特种设备的检查会要求整改)
防止发生液击,提供个思路,在管道满足压力、温度的条件下,暖管时把蒸汽温度提高到略高于饱和温度的过热蒸汽,可能会有些效果。(过热蒸汽的管道上也安装有排冷凝水的阀门,暖管时短时打开,运行时关闭)。
回复
智者明
2023-10-25 19:26
来自
广西壮族自治区
蒸汽管道埋地敷设形式很常见,如:穿越公路、企业大门前穿越、影响环境观瞻的空间、一些不易架空的空间等。
回复
月色雨露
2023-11-6 14:06
来自
山东省
设计都有,在地下哪些部位需要疏水,旁边都设有疏水井的