252169 发表于 2009-9-19 10:45:29

防腐完工后使用电火花检测是否对防腐涂层是否有损害

本帖最后由 cuicunzhi 于 2009-9-21 14:08 编辑

施工单位防腐后,涂层达到检测的要求后,施工单位自检,监理复检,如果不合格又要重新检测,这样反复的使用电火花检测是否对防腐涂层是否有损害,涂料比如是环氧树脂类的涂料

映红 发表于 2009-9-19 22:08:31

是有一定的损伤的。容易造成击穿,是防腐层重新出现问题,一般检验是有规定的,不是无限度的检验,检验的电压不能太高于规定的电压。

ehuatec 发表于 2009-9-20 20:04:20

电火花检测的原理是利用涂料的绝缘性能,正负电极分别接在电刷头和待测本体上,当涂层有缺陷如针孔或厚度不足时(涂层材料一般有一定的绝缘系数,一定的涂层膜厚,则可以耐受一定的电压),则放电报警,以此来检测涂层质量。
当涂层质量不好,有针孔缺陷,电火花仪报警。
当涂层厚度不足时,也将被高压击穿报警,但是这里的击穿不是实际的击穿,出现孔洞;而是指在该电压下,涂层导电,涂层厚度没有达到预期的水平而已。

tl1380843633 发表于 2009-9-20 22:54:39

正确的电火花检测是不会对防腐涂层有损害
正确的电火花检测,是按涂层设计厚度应该承受的电压进行的,当涂层有缺陷如针孔或厚度不足时,检测仪放电报警,以此来检测涂层质量,并应该对缺陷部位进行处理和修补,因此只会发现质量缺陷,而不会对涂层质量有损害。

252169 发表于 2009-9-21 11:27:59

感谢楼上的2位朋友细致的解答

江苏瑞能 发表于 2009-10-9 09:54:40

要按照规定的电压来检测 对防腐层影响不大 ! 是检验防腐层是否有渗透的唯一检验方法!

ljchb 发表于 2009-10-10 14:57:45

这个问题好,现在防腐队伍中有很多人有错误理解的。我想补充一个问题,实际操作中怎么选择检测电压?

angelatu 发表于 2009-10-24 17:10:56

是不是所有的管道只要涂了防腐漆就要进行电火花检测呢?不好意思我是新手 麻烦大家解决一下

离别来离别去 发表于 2009-10-25 10:47:12

电火花仪上 有设置的~
需要多高的电压调到相应的就行了~ 根据涂层厚度, xx厚的涂层,应该可以承受xx的电压,正常是打不穿,打穿了就要处理~ 所以 没问题~ 而且多是出现漏点针孔~

fstiger 发表于 2009-10-25 12:14:13

如果放电破坏涂层的话说明涂层本身就不合格,本身就需要修补或返工了,所以说楼主多虑了

jansy100 发表于 2009-10-30 11:17:37

如果放电破坏涂层的话说明涂层本身就不合格,本身就需要修补或返工了,所以说楼主多虑了
fstiger 发表于 2009-10-25 12:14 https://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif
楼上说的对!本身涂层材料就应该是不导电的,若是电火花能够击穿的话确实是施工有问题!另外根据材料和施工厚度选择电压就可以了

yuhui3311509 发表于 2013-6-17 10:44:21

tl1380843633 发表于 2009-9-20 22:54 static/image/common/back.gif
正确的电火花检测是不会对防腐涂层有损害
正确的电火花检测,是按涂层设计厚度应该承受的电压进行的,当涂 ...

回答的很详细,很透彻!~~谢谢~
页: [1]
查看完整版本: 防腐完工后使用电火花检测是否对防腐涂层是否有损害