[讨论] 你厂如何处理冷却塔填料中的泥垢

本主题由 molly 于 2008-11-19 18:56 推荐主题

你厂如何处理冷却塔填料中的泥垢

1,你厂的循环水是采用哪些药剂进行处理的,效果如何? 2,若冷却塔填料中结了很多的泥垢,如何处理.
本帖最近评分记录
  • 评分者:nanbo888 魅力+1 发起议题 日期:2008-11-25 14:49
  • 评分者:panguanying 财富+5 发起议题 日期:2008-11-7 20:56
  • 评分者:dsj2008 财富+5 发起议题 日期:2008-11-6 12:28
  • 评分者:chinazwr 财富+5 发起议题 日期:2008-11-5 11:23

海川声明:@本文为 xianpangpang 发布,仅代表xianpangpang个人观点        

海川化工论坛上的所有提供下载的书籍资源均为网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用严禁商业用途,如有侵犯作者的版权,请联系我们:fengye79@yahoo.com.cn ,本站将立即修改或删除。

下载的用户必须明白:海川化工论坛对网友提供下载的资源不拥有权利,其版权归该下载资源的合法作者、出版社所有,由发布人对其发布的内容负责。
海川化工论坛不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;下载后请自行检查是否带有病毒,海川化工论坛也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与海川化工论坛无关。

 到工标网查标准

TOP

循环水中加缓蚀阻垢剂。 填料中的泥垢用压力水冲洗(不能完全洗净) 游泳池专用的吸泥泵处理冷却塔底部的淤泥
本帖最近评分记录
  • 评分者:nanbo888 魅力+1 积极参与 日期:2008-11-25 14:49
  • 评分者:chinazwr 财富+4 积极参与 日期:2008-11-5 11:23

海川声明:@本文为 bq99 发布,仅代表bq99个人观点        

要水冲洗,多冲洗几次应该就没有了
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+2 积极参与 日期:2008-11-7 19:11

海川声明:@本文为 bluerain 发布,仅代表bluerain个人观点        

原先我公司冷却塔、循环水管道结垢现象很严重。一般都是将冷却塔填料拆下后,用高压水枪冲洗。工程量较大,而且冲洗较频繁。目前新增一套循环水处理装置,效果还比较好。主要就是用石英砂、活性炭两级过滤后,再进行软化处理。另外循环水池内定期补加除菌剂。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+10 深入讨论 日期:2008-11-7 19:11

@本文为 hmsjghy 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人hmsjghy 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

最好是在循环水中加阻垢剂配方,在过程中控制,要比后处理好得多,问题也容易解决,要是结垢以后只有将填料拆下来,高压水枪配合冲洗剂来进行清理,但是在冲洗过程中肯定会有部分填料损坏。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+6 积极参与 日期:2008-11-7 19:12

@本文为 maonv 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人maonv 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

循环水中常用的药剂一般分为缓蚀阻垢和杀菌灭藻两类:

 缓蚀阻垢一般用来控制循环水在换热表面的结垢、循环水中悬浮物在金属设备表面的沉积和循环水对金属的腐蚀;

杀菌灭藻剂一般用来控制循环水系统内异养菌的滋生和阳光照射表面藻类的过量繁殖。

 

 

 循环水冷却塔的填料上比较容易沉积悬浮物,也就是通常所说的泥垢,泥垢一方面会堵塞循环水流道,造成循环水和空气不能充分接触,影响换热效果,另一方面泥垢往往会使填料变形,大大缩短填料的使用寿命,故发现填料上沉积较多泥垢时,应及时处理。

小型的填料塔可以直接用水枪进行冲洗,或者直接更换填料。

大型的填料塔建议定期进行检修前投加杀菌剂剥离,先除掉部分泥垢,然后根据泥垢堆积情况和填料变形情况进行清理或者部分更换。

本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+7 积极参与 日期:2008-11-7 19:12

@本文为 panguanying 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人panguanying 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

先是冲洗,堵得厉害通常六七年就得换.
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+2 积极参与 日期:2008-11-7 19:12

@本文为 dandl2008 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人dandl2008 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

冲洗,实在不行就换

@本文为 LZW197213 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人LZW197213 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

大修清理水塔排除污泥。

@本文为 lingfree 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人lingfree 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

引用:
原帖由 xianpangpang 于 2008-11-5 09:01 发表 1,你厂的循环水是采用哪些药剂进行处理的,效果如何? 2,若冷却塔填料中结了很多的泥垢,如何处理.

估计你的循环水压根就没有加过药,杀过菌,要不就凭循环水的流动,也能洗落过厚的淤泥!

本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+4 积极参与 日期:2008-11-7 19:13

@本文为 shuochan 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人shuochan 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

最好是把真理比做燧石,---它受到的敲打越厉害,发射出的光辉就越灿烂

TOP

我建议向冷却水中加入分散剂运行12小时后更换水
本帖最近评分记录
  • 评分者:panguanying 财富+2 鼓励新会员发言 多参与才有收获 日期:2008-11-11 16:03

@本文为 lyg2911 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人lyg2911 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

填料塔里的污泥很难处理,最好的方法是换新的,然后对循环水进行处理,以防重蹈覆辙。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+3 积极参与 日期:2008-11-7 19:13

@本文为 Stepbystep 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人Stepbystep 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

J

TOP

循环水的水处理药剂有缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、清洗剥离剂等。若填料塔内有污泥可考虑用剥离剂进行清洗,不行只有解体清洗了。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+4 积极参与 日期:2008-11-7 19:13

@本文为 yt123456 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人yt123456 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

还是先冲洗!冲洗完了先用着。 冲洗下来的污泥分析下,是什么原因造成污泥沉积的?也许是结垢?只有分析出污泥成分,判断生成原因,才能找出彻底消除的办法。是细菌滋生?加除菌灭藻剂;是结垢,加环视阻垢剂;是沉积,加大旁滤处理量;……不同的原因使用不同的方法。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+5 鼓励新会员发言 多参与才有收获 日期:2008-11-7 19:13

@本文为 popdown 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人popdown 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

我们公司使用缓蚀阻垢剂,杀菌剂,杀菌剂包括氧化性的和非氧化性的,均投加,效果很好,运行一年后打开换热器及填料,粘泥很少.我们是氧化性杀菌剂定期投加,粘泥剥离剂每月加一次,其他非氧化性杀菌剂间隔性投加,也是一月一次.粘泥控制的很好.
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+5 积极参与 日期:2008-11-19 06:37

@本文为 fxblwzm 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人fxblwzm 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

1、首先应该冷却塔的选址要考虑,尽量远离多粉尘的区域。再要进行水质保养,如一部分水旁滤处理,2%-5%,定期塔底水池排污,维持循环水中氧化性杀菌剂,定期投加非氧化杀菌剂,这样冷却塔填料中应该不会有泥垢的。现在很多水处理剂公司兼做水质保养,完全可以将冷却塔这一块包给他们,毕竟他们是专业的。

2、要么请专业厂家将冷却塔改造成无填料冷却塔。

本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+8 积极参与 日期:2008-11-19 06:37

@本文为 dingbo313 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人dingbo313 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

酸洗

我们厂是通过酸洗,同时加缓蚀剂,效果不错,但也有少量腐蚀。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+3 鼓励新会员发言 多参与才有收获 日期:2008-11-19 10:57

@本文为 violet8101 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人violet8101 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

你厂如何处理冷却塔填料中的泥垢

每天2次加氯,每次10公斤,每10天定期投加粘泥剥离剂一次;加大旁滤处理量。填料塔内有污泥可用剥离剂进行清洗,每周进行一次粘泥检测。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+6 积极参与 日期:2008-11-20 07:29

@本文为 jjlzq820 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;             

@会员须知:发贴人jjlzq820 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。

所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。

TOP

有了泥垢再处理较麻烦,应该根据循环水质情况确定是否设置以及设置何种过滤系统、加药。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+2 积极参与 日期:2008-11-25 13:26