1    前言

   LNG气化站工程是对LNG进行卸车、储存、气化并向用户提供洁净能源的工程。

   我院早在1997年就着手进行了天然气应用方面的技术储备工作。并在1998-1999年派出了多批技术人员去美国、日本进行LNG的应用考察。日本是世界上LNG应用比较发达的国家,拥有多个LNG接受码头和许多卫星站,而美国在低温设备生产和LNG汽车加气站等方面处于国际领先地位。

   1999年我院与日本赛山株式会社着手联合设计我国第一座LNG气化站----淄博LNG32程气化站,这是我院引进和消化吸收日本的LNG应用技术,并结合中国具体国情,成功设计建造的大型卫星站。

   淄博LNG项目竣工后,我院又进行了青岛金家岭、河南商丘、广东龙川、江苏姜堰、山东潍坊和青外I等地的LNG项目的施工图设计工作。

   现已投产的有淄博、青岛和龙川LNG气化站,其余正在建设中。

2  气化站工艺流程简述

   LNG主要成分为甲烷,另有少量乙烷、丙烷等烃类,几乎不含水、硫、二氧化碳等物质,是一种洁净、利于环保的能源。液化天然气常压下储存温度为-162℃,液化后体积缩小为原来的600多倍,运输方便,使用经济。

    LNG气化站工程为国内新技术。LNG由低温槽车运至气化站,在卸车台利用槽车自带的增压器对槽车储罐加压,利用压差将LNG送人LNG储罐储存。气化时通过储罐增压器将LNGi曾压,然后自流进入空浴式气化器,LNG发生相变,成为气态天然气,夏季直接去管网,冬季经水浴式加热器,再去管网。

   槽车内LNG卸完后,尚有天然气气体,这部分气体与储罐蒸发气(简称BOG)经BOG加热器与空气换热,并人管网。
3  工艺49.计特色

    3.1 LNG储罐绝热性能优良


    设计选用真空粉末绝热储罐。储罐内分为两层,填充珠光砂粉末,夹层抽真空,有效防止外界热量传人罐内,保证罐内LNG日气化率低于0.3%(V/V),保障储罐安全。

     LNG储罐技术为国内首次用于LNG低温低压储存的储罐技术。外罐留有抽真空口和安装真空计,以便定期测量真空度和抽真空。

     3.2 LNG储罐三层安全防护措施

   由于LNG气化后体积增大600多倍,所以必须保障LNG储罐内压力稳定。设计采用降压装置、压力报警手动放空、安全阀起跳三层保护措施,大大提高储罐安全。

   LNG在储存过程中,如果长期不用,LNG长期处于静止状态,有可能发生分层(组分密度不一样),从而产生翻滚现象,导致储罐内压力急剧上升,造成危险。本设计采用三层保护:降压装置在压力达到设定值时,自动开启,泄放气体天然气;当降压装置发生故障,不能泄压时,罐内压力继续上升,达到压力报警值时,压力报警,人工进行手动泄放;当降压装置发生故障和手动放空未能开启时,安全阀起跳,泄放气体天然气,保护储罐。

    3.3 采用增压器作为动力设施



   LNG气化时,打开LNG储罐与增压器之间的连通阀,LNG自流进入增压器。增压器为空浴式换热器结构,利用空气为热源,从运行上讲,仅需人工进行操作阀门,运行成本接近为零,有助于提高经济效益。当气体压力达到设定值时,调压装置自动打开,气化了的天然气回到储罐罐顶,增大罐内空间压力,利用压差将液化天然气送至空浴式气化器进行气化。

3.4 空浴式气化器大大降低运行成本

   气化器热源有自然热源(空气、海水)与人工热源(热水、蒸汽、电)。利用自然热源的气化器体积较大,投资较大,运行成本接近为零;利用人工热源的气化器体积较小,投资较小,运行成本较高。设计采用空浴式气化器为主、水浴式加热器为辅,经计算,一年左右的运行时间,节省下运行费用与设备投资差接近,从长期运行看,采用空浴式气化器更为经济。设计采用两组空浴式气化器组,同样利用空气为热源,当一组使用时间过长,气化器结霜严重时,导致气化器气化效果降低,出口温度达不到要求,人工(或自动或定时)切换到另一组使用,本组进行自然化霜(或热水化霜)。在夏季,经空浴式气化器气化后天然气温度可达15℃左右,不会对管网造成危害,所以可以直接进管网;在冬季或雨季,由于环境温度或湿度的影响,气化器气化效果大大降低,气化后天然气温度太低,经水浴式加热器加热,达到允许温度,再进管网。


     3.5 回收蒸发天然气,避免浪费

   低温槽车内LNG卸完后,尚有高压低温天然气,为节约资源,增加经济效益,在卸车台特设计一路低温气体天然气回收管线。低温槽车内的气体天然气和LNG储罐内蒸发天然气利用压差自流去BOG加热器,与空气换热后,进入BOG储罐,回收利用。

     3.6 事故安全排放设施




  天然气为易燃易爆物质,规范要求必须进行安全排放。在温度低于-100℃左右时,天然气密度重于空气,一旦泄露将在地面聚集,不易挥发。而常温时,天然气密度远小于空气密度,极易扩散。因此,为保证安全,本设计特设置EAG加热器,在事故情况下,对放空的低温天然气(简称EAG)进行集中加热,然后通过25m高的排气筒高点排放。

     3.7 良好的管道保冷材料,有效防止冷量损失

   从卸车台至LNG储罐和LNG储罐至空浴式气化器之间的LNG管道需要有良好的保冷材料,以防止热量传人,造成LNG大量气化,尤其对从卸车台至LNG储罐之间的LNG气管道,会造成LNG储存率大大降十低。

   我院选用聚乙烯保冷材料,经现场实验,管内温度测量为-140~C左右,经手触摸,保冷材料表面温度与环境温度无差别,证明保冷效果非常优良。另聚乙烯为软性,在管架或管墩上对管道起不到支撑作用。我院选用硬性聚氨脂材料的成型管托。现场安装和低温实验证明,本管托可有效支撑管道,其保冷效果与聚乙烯无差别。

     3.8 有效的冷缩补偿设施

   利用最新软件,对超低温管道进行了应力分析计算,选择适宜的补偿结构。运行证明补偿结构十分有效,管道伸缩量在1mm左右,完全能够满足要求。

4 结论

   我院国内领先设计天然气液化和气化装置,经过多年工程设计,积累了丰富的经验。拥有独特的"LNG气化供气装置"的专利发明。通过LNG储、供、输工艺设备的改进,解决了城市LNG气化供气站的安全消防问题。

   另外,气化站重要的设备、管道和管件,我们均·采用国产化,这对提高国内液化天然气应用技术有积极的意义。

 

发表于 2008-10-1 16:25:49

评分

5

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 prt0683 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

gzyanhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
太感谢您了!我今天下午面试,您这篇文章肯定能帮我大忙!再次谢谢您!如果有更进一步的资料,请发我的邮箱:gzyanhan@163.com

 

发表于 2009-7-14 07:02:31

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

xjcsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
青岛化工院的LNG气化供应站,国内经典,楼主好像不是自己的资料吧

 

发表于 2009-7-14 08:22:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

keveyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
目前也在学习LNG气化站的设计,补充点相关资料相互学习

LNG气化站工艺设计与运行管理
摘要:液化天然气(LNG)以其能量密度高、运输方便、环保、经济等优点,已成为管输天然
气供应范围以外城市的主气源和过渡气源。论述了液化天然气气化站的工艺流程、工艺设计要点和运行管理措施。
  LNG(液化天然气)已成为目前无法使用管输天然气供气城市的主要气源或过渡气源,也是许多使用管输天然气供气城市的补充气源或调峰气源。LNG气化站凭借其建设周期短以及能迅速满足用气市场需求的优势,已逐渐在我国东南沿海众多经济发达、能源紧缺的中小城市建成,成为永久供气设施或管输天然气到达前的过渡供气设施。国内LNG供气技术正处于发展和完善阶段,本文拟以近年东南沿海建设的部分LNG气化站为例,对其工艺流程、设计与运行管理进行探讨。
1 LNG气化站工艺流程
1.1 LNG卸车工艺
  LNG通过公路槽车或罐式集装箱车从LNG液化工厂运抵用气城市LNG气化站,利用槽车上的空温式升压气化器对槽车储罐进行升压(或通过站内设置的卸车增压气化器对罐式集装箱车进行升压),使槽车与LNG储罐之间形成一定的压差,利用此压差将槽车中的LNG卸人气化站储罐内。卸车结束时,通过卸车台气相管道回收槽车中的气相天然气。    ’
    卸车时,为防止LNG储罐内压力升高而影响卸车速度,当槽车中的LNG温度低于储罐中LNG的温度时,采用上进液方式。槽车中的低温LNG通过储罐上进液管喷嘴以喷淋状态进入储罐,将部分气体冷却为液体而降低罐内压力,使卸车得以顺利进行。若槽车中的LNG温度高于储罐中LNG的温度时,采用下进液方式,高温LNG由下进液口进入储罐,与罐内低温LNG混合而降温,避免高温LNG由上进液口进入罐内蒸发而升高罐内压力导致卸车困难。实际操作中,由于目前LNG气源地距用气城市较远,长途运输到达用气城市时,槽车内的LNG温度通常高于气化站储罐中LNG的温度,只能采用下进液方式。所以除首次充装LNG时采用上进液方式外,正常卸槽车时基本都采用下进液方式。
    为防止卸车时急冷产生较大的温差应力损坏管道或影响卸车速度,每次卸车前都应当用储罐中的LNG对卸车管道进行预冷。同时应防止快速开启或关闭阀门使LNG的流速突然改变而产生液击损坏管道。
1.2 LNG气化站流程与储罐自动增压
  ①LNG气化站流程
LNG槽车
LNG储罐
BOG加热器
空温式
气化器
空温式
气化器
水浴式天然气加热器
自增压
气化器
自增压
气化器
城市中压管网
计量、加臭装置
调压装置


















LNG气化站的工艺流程见图1。
图1城市LNG气化站工艺流程

  ②储罐自动增压与LNG气化
  靠压力推动,LNG从储罐流向空温式气化器,气化为气态天然气后供应用户。随着储罐内LNG的流出,罐内压力不断降低,LNG出罐速度逐渐变慢直至停止。因此,正常供气操作中必须不断向储罐补充气体,将罐内压力维持在一定范围内,才能使LNG气化过程持续下去。储罐的增压是利用自动增压调节阀和自增压空温式气化器实现的。当储罐内压力低于自动增压阀的设定开启值时,自动增压阀打开,储罐内LNG靠液位差流入自增压空温式气化器(自增压空温式气化器的安装高度应低于储罐的最低液位),在自增压空温式气化器中LNG经过
与空气换热气化成气态天然气,然后气态天然气流人储罐内,将储罐内压力升至所需的工作压力。利用该压力将储罐内LNG送至空温式气化器气化,然后对气化后的天然气进行调压(通常调至0.4MPa)、计量、加臭后,送人城市中压输配管网为用户
供气。在夏季空温式气化器天然气出口温度可达15℃,直接进管网使用。在冬季或雨季,气化器气化效率大大降低,尤其是在寒冷的北方,冬季时气化器出口天然气的温度(比环境温度低约10℃)远低于0℃而成为低温天然气。为防止低温天然气直接进入城市中压管网导致管道阀门等设施产生低温脆裂,也为防止低温天然气密度大而产生过大的供销
差,气化后的天然气需再经水浴式天然气加热器将其温度升到10℃,然后再送人城市输配管网。
    通常设置两组以上空温式气化器组,相互切换使用。当一组使用时间过长,气化器结霜严重,导致气化器气化效率降低,出口温度达不到要求时,人工(或自动或定时)切换到另一组使用,本组进行自然化霜备用。
    在自增压过程中随着气态天然气的不断流入,储罐的压力不断升高,当压力升高到自动增压调节阀的关闭压力(比设定的开启压力约高10%)时自动增压阀关闭,增压过程结束。随着气化过程的持续进行,当储罐内压力又低于增压阀设定的开启压力时,自动增压阀打开,开始新一轮增压。
2 LNG气化站工艺设计
2.1  设计决定项目的经济效益
    当确定了项目的建设方案后,要采用先进适用的LNG供气流程、安全可靠地向用户供气、合理降低工程造价、提高项目的经济效益,关键在于工程设计。据西方国家分析,不到建设工程全寿命费用1%的设计费对工程造价的影响度占75%以上,设计质量对整个建设工程的效益至关重要。
    影响LNG气化站造价的主要因素有设备选型(根据供气规模、工艺流程等确定)、总图设计(总平面布置、占地面积、地形地貌、消防要求等)、自控方案(主要是仪表选型)。
    通常,工程直接费约占项目总造价的70%,设备费又占工程直接费的48%~50%,设备费中主要是LNG储罐的费用。
2.2气化站设计标准
    至今我国尚无LNG的专用设计标准,在LNG气化站设计时,常采用的设计规范为:GB 50028--93《城镇燃气设计规范》(2002年版)、GBJ 16--87《建筑设计防火规范》(2001"年版)、GB 50183--2004《石油天然气工程设计防火规范》、美国NFPA--59A《液化天然气生产、储存和装卸标准》。其中GB50183--2004《石油天然气工程设计防火规范》是由中石油参照和套用美国NFPA--59A标准起草的,许多内容和数据来自NFPA--59A标准。由于NF-PA--59A标准消防要求高,导致工程造价高,目前难以在国内实施。目前国内LNG气化站设计基本参照GB 50028--93《城镇燃气设计规范》(2002年版)设计,实践证明安全可行。
2.3 LNG储罐的设计
  储罐是LNG气化站的主要设备,占有较大的造价比例,应高度重视储罐设计。
2.3.1 LNG储罐结构设计
  LNG储罐按结构形式可分为地下储罐、地上金属储罐和金属/预应力混凝土储罐3类。地上LNG储罐又分为金属子母储罐和金属单罐2种。金属子母储罐是由3只以上子罐并列组装在一个大型母罐(即外罐)之中,子罐通常为立式圆筒形,母罐为立式平底拱盖圆筒形。子母罐多用于天然气液化工厂。城市LNG气化站的储罐通常采用立式双层金属单罐,其内部结构类似于直立的暖瓶,内罐支撑于外罐上,内外罐之间是真空粉末绝热层。储罐容积有50 m。和100 m。,多采用100 m。储罐。
  对于100 m。立式储罐,其内罐内径为3 000mm,外罐内径为3 200 mm,罐体加支座总高度为17 100 mm,储罐几何容积为105.28 m。。
2.3.2设计压力与计算压力的确定
    目前绝大部分100 m。立式LNG储罐的最高工作压力为O.8 MPa。按照GB 150—1998《钢制压力容器》的规定,当储罐的最高工作压力为0.8 MPa时,可取设计压力为0.84 MPa。储罐的充装系数为0.95,内罐充装LNG后的液柱净压力为0.062 MPa,内外罐之间绝对压力为5 Pa,则内罐的计算压力为1.01 MPa。
    外罐的主要作用是以吊挂式或支撑式固定内罐与绝热材料,同时与内罐形成高真空绝热层。作用在外罐上的荷载主要为内罐和介质的重力荷载以及绝热层的真空负压。所以外罐为外压容器,设计压力为一0.1 MPa。
2.3.3 100 m。LNG储罐的选材
    正常操作时LNG储罐的工作温度为一162.3℃,第一次投用前要用一196℃的液氮对储罐进行预冷,则储罐的设计温度为一196℃。内罐既要承受介质的工作压力,又要承受LNG的低温,要求内罐材料必须具有良好的低温综合机械性能,尤其要具有良好的低温韧性,因此内罐材料采用0Crl8Ni9,相当于ASME(美国机械工程师协会)标准的304。
    根据内罐的计算压力和所选材料,内罐的计算厚度和设计厚度分别为11.1 mm和12.O mm。作为常温外压容器,外罐材料选用低合金容器钢16MnR,其设计厚度为10.0 mm。
2.3.4接管设计
    开设在储罐内罐上的接管口有:上进液口、下进液口、出液口、气相口、测满口、上液位计口、下液位计口、工艺人孔8个接管口。内罐上的接管材质都为OCrl8Ni9。
    为便于定期测量真空度和抽真空,在外罐下封头上开设有抽真空口(抽完真空后该管口被封闭)。为防止真空失效和内罐介质漏入外罐,在外罐上封头设置防爆装置。
2.3.5液位测量装置设计
    为防止储罐内LNG充装过量或运行中罐内LNG太少危及储罐和工艺系统安全,在储罐上分别设置测满口与差压式液位计两套独立液位测量装置…,其灵敏度与可靠性对LNG储罐的安全至关重要。在向储罐充装LNG时,通过差压式液位计所显示的静压力读数,可从静压力与充装质量对照表上直观方便地读出罐内LNG的液面高度、体积和质量。当达到充装上限时,LNG液体会从测满口溢出,提醒操作人员手动切断进料。储罐自控系统还设有高限报警(充装量为罐容的85%)、紧急切断(充装量为罐容的95%)、低限报警(剩余LNG量为罐容的10%)。
2.3.6绝热层设计
    LNG储罐的绝热层有以下3种形式:
    ①高真空多层缠绕式绝热层。多用于LNG槽车和罐式集装箱车。
    ②正压堆积绝热层。这种绝热方式是将绝热材料堆积在内外罐之间的夹层中,夹层通氮气,通常绝热层较厚。广泛应用于大中型LNG储罐和储槽,例如立式金属LNG子母储罐。
    ③真空粉末绝热层。常用的单罐公称容积为100 m。和50 m。的圆筒形双金属LNG储罐通常采用这种绝热方式。在LNG储罐内外罐之间的夹层中填充粉末(珠光砂),然后将该夹层抽成高真空。通常用蒸发率来衡量储罐的绝热性能。目前国产LNG储罐的日静态蒸发率体积分数≤O.3%。
2.3.7 LNG储罐总容量
    储罐总容量通常按储存3 d高峰月平均日用气量确定。同时还应考虑气源点的个数、气源厂检修时间、气源运输周期、用户用气波动情况等因素。对气源的要求是不少于2个供气点。若只有1个供气点,则储罐总容量还要考虑气源厂检修时能保证正常供气。
2.4 BOG缓冲罐
    对于调峰型LNG气化站,为了回收非调峰期接卸槽车的余气和储罐中的BOG(Boil Off Gas,蒸发气体),或对于天然气混气站为了均匀混气,常在BOG加热器的出口增设BOG缓冲罐,其容量按回收槽车余气量设置。
2.5气化器、加热器选型设计
2.5.1储罐增压气化器
    按100 m3的LNG储罐装满90 m3的LNG后,在30 min内将10 m3。气相空间的压力由卸车状态的0.4 MPa升压至工作状态的0.6 MPa进行计算。据计算结果,每台储罐选用1台气化量为200 m3/h的空温式气化器为储罐增压,LNG进增压气化器的温度为一162.3℃,气态天然气出增压气化器的温度为一145 qc。
    设计多采用l台LNG储罐带1台增压气化器。也可多台储罐共用1台或1组气化器增压,通过阀门切换,可简化流程,减少设备,降低造价。
2.5.2卸车增压气化器
    由于LNG集装箱罐车上不配备增压装置,因此站内设置气化量为300 m3/h的卸车增压气化器,将罐车压力增至0.6 MPa。LNG进气化器温度为一162.3℃,气态天然气出气化器温度为一145℃。
2.5.3 BOG加热器
    由于站内BOG发生量最大的是回收槽车卸车后的气相天然气,故BOG空温式加热器的设计能力按此进行计算,回收槽车卸车后的气相天然气的时间按30 min计。以1台40 m。的槽车压力从0.6MPa降至0.3 MPa为例,计算出所需BOG空温式气化器的能力为240 ma/h。一般根据气化站可同时接卸槽车的数量选用BOG空温式加热器。通常BOG加热器的加热能力为500~1 000 m’/h。在冬季使用水浴式天然气加热器时,将BOG用作热水锅炉的燃料,其余季节送入城市输配管网。
2.5.4空温式气化器
    空温式气化器是LNG气化站向城市供气的主要气化设施。气化器的气化能力按高峰小时用气量确定,并留有一定的余量,通常按高峰小时用气量的1.3~1.5倍确定。单台气化器的气化能力按2 000m3/h计算,2—4台为一组,设计上配置2~3组,相互切换使用。
2.5.5水浴式天然气加热器
    当环境温度较低,空温式气化器出口气态天然气温度低于5℃时,在空温式气化器后串联水浴式天然气加热器,对气化后的天然气进行加热"。。。加热器的加热能力按高峰小时用气量的1.3~1.5倍确定。
2.5.6安全放散气体(EAG)加热器
    LNG是以甲烷为主的液态混合物,常压下的沸点温度为一161.5℃,常压下储存温度为一162.3 cC,密度约430 k∥m。。当LNG气化为气态天然气时,其临界浮力温度为一107℃。当气态天然气温度高于一107℃时,气态天然气比空气轻,将从泄漏处上升飘走。当气态天然气温度低于一107℃时,气态天然气比空气重,低温气态天然气会向下积聚,与空气形成可燃性爆炸物。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物,设置1台空温式安全放散气体加热器,放散气体先通过该加热器加热,使其密度小于空气,然后再引入高空放散。
    EAG空温式加热器设备能力按100 m’储罐的最大安全放散量进行计算。经计算,100 m。储罐的安全放散量为500 m3/h,设计中选择气化量为500m3/h的空温式加热器1台。进加热器气体温度取一145℃,出加热器气体温度取一15℃。
    对于南方不设EAG加热装置的LNG气化站,为了防止安全阀起跳后放出的低温LNG气液混合物冷灼伤操作人员,应将单个安全阀放散管和储罐放散管接入集中放散总管放散。
2.6调压、计量与加臭装置
    根据LNG气化站的规模选择调压装置。通常设置2路调压装置,调压器选用带指挥器、超压切断的自力式调压器。
    计量采用涡轮流量计。加臭剂采用四氢噻吩,加臭以隔膜式计量泵为动力,根据流量信号将加臭剂注入燃气管道中。
2.7阀门与管材管件选型设计
2.7.1阀门选型设计
    工艺系统阀门应满足输送LNG的压力和流量要求,同时必须具备耐一196℃的低温性能。常用的LNG阀门主要有增压调节阀、减压调节阀、紧急切断阀、低温截止阀、安全阀、止回阀等。阀门材料为0Crl8Ni9。
2.7.2管材、管件、法兰选型设计
    ①介质温度≤一20℃的管道采用输送流体用不锈钢无缝钢管(GB/T 14976--2002),材质为0Crl8Ni9。管件均采用材质为0Crl8Ni9的无缝冲压管件(GB/T 12459--90)。法兰采用凹凸面长颈对焊钢制管法兰(HG 20592---97),其材质为0Crl8Ni9。法兰密封垫片采用金属缠绕式垫片,材质为0Crl8Ni9。紧固件采用专用双头螺柱、螺母,材质为0Crl8Ni9。
    ②介质温度>一20℃的工艺管道,当公称直径≤200 mm时,采用输送流体用无缝钢管(GB/T 8163—1999),材质为20号钢;当公称直径>200mm时采用焊接钢管(GB/T 3041--2001),材质为Q235B。管件均采用材质为20号钢的无缝冲压管件(GB/T 12459--90)。法兰采用凸面带颈对焊钢制管法兰(HG 20592--97),材质为20号钢。法兰密封垫片采用柔性石墨复合垫片(HG 20629---97)。
    LNG工艺管道安装除必要的法兰连接外,均采用焊接连接。低温工艺管道用聚氨酯绝热管托和复合聚乙烯绝热管壳进行绝热。碳素钢工艺管道作防腐处理。
2.7.3冷收缩问题
    LNG管道通常采用奥氏体不锈钢管,材质为0Crl 8Ni9,虽然其具有优异的低温机械性能,但冷收缩率高达0.003。站区LNG管道在常温下安装,在低温下运行,前后温差高达180℃,存在着较大的冷收缩量和温差应力,通常采用“门形”补偿装置补偿工艺管道的冷收缩。
2.8工艺控制点的设置
    LNG气化站的工艺控制系统包括站内工艺装置的运行参数采集和自动控制、远程控制、联锁控制和越限报警。控制点的设置包括以下内容:
  ①卸车进液总管压力;
  ②空温式气化器出气管压力与温度;
  ③水浴式天然气加热器出气管压力与温度;
  ④LNG储罐的液位、压力与报警联锁;
  ⑤BOG加热器压力;
  ⑥调压器后压力;
  ⑦出站流量;
  ⑧加臭机(自带仪表控制)。
2.9消防设计
    LNG气化站的消防设计根据GB 50028---93《城镇燃气设计规范》(2002年版)LPG部分进行。在LNG储罐周围设置围堰区,以保证将储罐发生事故时对周围设施造成的危害降低到最小程度。在LNG储罐上设置喷淋系统,喷淋强度为0.15 L/(s。m。),喷淋用水量按着火储罐的全表面积计算,距着火储罐直径1.5倍范围内的相邻储罐按其表面积的50%计算。水枪用水量按GBJ 16—87《建筑设计防火规范》(2001年版)和GB 50028---93《城镇燃气设计规范》(2002年版)选取。
3运行管理
3.1运行基本要求
    LNG气化站运行的基本要求是:①防止LNG和气态天然气泄漏从而与空气形成爆炸性混合物。②消除引发燃烧、爆炸的基本条件,按规范要求对LNG工艺系统与设备进行消防保护。③防止LNG设备超压和超压排放。④防止LNG的低温特性和巨大的温差对工艺系统的危害及对操作人员的冷灼伤。
3.2工艺系统预冷
    在LNG气化站竣工后正式投运前,应使用液氮对低温系统中的设备和工艺管道进行干燥、预冷、惰化和钝化。预冷时利用液氮槽车阀门的开启度来控制管道或设备的冷却速率≤1~/min。管道或设备温度每降低20℃,停止预冷,检查系统气密性和管道与设备的位移。预冷结束后用LNG储罐内残留的液氮气化后吹扫、置换常温设备及管道,最后用LNG将储罐中的液氮置换出来,就可正式充装LNG进行供气。
3.3运行管理与安全保护
3.3.1 LNG储罐的压力控制
    正常运行中,必须将LNG储罐的操作压力控制在允许的范围内。华南地区LNG储罐的正常工作压力范围为0.3~O.7 MPa,罐内压力低于设定值时,可利用自增压气化器和自增压阀对储罐进行增压。增压下限由自增压阀开启压力确定,增压上限由自增压阀的自动关闭压力确定,其值通常比设定的自增压阀开启压力约高15%。例如:当LNG用作城市燃气主气源时,若自增压阀的开启压力设定为0.6 MPa,自增压阀的关闭压力约为0.69 MPa,储罐的增压值为0.09 MPa。
    储罐的最高工作压力由设置在储罐低温气相管道上的自动减压调节阀的定压值(前压)限定。当储罐最高工作压力达到减压调节阀设定开启值时,减压阀自动开启卸压,以保护储罐安全。为保证增压阀和减压阀工作时互不干扰,增压阀的关闭压力与减压阀的开启压力不能重叠,应保证0.05 MPa以上的压力差。考虑两阀的制造精度,合适的压力差应在设备调试中确定。
3.3.2 LNG储罐的超压保护
    LNG在储存过程中会由于储罐的“环境漏热”而缓慢蒸发(日静态蒸发率体积分数≤0.3%),导致储罐的压力逐步升高,最终危及储罐安全。为保证储罐安全运行,设计上采用储罐减压调节阀、压力报警手动放散、安全阀起跳三级安全保护措施来进行储罐的超压保护。
    其保护顺序为:当储罐压力上升到减压调节阀设定开启值时,减压调节阀自动打开泄放气态天然气;当减压调节阀失灵,罐内压力继续上升,达到压力报警值时,压力报警,手动放散卸压;当减压调节阀失灵且手动放散未开启时,安全阀起跳卸压,保证LNG储罐的运行安全。对于最大工作压力为0.80
MPa的LNG储罐,设计压力为0.84 MPa,减压调节阀的设定开启压力为0.76 MPa,储罐报警压力为0.78 MPa,安全阀开启压力为0.80 MPa,安全阀排放压力为0.88 MPa。
3.3.3 LNG的翻滚与预防
    LNG在储存过程中可能出现分层而引起翻滚,致使LNG大量蒸发导致储罐压力迅速升高而超过设计压力口],如果不能及时放散卸压,将严重危及储罐的安全。
    大量研究证明,由于以下原因引起LNG出现分层而导致翻滚:
    ①储罐中先后充注的LNG产地不同、组分不同而导致密度不同。
    ②先后充注的LNG温度不同而导致密度不同。
    ③先充注的LNG由于轻组分甲烷的蒸发与后充注的LNG密度不同。
    要防止LNG产生翻滚引发事故,必须防止储罐内的LNG出现分层,常采用如下措施。
    ①将不同气源的LNG分开储存,避免因密度差引起LNG分层。
    ②为防止先后注入储罐中的LNG产生密度差,采取以下充注方法:
    a.槽车中的LNG与储罐中的LNG密度相近时从储罐的下进液口充注;
    b.槽车中的轻质LNG充注到重质LNG储罐中时从储罐的下进液口充注;
    c.槽车中的重质LNG充注到轻质LNG储罐中时,从储罐的上进液口充注。
    ③储罐中的进液管使用混合喷嘴和多孔管,可使新充注的LNG与原有LNG充分混合,从而避免分层。
    ④对长期储存的LNG,采取定期倒罐的方式防止其因静止而分层。
3.3.4运行监控与安全保护
    ①LNG储罐高、低液位紧急切断。在每台LNG储罐的进液管和出液管上均装设气动紧急切断阀,在紧急情况下,可在卸车台、储罐区、控制室紧急切断进出液管路。在进液管紧急切断阀的进出口管路和出液管紧急切断阀的出口管路上分别安装管道安全阀,用于紧急切断阀关闭后管道泄压。
    ②气化器后温度超限报警,联锁关断气化器进液管。重点是对气化器出口气体温度进行检测、报警和联锁。正常操作时,当达到额定负荷时气化器的气体出口温度比环境温度低lO℃。当气化器结霜过多或发生故障时,通过温度检测超限报警、联锁关断气化器进液管实现对气化器的控制。
    ③在LNG工艺装置区设天然气泄漏浓度探测器。当其浓度超越报警限值时发出声、光报警信号,并可在控制室迅速关闭进、出口电动阀。
    ④选择超压切断式调压器。调压器出口压力超压时,自动切换。调压器后设安全放散阀,超压后安全放散。
    ⑤天然气出站管路均设电动阀,可在控制室迅速切断。
    ⑥出站阀后压力高出设定报警压力时声光报警。
    ⑦紧急情况时,可远程关闭出站电动阀。
4结语
    ①操作中应优先采用增压调节阀的自动开关功能实现储罐的自动增压。若自增压阀关闭不严,增压结束时必须将增压气化器进液管根阀关闭。
    ②LNG储罐的玉作压力、设计压力、计算压力分别有不同的定义和特定用途,不能将计算压力误作为设计压力,以免错设储罐安全阀开启压力。
    ③采用储罐减压调节阀、压力报警手动放散、安全阀起跳三级安全措施保护储罐时,其压力设定由低到高依次为:减压调节阀定压值、压力报警定压值、安全阀定压值。
  ④在满足LNG储罐整体运输与吊装要求的前提下,提高单罐公称容积、减少储罐数量、简化工艺管路和减少低温仪表与阀门数量,是合理降低LNG气化站造价的有效措施。
  ⑤为促进LNG的安全利用,应尽快颁布先进适用、符合国情的LNG设计规范

 

发表于 2009-11-12 10:51:14

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nnceoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
头衔:  TA暂未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

yuan1215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
楼主 很感谢 学习了

 

发表于 2011-5-16 10:11:08

回复

使用道具 举报

zhoufengbaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
LNG汽车具有单次加气行驶里程长、清洁、环保等特点,受到越来越广泛的关注[1]。北京、乌鲁木齐、长沙、贵阳、海南、杭州等地正在积极推广LNG汽车及加气站,并已建成了4座LNG常规加气站(以下简称LNG常规站)和2座LNG橇装加气站(以下简称LNG橇装站)。
1 LNG橇装站的规模
    LNG橇装站可分为3个橇块,分别为储存橇、电气自控橇和加气机橇。
1.1 储存橇的规模
    确定LNG橇装站中储存橇的规模时,主要考虑的因素如下:
    ① 橇块的机动灵活性强、工厂化生产、易于异地运输、场地适应性强等特点要求储存橇的规模不宜过大。
    ② LNG橇装站有可能与城区内的加油站合建,为了在城区加油站内找到合适的场地,且对周边环境影响较小,不引起公众的恐慌心理,要求储存橇的规模不宜过大。
    ③ 国内规范中关于LNG站场的消防系统配置要求也决定了储存橇的规模不宜过大。《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)中规定,总容积<50m3且单罐容积≤20m3的液化天然气储罐或储罐区可单独设置固定喷淋装置或移动水枪,其消防用水量应按水枪用水量计算[2]。在此规模的情况下,《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)中规定的水枪用水量为20L/s。《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)中规定,当消防用水量不超过25L/s时,可不设置消防水池[3]。因此,从LNG橇装站的消防系统配置角度看,要求储存橇的规模不宜大于20m3。
    ④ 为了体现LNG橇装站的经济效益,使之能够快速得到推广,储存橇的规模又不能太小。以配置240L车载储气瓶的公交车为例,20m3的储存规模能满足约70辆公交车的需求(日加气量约为1.0×104m3/d,折合成液态LNG约17m3/d),既能满足初期加气的需求,也能取得一定经济效益。建设1座20m3储存规模的橇装站,总造价约370×104元,当LNG(气态)购销差价为0.6元/m3时,投资回收期约7.0年,内部收益率约12.4%。
    ⑤ 确定储存橇的规模时,还应考虑国内LNG储罐的产品规格,尽量采用常规的产品规格。
    通过对这5个因素的综合考虑,本文认为LNG橇装站中储存橇的规模确定为20m3比较合适。
1.2 LNG橇装站的规模
    确定了储存橇的规模为20m3后,可以根据城市汽车加气市场的发展确定LNG橇装站的规模。在满足国内相关规范要求的前提下,要想使储罐不设置固定喷淋装置且站内不设置消防水池,LNG橇装站的规模存在着两种选择:一种为配置单个储存橇,即规模为20m3;另一种为配置两个储存橇,即规模为40m3。这2种规模的LNG橇装站都属于总容积<50m3且单罐容积≤20m3的LNG站场。
2 LNG橇装站的设备配置
2.1 撬块的设备配置
    储存橇的主要作用为装卸、储存和输送LNG,以及对LNG进行调饱和。主要包括20m3低温卧式储罐(采用真空粉末绝热罐,设计压力为1.2MPa,设计温度为-196℃)、低温潜液泵、卸车调饱和器等,设备之间采用真空绝热管进行连接。根据功能,整个橇块分为卸车区、储存区、泵区和阀门操作区。管道连接在满足应力要求的前提下,力求简洁、美观。考虑到储罐的外形尺寸及运输要求,储存橇的外形尺寸初步定为12.0m×2.8m×3.0m。
    橇装站主要利用泵进行卸车,泵启动前需要将槽车内的LNG压到泵壳内,以防止产生气蚀。因此,需要配置增压器对槽车进行增压。考虑到橇块布置的紧凑要求,本文认为可以利用卸车调饱和器实现卸车增压和调饱和的功能。
    电气自控橇的作用是为橇装站提供动力,控制橇装站的安全运行。主要包括配电柜、变频器、UPS电源、动力线路、控制柜等设备。电气自控橇的外形尺寸初步定为7.0m×2.0m×2.5m。如橇装站与加油站合建,则电气自控系统可利用加油站的已有设施。
    加气机橇的作用是利用LNG加气机给汽车加气。加气机橇主要包括1台LNG加气机。
2.2 撬块的生产、安装模式
    ① 以独立的橇块为基本单元,各个橇块在工厂预制成独立产品。
    ② 各橇块之间在现场仅需通过管道进行连接,原则上不考虑动火施工。
    ③ 各橇块的底座采用整体钢架底座,现场安装时只需放置在预先施工好的混凝土基础上,采用膨胀螺栓固定即可。加气机橇应设置罩棚。
3 LNG橇装站的消防方案
    目前国内没有关于LNG加气站的专门规范,本文参照现行的《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)和《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)中对LNG气化站的消防要求,确定LNG橇装站的消防方案。LNG橇装站的规模为20m3或40m3,都属于总容积<50m3且单罐容积≤20m3的LNG站场。
3.1 消防水系统
    根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定,总容积<50m3且单罐容积≤20m3的液化天然气储罐或储罐区可单独设置固定喷淋装置或移动水枪,其消防用水量应按水枪用水量计算。因此,LNG橇装站中的LNG储罐单独设置移动水枪。《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)还规定,单罐容积≤50m3,总容积4200m3时的水枪用水量为20L/s。因此,LNG橇装站的移动水枪用水量为20L/s,即橇装站的消防用水量为20L/s。
    根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)的规定,当消防用水量≤25L/s时,可不设置消防水池。因此,LNG橇装站不需要设置消防水池。
    橇装站的消防用水量为20L/s,可配置3支8L/s的室外消火栓和DN 200mm的消防水管道,消防水管道从市政给水管网接入。
3.2 高倍数泡沫灭火系统
    高倍数泡沫发生器采用压力泡沫混合液驱动微型冲击式水轮机作为动力,发生器自带泡沫液罐和比例混合器。使用时接上水源,用吸液管从泡沫液桶中吸取泡沫原液,就可发泡。
    橇装站可在集液池处设置1台PF4型水轮式移动高倍数泡沫发生器,作为移动式消防设施机动使用,能适用于不同位置的火灾现场,灵活、快速地作出反应,迅速覆盖泄漏的LNG。
3.3 化学消防器材等
    储存橇设置35kg手推式干粉灭火器1台和8kg手提式干粉灭火器4台。加气岛设置8kg手提式干粉灭火器2台。此外,配备灭火砂1m3,多层复合灭火毯2块,并设置铁锹、水桶等灭火工具。
4 LNG橇装站的安全技术
    ① 由于LNG橇装站的各个橇块为工厂预制生产,生产及检验过程可以得到有效的控制,故其总体质量性能良好,安全性能有保障。
    ② 通过在易泄漏点(比如阀门操作区、储罐接管处等),设置低温报警装置和可燃气体泄漏报警装置,对易泄漏点进行检测和监控[4]。一旦出现泄漏,报警器发出声光报警,使工作人员在第一时间内发现泄漏点,从而确保及时采取安全措施。
    ③ 设置紧急切断装置,一旦监控到异常情况,系统将自动紧急切断,确保事故不会扩散和蔓延。
    ④ 对于橇装站,一旦液体泄漏,如何控制事故的蔓延,将LNG控制在最小范围内,是一个大问题。通过对LNG的特性、储罐的结构、辅助安全设施的分析,确定在储存橇的储罐接口下方设置集液槽,四周设置导流沟。通过集液槽和导流沟将泄漏的LNG引至设置在储存橇外侧的集液池,再通过高倍数泡沫覆盖,就可以将事故控制在最小范围内。这样设置的具体原因如下:
    a. LNG或低温气体(-110℃以下)的密度大于环境空气密度,泄漏后向低洼处沉积。
    b. 事故的多发位置一般在设备的接口处,这是由于设备的接口处焊接点多,易产生应力集中。事实上,国内的几起事故都发生在设备的接口处。
    c. 集液池收集的泄漏的LNG很容易被高倍数泡沫覆盖。
    可见,橇装站设置集液槽、导流沟和集液池可以起到LNG常规站设置围堰的作用。
    ⑤ 操作人员必须进行岗位培训,持证上岗。
5 LNG橇装站的适应性
    橇装站在站址选择、建站地区土建条件、建设期等方面均具有优势。在城市建成区内,橇装站可以做到易于选址,快速安装。
    ① 橇装站可以设置在建成的加油站中,采用油气合建的形式。
    ② 橇装站可以适应绝大部分的公交车停车场、调度场、高速公路服务区等场所。
    ③ 橇装站特别适用于初期加气车辆较少,建设期短,资金相对短缺而占地可以扩容的情况。在项目初期,由于加气车辆较少,考虑采用橇装站启动。一旦加气车辆达到饱和,只需把储存橇移走,扩容成常规站,而电气自控橇、加气机橇可留下继续为常规站服务。这样可以取得更好的经济效益,更有利于项目的推广。
6 结语
    目前,海南、杭州等地建成运行的LNG橇装站(单罐)采用的规模为30m3,主要参照2006年版《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2002)中液化石油气加气站三级站的上限规模[5]。但按照《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)和《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)的相关要求,这样的规模下LNG储罐应设置固定喷淋装置,也就必然需要在LNG加气站内建设消防水池,增大了加气站的占地面积。如果参照国外的LNG加气站规范,不设置储罐固定喷淋装置,未必能得到消防主管部门的批准。本文将LNG橇装站的规模确定为20m3或40m3(储存橇的规模为20m3),能够满足国内现行的适用于LNG站场的设计规范的要求,从而得到消防主管部门的认可。这样的规模也可以满足车辆加气的需求,体现一定的经济效益。因此,20m3或40m3规模的LNG橇装站更有利于LNG加气站的推广与发展。

 

发表于 2011-7-7 11:00:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

doersongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
我公司专业从事液化天然气站设备开发和制造的专业性公司,长期提供LNG空温式及水浴式气化装置,天然气撬装系列,气体减压调压加臭装置系列,LNG气化站的设计,制造,销售和相关的技术服务。
欢迎各位方便之余前来我司考察与指导!期待与大家的合作!

 

发表于 2011-12-21 15:52:10

回复

使用道具 举报

smilekillerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
楼主所发金帖!

 

发表于 2014-7-23 10:38:20

回复

使用道具 举报

kkkqzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
学习学习,正需要这类知识,感谢楼主及各位回帖

 

发表于 2016-10-21 16:18:04

回复

使用道具 举报

kkkqzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
国内有没有LNG增压泵,可以增压到30+MPa的?

 

发表于 2016-10-21 16:22:36

回复

使用道具 举报

MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
LNG高压低温液体泵
 产品参数:
1.工作介质:LNG(液化天然气)
2.流 量:300L/h,600L/h,800L/h,1000L/h,1500L/h,2000L/h,2500L/h,3000L/h,3500L/h,4000L/h,4500L/h,50000L/h等等特殊流量的LNG泵
3.出口压力:25--40Mpa
高压泵:又称为高压往复泵、往复泵、柱塞泵等。在LCNG加气站中较为典型,基本的工艺流程是将LNG通过高压泵加压,将压力升至CNG所需要的压力,然后高压的LNG送至高压汽化器气化,这样便可产生高压的气态天然气,和使用天然气压缩机所得到的压力一样,但使用LNG高压泵,设备的造价、使用的费用和能耗都大大低于天然气压缩机。在国外,许多站都设有高压泵和潜液泵,这样在同一个加气站中,即可以加注使用LNG作为燃料的汽车,也可以加注使用CNG为燃料的汽车。
杭州奥法低温设备有限公司
联系电话:13357167812,谢恩光 销售部经理,QQ号码:465960935,邮箱:xeg7837@163.com

 

发表于 2016-10-22 14:19:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

七丫头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
正在做这个东西,刚好可以学习,谢谢分享。

 

发表于 2017-10-10 09:26:44

回复

使用道具 举报

lbr466902727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
不错

 

发表于 2017-10-16 12:15:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 21:19

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.286434 second(s), 92 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197