海川化工论坛网

 找回密码
 加入海川

东汉公司-直线筛振动筛化工专用筛 大汉振动筛-筛出来的名牌 露点仪-氧分析仪-约克仪器

第三代陶瓷膜盐水精制工艺 威卡(WIKA)多点热电阻/热电偶 四川永通-反应釜-衬四氟-储罐
流程工厂软件解决方案-达美盛 钛设备-钛盘管
查看: 796|回复: 0

静设备安装程序  关闭 [复制链接]

echo7 非 VIP 会员 

UID
177833
积分
168
阅读权限
60
帖子
213
魅力
165 点
财富
258 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2008-5-31
最后登录
2012-2-3
在线时间
144 小时
发表于 2008-6-29 21:22:37 |显示全部楼层
静设备安装程序
) ?8 a" b: m5 h4 k7 Z+ r1.0.
范围:
# d" I0 t" V3 p8 P+ V1 |3 M
程序用于静设备安装、防腐和保温及常压储罐预制、安装、防腐和保温施工。 * A6 I, d. T1 C5 D0 _, W  Q" n. a
2.0.
参考文件 ( c9 M( D$ g3 O, C
货物运输保护 : }, Q6 S. c; `9 g
工地储存和设备保护
) p7 l1 c3 x- \' M" P' _8 _) y" n
设备焊接 * A5 n. G0 l. Q. t
常压储罐 $ Y$ R- }. o; _3 \! S+ h8 r6 y
焊制的压力容器 ' U- m/ Q1 B$ a8 ]9 e2 c
处理设备、脱盐设备、聚结器 # o( J* K, _" R0 V2 ~
保温
' S/ V  m0 L6 b) P* M
表面油漆防腐层 5 S( b: u0 z; a
钢结构表面油漆和防腐层
) Z- f. E- c8 N7 y, D" ?0 l  W! r- M+ N
贮罐、容器和管道等的内涂层
. J6 f: V: m6 v# j0 \9 d, a
厂家安装说明书 , O' y( [4 i6 J: i3 p! ?. O
材料装卸、保管和发放程序
. b3 U2 \) Y5 B3.0.
概述 % F$ |8 ~2 U; R% d: k9 q1 k9 k6 I
3.1.
设备基础 9 Z5 J- d/ u# c  [2 M# S5 k  o/ {
设备安装前,基础经验收合格,混凝土基础要凿出麻面,螺栓套筒内应清理干净,标出中心线、标高。 ) F3 I) I; s2 P0 I6 o; @. Y
3.2.
安装清单
3 n! ~. |' \( v# k- UCPECC
将编制安装清单,全面列出需要安装的设备尺寸、重量及吊装方法,清单必须包括说明书,制造厂家的设计图纸及设备安装所需的其他文件。
5 d  p6 I, V. N& b  l3.3.
安装的一般规定 5 q' q+ w/ t$ Y3 s4 i
3.3.1.
设备安装包括设备的装、卸、搬运、组装、焊接、就位、找正和灌浆。
  I- n9 G2 N0 y3 q; L) d3.3.2.
将按照材料装卸程序将所有设备装运的临时材料库或直接运抵工地。将对材料进行验收,必要时提出损坏索赔。 ( m1 u( m# Z% R8 F- W% q* Y
3.3.3.
设备安装前应拆除装在设备上的全部暂时保护物。
6 n; b) A/ [! k7 F! x3.3.4.
设备安装之前,应对照PID图和制造图检查,保证所有设备开口位置正确、设备上的加强板位置正确。
1 d2 v+ k9 X& B6 [8 ?# {. o3.3.5.
应编制重型设备的吊装方案和安装计划。 - D7 z; z. p* o( v9 z9 M+ Y$ X
3.3.6.
设备起吊之前,在不影响吊装的前提下,可进行设备梯子、平台、管线施工。 / A# i, d3 S' d3 z! s. y7 i. T
4.0.
容器和撬装设备安装 / @; b3 x4 h) v6 o; u1 V$ F
4.1.
容器和撬装设备类安装施工程序主要有:基础验收、设备验收、吊装就位、找正灌浆、内件安装、内部清扫、检查认可、封闭。
% e3 Z! i: E+ J& s, O+ x& [4.2.
基础验收 5 N9 j9 _  X  Y# s6 }$ s
4.2.1
基础移交时应有测量记录,在基础上标出标高、基准线、及基础的纵横中心线。
, w' N' p" A' D4 }4 }
对重型设备的基础应有沉降观测点。
$ l) s; h; t3 i( o7 Y2 `" E6 P& k4.2.2
对基础进行外观检测,不能有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。
; ?+ C! f+ G( Y$ f/ V4.2.3
混凝土基础至少有7天凝固期,才能进行表面处理。混凝土表面应凿出麻面、 并清理螺栓套筒孔内杂物。 ' B5 I" V/ T. ?5 Q1 Y
4.2.4
按土建基础图及有关设备的技术文件,对基础尺寸及位置进行复测检查,尤其是地脚螺栓的间距,要与设备相符。
! K6 Q. U6 z+ q4.3.
设备验收 & P3 z  Y3 |1 u8 y) T) h8 K
4.3.1
按照图纸、规范、数据表,核实名牌参数的正确性,按照制造图核对设备开口方位、加强板位置是否正确。按PID图核对撬装设备流程。 % R4 b6 ~3 L: E$ T% p
4.3.2
根据规范和图纸与业主一起检查梯子、平台等所需的通道,如有未安装的梯子平台,CPECC将负责按图纸和规范要求进行现场安装。 5 [9 d# q) C$ o% Q1 L: v
4.3.3.
打开人孔和其他开孔,由CPECC和业主一起进行内件和涂层检查。检查合格后应封闭所有人孔和法兰孔,在管道安装前不得打开法兰孔的盲板。 ' J. K8 ?  }# z7 _, Q
4.4.
设备就位,找正灌浆
- W' z, `, d0 S; i/ s4.4.1.
按照图纸或安装说明书进行设备的吊装就位,吊装时要求不损伤设备,不碰地脚螺栓。 * O1 r9 z7 U5 S+ _0 T
4.4.2.
设备找正、找平按规范和安装说明书要求,找正中心、调整垂直度、水平度。
! ]2 x7 |2 y4 R' ^/ V. D% _6 \4.4.3.
设备找平使用垫铁时,垫铁应布置在地脚螺栓两侧并尽量靠近地脚螺栓。
5 g' L: m3 Y9 J8 {4 p% n4.4.4.
设备使用垫铁时,垫铁组应露出底座1030mm,垫铁组的高度一般为3070mm,每组垫铁不超过三块,地脚螺栓两侧的垫铁组伸入设备底座的长度均应超过地脚螺栓,且保证设备底座受力均匀。 1 o0 e1 l# Z0 r
4.4.5.
设备找平找正,紧固地脚螺栓,用水准仪校核准确无误,并经业主确认。 , \) }: f3 x! W
4.4.6.
设备用垫铁找平后,用0.5的手锤检查垫铁组应无松动现 象,检查合格后,割齐垫铁,用电焊在垫铁组两则进行层间点焊固定。(垫铁与设备底座之间不得焊接)
# m+ Q& p$ ~: Y& k0 P& ?4.4.7.
进行二次灌浆。 ) X" t$ F/ _/ z2 r% T
4.5.
对未按要求进行防腐或防腐层有损伤的设备,按标准和规范进行补刷防腐层。 ' N8 d8 _- W7 T. F! j6 d
4.6.
对有保温要求的设备,按规范或图纸要求进行保温。保温施工应在干燥的环境下进行,雨季施工时应有防雨措施。
, ]# {* a- }- K+ L! k4.7.
容器清扫合格并经业主认可后方可封闭。 " q5 T- c( l6 f3 b5 {( k
5.0.
塔器
* I% B/ d/ v! a: z! D# [5 h, C' [5.1.
塔器安装施工程序:基础验收、塔体验收、梯子平台预制安装、吊装就位、找正灌浆、内件安装、内防腐、封闭。 ' {' c' o7 I% Y& T) K2 f6 D+ p
5.2.
基础验收 ! h6 E0 }/ U1 q5 ]* ~
5.2.1.
基础移交时应有测量记录,在基础上标出标高、基准线、及基础的纵横中心线。 + }8 O% X6 U3 l4 p
5.2.2.
对基础外观检查,不能有裂纹、蜂窝、空洞、 露筋等缺陷。 * G, E- g" n  J& V
5.2.3.
混凝土基础至少有7天凝固期,才能进行表面处理。
; p) `1 y! Y, m! N' y1 @  I5.2.4.
按土建基础图及有关设备的技术文件,对基础尺寸及位置进行复测检查,尤其是地脚螺栓的间距和螺栓预留长度,要与设备相符。 : L' I+ S+ Q0 p8 J, C" V
5.3.
设备验收 - F3 V% @: g$ x, G
5.3.1.
按照图纸、规范、数据表,核实名牌参数的正确性,按照制造图核对设备开口方位、加强位置是否正确。 2 F& o6 ~) q3 m9 Q: l6 n! u, K, |
5.4.
梯子平台的预制安装按图纸进行梯子平台的预制,在不影响吊装就位时,梯子平台应在塔就位前安装。如影响吊装的部分梯子、平台,则在塔就位后安装,以减少高空作业。
& C' @+ [" e5 f5.5.
按照图纸、规范和安装说明书,进行设备的吊装就位,吊装时不能损伤设备本体、不碰撞地脚螺栓。 ( ]1 |; @! G6 M2 Z! @$ x. f
5.6.
设备找正,用经纬仪测量垂直度,垂直度合格后紧固地脚螺栓。并经业主确认垂直度及垫铁组符合相应规范要求 ! g! ?8 f: ^& g( I0 n; J1 Y
5.7.
设备使用垫铁时,垫铁组应露出底座1030mm,垫铁组的高度一般为3070mm,每组垫铁不超过三块,地脚螺栓两测的垫铁组伸入设备底座的长度均应超过地脚螺栓,且保证设备底座受力均匀。 5 W6 L% o7 {& y" z# z
5.8.
设备用垫铁找平后,用0.5手锤检查垫铁组应无松动现象,检查合格后,用电焊在垫铁组两则进行层间点焊固定(垫铁与设备底座之间不得焊接),然后进行二次灌浆。
: S- K2 F: |" e5.9.
设备找正、灌浆后,方可进行塔内件安装。打开人孔,按照图纸和规范要求进行塔盘安装,安装应从下至上,固定好支撑后安装塔盘。安装塔盘前应清理塔内杂物,用 磨光机除去内壁铁锈。每层塔盘应检查水平度,水平度合格后,进行下一层塔盘的安装。通道板待所有塔盘安装并经业主检查合格后,方可安装。安装塔通道时应清理塔内杂物,合格后封闭人孔。 " `8 l$ W/ s$ I- h: w
6.0 .
换热器安装 & k( J. M  }) J# ^( X
6.1.
换热器安装之前,首先对安装基础的标高、定位中心线、地脚螺栓尺寸进行核对,对换热器铭牌、管口方位进行全面检查,换热器出厂之前已充氮进行保护,在配管之前,不得打开法兰盲板。 + f: E' w; c2 I# I, q! H! p4 [
6.2.
换热器设备基础如果是钢筋混凝土时,则一端固定,另一端应安装滑板。如果是钢基底盘时,不需要另加滑板,设备直接坐在钢基底盘上,且确保支座上没有杂物,有足够的接触面,换热器的滑动端应涂润滑脂。 . x8 K' x3 c" _+ |$ k
6.3.
设备就位要用U型水平管及时找正,拧紧地脚螺栓螺帽,滑动端为双螺栓上紧,其纵向和横向水平度应满足相应规范要求。配管后、试运前,要全面检查换热器连接螺栓松紧程度,一般要求试运前应拧紧全部连接螺栓,松开滑动端地脚螺栓13mm,然后拧紧锁紧螺帽,以便换热器自由伸缩。 * R6 N& M* ?1 \7 k0 x
7.0.
储罐(现场预制罐). 5 J, W- M# p$ }  y
7.1.
储罐的施工方法和施工程序:
" a9 |+ |* Y; n# X; q' ?" y5 {8 ~7.1.1
对于小储罐(即成品罐能够长途运输的储罐),可在中心预制厂采用正装法进行预制组装,检测合格后,运往现场吊装就位。吊装方法同4.0容器安装程序。
) {$ @" ^5 {6 D7.1.2
对于容积较大的储罐,采用倒装法,预制厂预制后,现场组对安装。 6 a" y4 m8 R+ M8 ?8 q' D
7.1.3
储罐的施工程序为(以倒装为例)
) P0 w, l: h& x; v4 Z5 ka.
基础验收
5 p, a' H$ a$ f3 I) Mb.
材料验收
8 Z8 @; m* j5 G8 Gc.
储罐预制 $ W# k- M* S! v' s# P" h$ I  b- s
d.
罐底板防腐
7 {5 ?2 K3 K, @$ E5 X! ye.
储罐底板安装 5 Y3 q. k& l6 E0 |; O; C- W& v
f.
第一层壁板安装
4 `- r( m, l, P4 O' \2 F! j0 Gg.
罐顶板安装 - f; U3 ?- P' }, [3 ^4 G0 k' s
h.
罐顶栏杆安装 . g8 d' M0 ?$ q8 `
i.
罐壁板安装 * _7 B1 F/ w8 f
j.
附件安装 7 c$ m8 K; Y% T3 U& }
k.
充水试验
7 l+ O1 H7 L- G* J" _. d6 rl.
防腐保温
2 ]; m* x) w0 o+ u7.1.4
基础验收、材料验收、储罐预制、储罐底板安装件安装、充水试验、控制程序可参照油储罐的控制程序。 * n9 O" Z' _$ i
7.2.
基础验收
8 D3 c" U( h% a% {. j- k7.2.1.CPECC
和业主一起按基础图,进行基础表面尺寸检查,合格后方可安装。 0 P" z( J; s2 B5 ]5 }
7.2.2.
支承环梁标高及水平度符合图纸和规范要求。 6 m6 q6 B$ ]- Y0 J+ u4 E7 W2 @
7.2.3.
基础沥青砂层,表面应平整,无突出的隆起、凹陷及贯穿裂纹,坡度符合图纸要求。 9 p/ d' ~* f6 X4 m
7.3.
材料验收 / U' \, s8 z8 f/ n( y- d5 R! M
7.3.1.
对储罐使用的钢材、焊接材料的质量证明进行检查如有怀疑进行复验和化学分析,确认合格才可使用。
$ Y0 W# v2 s3 s, [7.3.2.
检查钢板的材质、外观、尺寸、数量是否符合要求,发现锈蚀减薄量、划痕深度及钢板负偏差之和大于该钢板允许偏差时禁用。
- r/ Z+ i" X4 L0 U& N8 ]7.4.
储罐预制 ( q8 N7 j& U4 d6 c* O0 T
7.4.1.
预制工作应根据各部件安装顺序安排预制,储罐各主要部件原则上按设计提供的排版图,进行排版预制。 : d. r0 S1 r# B5 t4 t
7.4.2.
钢板的切割和焊缝的坡口,采用自动、半自动火焰切割加工,罐底边缘板的圆弧边缘可采用手工火焰切割加工。 1 ]  X; Y  G* q1 z- z5 x
7.4.3.
钢板边缘加工面应平滑、不含夹渣、分层、裂纹及熔渣等缺陷。 " o$ D: l& X5 Z9 M
7.4.4.
预制中应随时用样板检查,保证预制件的精度要求。 $ w6 ], N; f) q) _" c
7.4.5.
所有预制件在保管运入现场堆放时,应采取有效措施,防止变形、损坏和锈蚀。
& e' X9 }( L+ A! y: i7.5.
储罐底板安装 ' ?- ~3 @( ~; ^$ X, T- Y& j; Y
7.5.1.
罐底板铺设前,应先除锈然后在其下表面刷防腐涂层,每块板边缘50mm范围内不刷。 6 G% m3 z! c+ P
7.5.2.
铺设边缘板,分两边对称铺设,注意对接缝点焊上垫板,留出两块活动板到最后按实际尺寸下料。
3 G. S0 Z  N* A8 Q9 q7.5.3.
中幅板的铺设,从中心开始向两边进行,一般应先将长条形板排上、再铺龟甲板,三板搭接处注意按图纸要求切角。 ( X1 t- ^" _; r
7.5.4.
罐底焊接严格按焊接技术要求进行。 1 a% |! v) e2 ]5 [! b
7.5.5.
底板焊接后,对焊缝进行真空试漏,无渗漏为合格。
6 O. A" d+ k3 r" [8 ^' J$ @7.6.
罐顶板安装
, D; t8 N! o$ c7.6.1.
在底板上 立第一层壁板,安装好包边角钢,预制好罐顶胎具,进行罐顶板组装。 ; G$ G) G, R6 x
7.6.2.
顶板任意相邻焊缝间距, 符合图纸和规范要求。 ' g- M# `# D0 ^& t% y3 T, L
7.6.3.
罐顶支撑柱保持垂直,垂直度偏差不大于柱高的0.1%。 $ f/ m, d' F/ I
7.6.4.
顶板应按画好的等分线对称组装,顶板搭接宽度符合图纸和规范要求。
# g- i: W1 i2 J7 k9 H. x7.7.
罐壁板安装
, E: f" W) u3 t' ~7.7.1.
壁板安装先进行第一层壁板安装,第一层壁板与罐顶板焊接。然后用倒链将罐顶和第一层壁板吊起,安装下层壁板,直至最后一圈壁板。
* I- o# t' |& R* q* H4 X) p7.7.2.
按排板图吊装围板,每吊上一块板,即打上背杠,围好板后调整立缝接头间隙,调整垂直度,测量上口水平度、环缝错边量应小于上层板壁厚的20, 立缝错边量应小于壁板厚度的10%。
" q9 q% O8 n3 w: A4 m9 e1 }) q7.7.2.
焊接完毕后,按要求对焊缝进行探伤,拆除所有夹具部件、内壁打磨,利用磨光机或高速砂轮带将罐内焊缝和夹具处打磨平滑。 * U9 H$ I+ l& ^# Y3 z: U
7.7.3.
组装焊接后,应符合下列规定:罐壁高度的允许偏差符合图纸和规范要求。 罐壁垂直度的允许偏差不大于罐壁高度的0.5%。罐壁上工卡具、焊迹应清除干净,焊疤打磨平滑,罐底焊接后,局部凹凸变形符合图纸要求。
6 u* R8 D+ @; k3 X7.8.
焊接与探伤
$ O5 ?+ M& V/ Y: y. H# ^
储罐底板、壁板、顶板的焊接与探伤按油罐焊接控制程序执行。 ( q( y7 `$ f/ B
7.9.
附件安装
0 _9 T. q# l+ A6 u5 ~2 E$ C% {7.9.1.
按照图纸和规范要求进行梯子、平台、加热器的安装和管口的安装。 : p% I! {% `( T- ~  Q% D2 \4 S6 Z8 b
7.9.2.
罐体开孔接管的中心位置偏差符合图纸和规范要求, 接管外伸长度的偏差符合图纸和规范要求。开孔补强板的曲率应与罐体曲率一致。 1 ]# e, e4 J7 b7 m" r9 A' x1 t
7.10.
充水试验
- H4 n% S& l: V) m7.10.1
充水试验前所有附件及其他与罐体焊接的构件应全部完工,与严密性有关的焊缝均不得涂刷油漆。 ' F! w% i& L( c  g) [9 c
7.10.2.
充水试验应采用清水缓慢进行,在充水时应注意观测基础沉降是否正常,罐体、罐底的强度和严密性和渗漏情况以及罐顶严密性和强度。
0 N; t* s5 s9 T7.10.3.
基础沉降:以沉降不均匀量,未超出允许的范围,直至沉降量稳定为合格。 罐底严密性试验,以罐底无渗漏为合格。罐壁和罐顶的严密性和强度,以无渗漏和无异常变形为合格。 % X; l: A' v% p
7.10.4.
加热器水压试验,试验压力按规范要求进行,在规定时间内压力不降为合格。 & _, c* H1 k4 Y6 F  |- G/ G
7.11.
防腐保温 0 y) k; ^$ Z- [0 S+ y0 e
7.11.1.
表面除锈采用带锈防锈漆和喷砂除锈的方法,至罐体表面清洁、无锈、无油污为合格。 0 h$ f$ Y8 z- m2 g, C, E5 r+ D. Y% q4 Y
7.11.2.
按规范和产品说明书,配制涂料、搅拌均匀,涂刷时要均匀,不能有漏刷现象.焊缝处及板边缘部位要重涂,严格控制每道涂刷的间隔时间。 4 b% ]! c+ |& b5 X- M
7.11.3.
涂刷完成后与业主一起进行厚度、强度检测。 7 g+ P4 g4 }6 {! R3 a  F
7.11.4.
对有保温要求的设备,按规范和图纸要求进行保温施工。
* D, t8 P" R0 j3 ~7.12.
清理罐的临时支架及其他杂物,由业主检查确认,签封闭记录。 7 X7 x1 z$ Z2 D& q$ `2 E+ ^
7.13.
适当关闭容器的开口。
: u* P8 V% {- Q, q; ]+ v8.0.
其它静设备 7 C- b, {+ m( I8 ?
8.1.
按图纸和规范数据要求核实设备参数的正确性。
6 d# A" x: t) D7 P8.2.
按图纸和规范要求进行附件安装。 , D$ v# X) I2 {4 V6 D" J. a
8.3.
根据图纸和安装说明书进行吊装就位,找正固定、灌浆。 8 S$ x* q$ U. M- W2 y, M
8.4.
请求业主书面指示关闭。 ' v" m1 j( M/ A2 s$ z9 K5 s& \4 f
8.5.
关闭后监理和业主在关闭单上签字。 + y1 n' b5 p% S3 f) s2 j$ W% K
9.0.
施工质量记录和检查报告 $ q3 Q5 A4 Y4 }' C7 |
9.1.
施工质量记录应与施工同步,能正确、真实反映施工情况,QC工程师和技术员经常检查各种记录,施工班组应有专人负责记录。 " H* z/ O# L0 x. m9 Z1 W
9.2.
检查报告由QC工程师填写,真实反映检查内容和质量情况。 3 M$ ^$ F5 T; c
9.3.
施工质量记录和检查报告见质量计划。

 

已有 2 人评分财富 收起 理由
SHISHOUHUA + 10 资料文件共享 再接再厉
hh-hzx@163.com + 2

总评分: 财富 + 12   查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入海川

Archiver|手机版|统计信息 海川化工论坛网 ( 鲁ICP备05001374号 )  

GMT+8, 2012-2-5 04:52 , Processed in 0.040552 second(s), 13 queries , Eaccelerator On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部