[求助] 罐子的液位界位不准了,该怎么调?

[复制链接] |关注本帖

注册海川与360万海川共分享

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
该怎么检查问题所在,还有怎么解决?比如什么是迁移零点量程之类的。该看现场玻璃液位计或磁翻板,还是该怎么搞?

 

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
870471450 + 1 积极参与

查看全部评分

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励

发表于 2017-10-12 17:07:35 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
实现要搞懂液位计的工作原理,这主要看使用说明书和在网上查资料。迁移是变送器零点是实际零液位不一致进行的调整,量程是测量上限与下限之差。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
870471450 + 3 积极参与

查看全部评分

发表于 2017-10-13 08:51:06 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
都可以

 

发表于 2017-10-13 16:21:50 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
除2楼回答外,首先要搞清楚是什么类型液位计,工作原理,结合现场工艺情况,具体问题具体分析!

 

发表于 2017-10-14 07:56:10 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
界位计调校零点用你正常情况下测量的两种密度小的来标,满量程用密度大的

 

来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-10-14 09:00:34 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
先确认玻璃板两个测量口有没有堵,然后参考玻璃板指示

 

发表于 2017-10-14 15:15:42 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
差压测界位,也就那么回事,相与现场的玻璃板、玻璃管对起来很难。
特别是分相不好的的情况,如开车期间、工艺换料、装置不稳、停车过程,能把仪表忙成狗。

 

同意楼上意见

 

你目前的罐子上使用的是什么类型的液位计,测得介质是什么,需要的话,我们交流一下

 

考虑了几分钟还是不知道要怎么回你。

 