环境专业做化工五年,面临抉择!
环境工程专业毕业,从事环境化工行业已有五年之久,在一家小型环保公司上班,所
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
查看: 83|回复: 3
收起左侧

[讨论帖] 旧的流量计坏了新的流量计装上去需要设定什么?

[复制链接] |关注本帖

注册海川与360万海川共分享

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
比如孔板流量计,质量流量计之类,需要设定量程零点?该怎么知道要设置多少呢?要用到什么工具?我工作的厂里有475手操器。
新手不懂 ,各位老师教一下。

 

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励

发表于 2017-10-12 20:22:55 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
差压流量计都有计算书的,坏了你只变送器坏了,更换还是孔板坏了更换呀。变送器坏了的话,按照计算书弄个量程一样的安上就好了。孔板坏了,那重新订

 

来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-10-13 08:22:38 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
475好东西哪,孔板流量计,一般只要设一个与孔板设计时的差压量程及单位,零点一般来讲通过三通或五通阀可以来判断,质量流量计也是如设一个量程及单位,如果发生零位不准,也可通过475的维护菜单中进行标零,各个厂家的HART仪表菜单内容不一样,具体分析

 

发表于 2017-10-13 10:39:37 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
孔板流量计换变送器要设量程、介质密度、差压值、是否开方,气体还要设温压补偿,零迁移;质量流量计除了量程基本不用设置

 