有气柜回收系统的炼厂,当低瓦系统的泄放量大于气柜回收量时,如何对低瓦放火炬系统进行有效排查,能又快又准的查清楚是那个装置的泄放量不正常?

 

发表于 2017-10-8 19:13:03

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
装置安全阀跳了装置里面就应该可以检查出来呀,火炬系统这一块好像没办法检查

 

发表于 2017-10-9 09:03:36

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

各装置查各装置的安全阀是否泄漏。

 

发表于 2017-10-9 11:09:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大家觉得装流量计怎么样。

 

发表于 2017-10-9 18:58:13

点评

个人觉得不可行。首先流量计是精准测量之用,这里只需要定性的知道装置是否排放,完全没必要。最主要的是增加流量计之后火炬系统的背压会提高,这对火炬排放是很忌讳的,背压太高甚至会降低排放时对装置的保护作用。  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
LQ198619 发表于 2017-10-9 18:58
大家觉得装流量计怎么样。

个人觉得不可行。首先流量计是精准测量之用,这里只需要定性的知道装置是否排放,完全没必要。最主要的是增加流量计之后火炬系统的背压会提高,这对火炬排放是很忌讳的,背压太高甚至会降低排放时对装置的保护作用。

 

发表于 2017-10-9 19:10:43

点评

这个背压是什么意思?流量计会增加阻力吗?  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:40

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Pemical666 发表于 2017-10-9 19:10
个人觉得不可行。首先流量计是精准测量之用,这里只需要定性的知道装置是否排放,完全没必要。最主要的是 ...

这个背压是什么意思?流量计会增加阻力吗?

 

发表于 2017-10-9 19:40:23

点评

当然会增加。背压是指泄放时安全阀后的压力,这个压力越大对被保护的设备来说越危险,火炬系统设计的一个重要指标就是要控制安全阀后的背压的  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:57
回复

使用道具 举报

Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
LQ198619 发表于 2017-10-9 19:40
这个背压是什么意思?流量计会增加阻力吗?

当然会增加。背压是指泄放时安全阀后的压力,这个压力越大对被保护的设备来说越危险,火炬系统设计的一个重要指标就是要控制安全阀后的背压的

 

发表于 2017-10-9 19:57:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Pemical666 发表于 2017-10-09 19:57
当然会增加。背压是指泄放时安全阀后的压力,这个压力越大对被保
学习了。

 

发表于 2017-10-9 21:42:05

回复

使用道具 举报

lingshangsiduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
低瓦系统装 流量计不太合适,可能要选型选好,低瓦组分不确定,有时测量不准,可以在各装置边界按照压力表,排放量过大,火炬突破水封压力会升高,哪套装置压力升高了,一看就知道了。

 

发表于 2017-10-21 07:36:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 19:15

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.170900 second(s), 53 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197