[求助] 牛逼的仪表接地线

  [复制链接] |关注本帖

注册海川与360万海川共分享

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
此为现场的体积流量计,从下面引出来的两根线直接焊接在左右两片法兰上。请问这两根线是不是仪表接地线?这样接线合乎相关标准吗?有没有仪表地的师傅帮忙解答一下,谢谢!
000917e7n8s6ghayygfxfh.jpg

 

 

 

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 5 牛逼
156026692 + 3 发起议题
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

已有1人关注本帖

tie008
来自苹果客户端来自苹果客户端

已有 1 人打赏作者

xzzgjxmf 赏了楼主2点海川币
发表于 2017-9-10 00:40:17 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
电磁流量计本体确实需要接地,

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
dennyshen2549 + 2 积极参与

查看全部评分

发表于 2017-9-10 06:40:34 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
可以

 

发表于 2017-9-10 07:52:23 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这个接地应该是防止管道上的静电接地,与仪表信号的屏蔽层接地没有关系。

 

点评

学习学习县  详情 回复 发表于 7 天前

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 5 同意你的观点
xh8618 + 2 同意你的观点

查看全部评分

发表于 2017-9-10 08:56:40 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
学习学习。

 

来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-9-10 09:28:21 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这是等电位跨接啊,边上双色线应该是接地线吧

 

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
sgq1313 + 4 同意你的观点
RSchufaqi + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 2017-9-10 11:06:20 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
可以

 

发表于 2017-9-10 12:09:59 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
呵呵,这个流体介质在流动中是否会产生静电?在管线上电焊作业的接地线??看着悬

 

发表于 2017-9-10 12:23:53 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
电磁流量计是要跨接接地啊,没问题 。

 

发表于 2017-9-10 12:54:15 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
防止静电积聚,接地必须。

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告宣传 -手机app -站点统计 - 技术统计 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息  

0411-66894890  0411-84457701  广告宣传咨询(点我)

邮箱 service@hcbbs.com  (信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)

360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-9-21 22:02 , Processed in 3.329187 second(s), 126 queries .

版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表