信息推荐  -  【 品牌 

[消防] 【随手拍】看看图中有没有不当之处

[复制链接]
3240 |39
九斗一簸_IMCD 发表于 2017-9-8 18:09
1,路面硬化处理,2,加装防护围栏,3,要有和消防栓配套的工具设施。

加装围栏的做法会不会反而妨碍应急时候的使用呢?有时候也见到过用围栏的,都是因为存在可能被运动器械碰撞的风险,才这样做的

 

发表于 2017-9-9 20:21:34

回复

使用道具 举报

九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
围栏的事情仁者见仁智者见智了

 

发表于 2017-9-10 08:27:07

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

总结一下大家的看法:
1、绿化真不错,这个该肯定;
2、有标识也够醒目,也值得赞许;
3、因为绿化好造成消防栓被隐蔽起来就是缺陷了;
4、跟消防栓配套的器材没有,不知道算不算问题,因为市政设置的室外消防栓旁边,都没有消防带等物资;
5、消防栓应该靠近道路边(图中看不出);
6、室外消防栓是否应该设置防护围栏这个意见不统一,不知道有没有标准。

请朋友们继续补充

 

发表于 2017-9-10 15:07:22

回复

使用道具 举报

大一点说《消防法》 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
细一点:消防栓阀门状态没有进行相关标识:要求:GB25201建筑消防设施的维护管理   4.5 要求建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管理阀门,均应处于正常运行位置,并标示开、关状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门,应采取铅封、标识等限位措施;

 

发表于 2017-9-12 23:17:04

点评

对消防栓状态是怎样进行标识的?觉得GB25201的4.5规定的不包括消防栓罢?  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinhua77020 发表于 2017-9-12 23:17
大一点说《消防法》 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚 ...

对消防栓状态是怎样进行标识的?觉得GB25201的4.5规定的不包括消防栓罢?

 

发表于 2017-9-12 23:40:13

回复

使用道具 举报

我们公司是这样标识的。
捕获.PNG

捕获1.PNG


 

发表于 2017-9-13 16:27:59

点评

这可够严谨的,值得推广学习! 顺便问一下,这些标识由哪个部门来做?点检维护由谁做?都是按照属地来划分吗?  详情 回复 发表于 2017-9-15 21:35
多个这样的小卡片标识,也挺好  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:08

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinhua77020 发表于 2017-9-13 16:27
我们公司是这样标识的。

多个这样的小卡片标识,也挺好

 

发表于 2017-9-14 10:08:45

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东野桑田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
消防设备都设在醒目的位置,出现情况后容易发现

 

发表于 2017-9-15 20:52:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinhua77020 发表于 2017-9-13 16:27
我们公司是这样标识的。

这可够严谨的,值得推广学习!
顺便问一下,这些标识由哪个部门来做?点检维护由谁做?都是按照属地来划分吗?

 

发表于 2017-9-15 21:35:56

点评

我们公司消防设备由安全管理部门负责,日常点检由安环负责,维护由外部专业公司负责。  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:56
回复

使用道具 举报

ds66616 发表于 2017-9-15 21:35
这可够严谨的,值得推广学习!
顺便问一下,这些标识由哪个部门来做?点检维护由谁做?都是按照属地来划 ...

我们公司消防设备由安全管理部门负责,日常点检由安环负责,维护由外部专业公司负责。

 

发表于 2017-9-16 11:56:16

点评

我们公司按照属地进行划分,有所在地生产车间自己负责日常点检,故障有属地车间报请维修部门处理,但是消防报警控制系统由外部有资质的专业机构进行维护 我们的做法其实也没有问题,问题是生产车间只有一个安全员,  详情 回复 发表于 2017-9-16 18:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinhua77020 发表于 2017-9-16 11:56
我们公司消防设备由安全管理部门负责,日常点检由安环负责,维护由外部专业公司负责。

我们公司按照属地进行划分,有所在地生产车间自己负责日常点检,故障有属地车间报请维修部门处理,但是消防报警控制系统由外部有资质的专业机构进行维护
我们的做法其实也没有问题,问题是生产车间只有一个安全员,什么跟安全、消防、环保、职业健康沾边的都由安全员一个人处理,比起安环部的人简直无法比较。所以,我很反对车间设置安全员,因为这个安全员的存在,把生产和安全环保消防职业健康人为的分开了

 

发表于 2017-9-16 18:20:53

点评

可能不同的公司的工作方式不一样,我们公司车间没有设置安全员,但车间设置安全员的做法也不是不可以,关键我们要将其职责进行划分:个人觉得安全员主要责任是协助车间员工安全意识提高; 车间安全检查,及生产过程  详情 回复 发表于 2017-9-17 14:59
回复

使用道具 举报

ds66616 发表于 2017-9-16 18:20
我们公司按照属地进行划分,有所在地生产车间自己负责日常点检,故障有属地车间报请维修部门处理,但是消 ...

可能不同的公司的工作方式不一样,我们公司车间没有设置安全员,但车间设置安全员的做法也不是不可以,关键我们要将其职责进行划分:个人觉得安全员主要责任是协助车间员工安全意识提高; 车间安全检查,及生产过程中的安全隐患整改工作的实施的督促,但是很多公司设置安全员的目的是进行安全问题整改,反而车间却根本不关心,个人其实建议在车间设置安全员,但是工作关系属于安全部门可能更能会更好一点。

 

发表于 2017-9-17 14:59:52

点评

您后边提出的建议有些意义,实施起来可得这些斟酌一下  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinhua77020 发表于 2017-9-17 14:59
可能不同的公司的工作方式不一样,我们公司车间没有设置安全员,但车间设置安全员的做法也不是不可以,关 ...

您后边提出的建议有些意义,实施起来可得这些斟酌一下

 

发表于 2017-9-17 22:08:41

回复

使用道具 举报

lhpm2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
这是给消防车等配水用的,所以不配消防水带和枪头,配了也容易丢。只是这隐藏的有点深,急用的时候想找也难,标志要立在容易被发现的位置,再者,树丛已经严重影响了水带的安装空间。

 

发表于 2017-9-21 10:13:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinxinkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
马路上的消防栓基本都是光有消防栓设备主体,附件是没有的,主要是放置过于隐蔽,标识相对于周边过低不醒目,消防栓口与植被及标识牌间距过小不利于操作。

 

发表于 2017-10-3 22:10:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
在城市道路旁的消防栓都没有配置扳手、水带及枪头的,但是要明显,图上的这个有点隐蔽了。

 

发表于 2017-10-7 14:10:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风雨无阻 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  【煤化小哥】
1、指示牌比较隐蔽,路上或者消防车内不能直观地看到,应移至路边,一眼就能看到;
2、室外路边消火栓距离路边应该在0.5-2米范围,这是方便消防车取水的考虑;
3、幸亏消火栓是红色的,这要是秋天有枫叶之类不能成鲜明对比的就麻烦了,一眼看不见啊。还有周围杂草林密,夏天还好,绿色和消火栓的红色好识别。要是在东北寒冷大雪气候就完了,那可是真找不到

 

发表于 2017-10-13 20:30:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
1. 消防安全标识容易被杂草遮蔽。
2. 附近没见到消防箱(水带、扳手、喷水头等)

 

发表于 2017-10-16 17:33:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
1. 消防安全标识容易被杂草遮蔽。
2. 附近没见到消防箱(水带、扳手、喷水头等)

 

发表于 2017-10-16 17:33:29

回复

使用道具 举报

smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
不知市政消防有没有规定扳手,水带,水枪。但是有遮挡,标志牌也不明显。

 

发表于 2017-11-11 16:04:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 23:32

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.304332 second(s), 85 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197