不太懂土建。求教100mm厚 的CF30抗渗钢纤维混凝土面层;抗渗等级有多少能否满足抗渗等级P6要求?200mm厚 的CF30抗渗钢纤维混凝土面层抗渗等级有多少。

 

发表于 2017-8-22 10:00:55

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 进步的小号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

进步的小号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
求教

 

发表于 2017-8-22 15:06:48

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

进步的小号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
土建部分的没有人嘛,求帮忙啊,网上查不到

 

发表于 2017-8-22 16:43:27

回复

使用道具 举报

zghzghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
可以看看石油化工工程防渗技术规范《GBT50934-2013》第9页的内容,100厚的能满足P6的要求

 

发表于 2017-8-23 11:22:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zghzghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
可以看看石油化工工程防渗技术规范《GBT50934-2013》第9页的内容,100厚的能满足P6的要求

 

发表于 2017-8-23 11:23:11

回复

使用道具 举报

zghzghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
可以看看石油化工工程防渗技术规范《GBT50934-2013》第9页的内容,100厚的能满足P6的要求

 

发表于 2017-8-23 11:24:00

回复

使用道具 举报

zghzghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
可以看看石油化工工程防渗技术规范《GBT50934-2013》第9页的内容,100厚的能满足P6的要求

 

发表于 2017-8-23 11:25:47

回复

使用道具 举报

zghzghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
请版主删除重复的回复,网络缓慢造成的

 

发表于 2017-8-23 11:30:05

回复

使用道具 举报

进步的小号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
zghzgh 发表于 2017-8-23 11:30
请版主删除重复的回复,网络缓慢造成的

谢谢

 

发表于 2017-8-24 11:07:20

回复

使用道具 举报

进步的小号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
zghzgh 发表于 2017-8-23 11:25
可以看看石油化工工程防渗技术规范《GBT50934-2013》第9页的内容,100厚的能满足P6的要 ...

谢谢

 

发表于 2017-8-24 11:07:34

回复

使用道具 举报

levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
100mm厚与抗渗等级P6没有直接关系,抗渗混凝土是需要在混凝土里面加添加剂,不同抗渗等级的添加剂量不一样。图纸上要求CF30抗渗钢纤维混凝土,理论上也要提抗渗等级要求,否则往里面添多少钢纤维是不确定的。

 

发表于 2017-9-28 08:48:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 19:41

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.108491 second(s), 60 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197