[求助] 储罐紧急切断阀 选型

[复制链接]
5824 |8

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
    一个5000m3甲醇储罐,按国家要求在进出口加装紧急切断阀,进出口法兰DN200 DN300间距(中心距500㎜)有没有小巧玲珑型的切断阀可以选择?罐区不想动火!

 

发表于 2017-8-19 15:22:05

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

500的法兰间距完全够装个开关球阀啊,嫌法兰间距短,也可以装三偏心蝶阀,中间加插环。

 

发表于 2017-8-19 16:33:34

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 shiwendong 于 2017-8-20 10:57 编辑

防爆紧急切断阀、油库紧急切断阀、储罐紧急切断阀、甲醇紧急切断阀、乙醇紧急切断阀概述

NDFB41系列紧急切断阀(以下简称切断阀)是本公司研制的一种新型紧急切断阀,是用来预防油库发生油液泄漏,油罐油液发生溢油、火灾、爆炸等安全事故的可靠的必不可少的按照保障装置。对于保障财产和人身安全起着特别重要的作用,它与液位仪、可燃气体报警灯相关安全仪器联动,当油库或化工厂(库)发生安全事故时,切断阀通过获得报警输出的型号或紧急停电将快速关闭,切断油液或化工液体,从而防止事故再次升级的可能性。

二:防爆紧急切断阀适用范围及用途

本产品适用于油库、化工厂(库)内的油罐、液体进出油管道,当油液或化工液体发生外溢泄漏、火灾时,紧急关闭切断阀,切断油液或危险化学品液体。减少因泄漏造成爆炸事故及火灾事故的发生,确保国家和人民的生命财产安全。

三:防爆紧急切断阀主要技术参数

产品型号:NDFB41-16

公称通径:DN100  DN150  DN200   DN250  DN300

结构形式:活塞式

适用介质:  油品  化学品  水  液化气、化工弱腐蚀性介质

防爆等级: ExdIIBT4  GB

防护等级:IP65

工作压力:0.01~1.6 Mpa

工作电压:AC220V±10% 和DC24V±10%

最小压差:0.01 Mpa

阀体材质:铸钢(根据用户要求可定制不锈钢阀体)

电气接口:G1/2

法兰标准及等级:GB/T9119-2010  JB/T79  PN16

四:防爆紧急切断阀工作环境条件

1.切断阀适用于II类B级表面温度不高于T4组的爆炸性混合物的场所,如汽油、煤油、柴油、航煤油、粘度不大于恩氏润滑油及化工液体等。

2.电源电压波动不得超过额定电压的±10%

3.进口管道必须设置过滤装置

4.环境温度-40℃~+55℃

5.环境湿度不大于90%

五:防爆紧急切断阀工作原理

切断阀为常闭型,安装与油罐管道进口发德上方和出口阀的下方。油液正常通过时,可实现自动控制或手动控制,当使用自动控制时可与油泵电机控制、液位仪控制、可燃气体报警器控制等相关安全仪器相互联动,当液位高位报警,可燃气体报警或其它安全事故时,切断阀通过获取到的相关报警信号,将油源或危险化工液体紧急切断,紧急切断阀将快速关闭。从而防止了事故再次升级的可能,此阀为安全阀,不可当做工作阀。

  手动控制是用来临时应急使用,如调试时使用。如调试结束后应把手动阀关闭!一般情况下不得使用,以免造成控制失控。



 

发表于 2017-8-20 10:45:22

防爆紧急切断阀

防爆紧急切断阀

防爆紧急切断阀

防爆紧急切断阀
回复

使用道具 举报

edd906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
甲、乙类液化储罐,装置进、出管道的应急切断装置,还有保证不超最高、最低液位的功能,为不影响批次操作的进行,还有加装旁路以备必须。所以不能将就

 

发表于 2017-8-20 16:36:35

回复

使用道具 举报

edd906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
如储罐中已有储料,可将进,出管的根部阀关闭后取下中间管段,结合储罐的联动、连锁SIL仪表进行重装配。

 

发表于 2017-8-20 16:40:09

回复

使用道具 举报

xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  【自控实习】
这个熔断阀不错,用什么驱动阀门动作呢?

 

发表于 2017-8-30 14:38:00

回复

使用道具 举报

yuanxindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
请教:甲醇的气动切断阀要考虑防火吗?

 

发表于 2017-12-14 16:38:12

回复

使用道具 举报

fxlyhp2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
我们单位的没考虑防火

 

发表于 2017-12-14 16:59:45

回复

使用道具 举报

阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
要考虑防火,选用球阀,按照API607。

 

发表于 2017-12-15 12:03:36

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 06:22

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.067552 second(s), 78 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197