[求助] 关于铂热电阻检定问题求助

[复制链接]
4665 |18
sonny8278 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我想咨询各位大神一般是如何检定PT100铂热电阻的,是直接用万用表测量其电阻值然后计算(用测得的电阻值减去100再乘以0.385)的吗?现有这样一个问题,现场的铂热电阻是双芯的,一组传给现场的数显仪,一组传给DCS,两边显示值一样,但为什么我用万用表在铂热电阻的接线端子上直接测量电阻值算出来的比显示值要高几度了(高3-6度)?而且是普遍现象。是这种方法不行吗?应该如何判断其真实值。谢谢!

 

发表于 2017-8-17 17:00:46

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sonny8278 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sonny8278楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2017-8-17 17:32
1、PT100引出的线,有线电阻,万用表的表笔,也有线电阻,因此当用2线法量电阻时,测得值必然比PT100本身 ...

3米长的电阻引出线可不可能达到2点几欧哦,也说不定是哦

 

发表于 2017-8-17 17:53:10

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
两线制比三线制误差大挺多的

 

发表于 2017-8-17 18:01:31

回复

使用道具 举报

老朱32VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重新测量一下。

 

发表于 2017-8-17 20:40:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sonny8278楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
老朱32 发表于 2017-8-17 20:40
对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重 ...

我用了两块新的不同品牌的万用表测的结果是一样的啊

 

发表于 2017-8-17 20:52:44

点评

可以考虑在现场加标准信号看两个回路的显示值  详情 回复 发表于 2017-8-17 21:11
回复

使用道具 举报

老朱32VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
sonny8278 发表于 2017-8-17 20:52
我用了两块新的不同品牌的万用表测的结果是一样的啊

可以考虑在现场加标准信号看两个回路的显示值

 

发表于 2017-8-17 21:11:02

回复

使用道具 举报

sonny8278楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
老朱32 发表于 2017-8-17 21:11
可以考虑在现场加标准信号看两个回路的显示值

嗯,谢谢

 

发表于 2017-8-17 22:20:57

回复

使用道具 举报

942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
应该拆了线量

 

发表于 2017-8-18 00:20:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

三十而立,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
拆线,万用表清零,线电阻,二次表,实测温度,都要考虑到。

 

发表于 2017-8-18 07:13:03

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

仪表精英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
两个输出到显示仪表的温度不同,应该是接线或线路电原因引起。测得电阻与实际显示有不同,你可以把AB,AC测得电阻减去BC间的电阻,还有就是你万用表在使用前,档位放在200电阻档,把表笔短路看看这个应该是零的电阻是多少

 

发表于 2017-8-18 07:53:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
查具体PT100数据表,不能这么乘精确计算只能粗算这样,而且如果你在现场测两线制的主控显示肯定要比现场高,因为两线制的PT100系统把线间电阻加上进行换算以至于造成显示值偏高

 

发表于 2017-8-18 08:19:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

njzyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
应该放到烘炉里加热,和标准温度一一对比

 

发表于 2017-8-18 08:43:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
现场到DCS的电缆有阻值。

 

发表于 2017-8-18 09:39:55

回复

使用道具 举报

brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
你这种检定方法是存在问题的,最好还是通过热电阻检定装置进行检定

 

发表于 2017-8-18 11:07:15

回复

使用道具 举报

wuhuaguo54321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
这种不是标准检定方法
只是大体测量
去看一下检定规程吧

 

发表于 2017-8-18 13:20:45

回复

使用道具 举报

CMLUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
我们这里是提供给不同的标准温度,比较仪表和显示屏的显示温度

 

发表于 2017-8-18 14:45:17

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
是几线制的?线电阻引起的误差吧。

 

发表于 2017-8-19 10:32:09

回复

使用道具 举报

sonny8278楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
cubel 发表于 2017-8-19 10:32
是几线制的?线电阻引起的误差吧。

三线制的热电阻,关键是3米长的引线也不至于有2点几欧的线阻吧

 

发表于 2017-8-19 10:43:28

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
外头连接线这里,搭个数显 温变看看。

 

发表于 2017-8-20 07:58:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 21:34

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.258527 second(s), 110 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197