请问各位大咖,原气动阀为故障开,现在想改为故障关,怎么实现?

 

发表于 2017-8-13 22:00:41

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qiushuiweihan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

迷迭香的唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
双作用改气路,单作用改阀芯状态。

 

发表于 2017-8-13 22:41:22

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置 
改变执行机构作用方式

 

发表于 2017-8-14 08:01:35

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
若为气动薄膜调节阀应找厂家更改,一般现场无法更改。

 

发表于 2017-8-14 08:10:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
头衔:  TA暂未设置 
双作用无法改,单作用直行程一般将执行机构翻个个,角行程换涡轮方向就可以了,这些我们都做过。

 

发表于 2017-8-14 08:20:09

点评

兄弟 说反了, 单作用的没法改, 另一侧是弹簧 只能厂家改 或者换阀门,, 双作用带储气罐的可以改  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:19
兄弟说错了吧,单作用的没法改,其他的都可以改。  详情 回复 发表于 2017-8-14 08:38
回复

使用道具 举报

zxg.wylton 发表于 2017-8-14 08:20
双作用无法改,单作用直行程一般将执行机构翻个个,角行程换涡轮方向就可以了,这些我们都做过。

兄弟说错了吧,单作用的没法改,其他的都可以改。

 

发表于 2017-8-14 08:38:56

点评

双作用没有FC\FO,只要单作用才行  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:39
回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
头衔:  TA暂未设置 
xh8618 发表于 2017-8-14 08:38
兄弟说错了吧,单作用的没法改,其他的都可以改。

双作用没有FC\FO,只要单作用才行

 

发表于 2017-8-14 09:39:33

点评

双作用有FC/FO,加储气罐就能实现,双作用没有正反作用一说,单作用直行程有FO/FC,所以它改不了,要改弹簧位置,必然阀杆必然会短/长,如果是角行程的话可以改。  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:56
双作用有FC/FO,加储气罐就能实现,双作用没有正反作用一说,单作用直行程有FO/FC,所以它改不了,要改弹簧位置,必然阀杆必然会短/长,如果是角行程的话可以改。  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
将气动阀由气关式改为气关式,有的阀门可以通过阀座进行调整,不行就更换或找厂家调整。

 

发表于 2017-8-14 10:31:29

回复

使用道具 举报

zxg.wylton 发表于 2017-8-14 09:39
双作用没有FC\FO,只要单作用才行

双作用有FC/FO,加储气罐就能实现,双作用没有正反作用一说,单作用直行程有FO/FC,所以它改不了,要改弹簧位置,必然阀杆必然会短/长,如果是角行程的话可以改。

 

发表于 2017-8-14 10:49:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wylton 发表于 2017-8-14 09:39
双作用没有FC\FO,只要单作用才行

双作用有FC/FO,加储气罐就能实现,双作用没有正反作用一说,单作用直行程有FO/FC,所以它改不了,要改弹簧位置,必然阀杆必然会短/长,如果是角行程的话可以改。

 

发表于 2017-8-14 10:56:26

点评

重要的事辩三遍  发表于 2017-8-14 12:05
回复

使用道具 举报

edd906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
将执行机构拆下后阀体转180°就行

 

发表于 2017-8-14 11:56:01

回复

使用道具 举报

derek1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
加一个西门子定位器可以?

 

发表于 2017-8-17 21:42:31

回复

使用道具 举报

tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
zxg.wylton 发表于 2017-8-14 08:20
双作用无法改,单作用直行程一般将执行机构翻个个,角行程换涡轮方向就可以了,这些我们都做过。

兄弟   说反了, 单作用的没法改,    另一侧是弹簧    只能厂家改  或者换阀门,, 双作用带储气罐的可以改

 

发表于 2017-8-18 08:18:41

回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-18 08:19:07

点评

单作用:把阀调整为常开式,气源打开,无气源关闭。(把执行机构拆下,阀为关闭状态,装上气动执行器即可。)  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:17
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-18 08:18:50

回复

使用道具 举报

shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 shiwendong 于 2017-8-20 11:20 编辑

原气动阀为故障开,现在想改为故障关,
单作用了:把阀调整为常开式,气源打开,无气源关闭。(把执行机构拆下,阀为关闭状态,装上气动执行器即可。)
气源打开,无气源关闭。双作用了,气源信号换向即可。

简单方式:累死一大推

 

发表于 2017-8-20 11:12:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
tianxiaojian 发表于 2017-8-18 08:19
兄弟   说反了, 单作用的没法改,    另一侧是弹簧    只能厂家改  或者换阀门,, 双作用带储气罐的可以 ...

单作用:把阀调整为常开式,气源打开,无气源关闭。(把执行机构拆下,阀为关闭状态,装上气动执行器即可。)

 

发表于 2017-8-20 11:17:39

回复

使用道具 举报

edd906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
如是单作用,拆下执行机构,将阀转180°仍装上就行。

 

发表于 2017-8-20 16:47:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pbbepbbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
首先双作用的阀门不能称之为故障开或故障关,最多说断电开、断电关;单作用的阀门需要改动执行机构或者阀的正反作用

 

发表于 2017-8-21 09:25:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 08:05

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.124673 second(s), 104 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197