有做医药行业自控的吗?比如罐区打料(溶剂)至车间反应釜的控制吗?不仅考虑一对一,也要考虑一对多。车间按启动,开罐区泵,开车间阀并计量累积。打完关阀关泵

 

发表于 2017-7-24 11:13:23

评分

3

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

不是很明白你所想问的具体意思:
猜你想的控制方式是可以做到的:
1.对于间隙进料方式: 一台泵一个流量计一个控制阀门外加开关阀,可以实现一个供应罐在不同的时间段进入想进行地方,
2.对于连续进料:也可以实现一个储罐一台泵同时供应不同的地方:但是必须每个供应点需要设置控制阀和流量计,另外泵还需要增加回流控制;

 

发表于 2017-7-24 11:21:11

点评

大概意思同第二点,问下为什么加回流控制?怎么控制?控制什么?如压力控制(泄压什么的)  发表于 2017-7-24 15:09

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

因为一对多连续进料,当其中一点停止进料时可能存在憋压现象;离心泵短时间运行可能问题不大在,但是长时间运行则不是很好,所以此就要通过调节回流量来调节管线压力:可采取以下控制方法来实现 :
1.泵加变频,泵出口加压力检测,通过压力来控制泵运行;(投资较大,但是节能);
2.回流管线加调节阀,泵出口加压力检测。通过压力来控制阀门开度;
3.回流管线加自力式压力调节阀;(最经济)

 

发表于 2017-7-24 15:46:35

点评

我把图附在后面,麻烦看下  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:04
赞同  详情 回复 发表于 2017-7-24 18:29

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinhua77020 发表于 2017-7-24 15:46
因为一对多连续进料,当其中一点停止进料时可能存在憋压现象;离心泵短时间运行可能问题不大在,但是长时间 ...

赞同

 

发表于 2017-7-24 18:29:59

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
是图中这种回流控制方法吗?能麻烦说下具体控制吗?请描述下。

 

发表于 2017-7-25 09:03:13

1.png
回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
是图中这种回流控制方法吗?能麻烦说下具体控制吗?请描述下。

 

发表于 2017-7-25 09:03:56

2345截图20170725090153.png
回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
wangxinhua77020 发表于 2017-7-24 15:46
因为一对多连续进料,当其中一点停止进料时可能存在憋压现象;离心泵短时间运行可能问题不大在,但是长时间 ...

我把图附在后面,麻烦看下

 

发表于 2017-7-25 09:04:47

点评

基本是这样的,但是如果想到每个区域都进行流量控制的话,则需要每个区域增加流量计和控制阀  详情 回复 发表于 2017-7-25 21:13
回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
这个简单,做四种连锁,1、进车间的开关阀开启动泵;2、对应车间阀门开流量累积开始;3、各车间阀门互锁,只要有一台开其余不能开;4、设定流量到了,停泵关阀。

 

发表于 2017-7-25 11:01:51

点评

在一个或多个车间阀门关闭后关罐区泵后,因阀关闭时间短,而泵因惯性不会立马就停,会出现泵出口震动很大,特别是泵出口有膨胀节的更明显。对这有好的解决方法吗?  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688 发表于 2017-7-25 09:04
我把图附在后面,麻烦看下

基本是这样的,但是如果想到每个区域都进行流量控制的话,则需要每个区域增加流量计和控制阀

 

发表于 2017-7-25 21:13:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
阿炳 发表于 2017-7-25 11:01
这个简单,做四种连锁,1、进车间的开关阀开启动泵;2、对应车间阀门开流量累积开始;3、各车间阀门互锁, ...

在一个或多个车间阀门关闭后关罐区泵后,因阀关闭时间短,而泵因惯性不会立马就停,会出现泵出口震动很大,特别是泵出口有膨胀节的更明显。对这有好的解决方法吗?

 

发表于 2017-7-26 10:42:34

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
dyhh_6688 发表于 2017-7-26 10:42
在一个或多个车间阀门关闭后关罐区泵后,因阀关闭时间短,而泵因惯性不会立马就停,会出现泵出口震动很大 ...

程序加一个延时模块,设定流量到了先停泵延时2~5秒关阀.

 

发表于 2017-7-26 13:11:42

点评

我们现在用的是批量控制器,数据未上系统。我的意思能否在罐区泵出口控制回流来控制阀关泵停时的冲击压力?  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
阿炳 发表于 2017-7-26 13:11
程序加一个延时模块,设定流量到了先停泵延时2~5秒关阀.

我们现在用的是批量控制器,数据未上系统。我的意思能否在罐区泵出口控制回流来控制阀关泵停时的冲击压力?

 

发表于 2017-7-26 13:39:15

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 06:13

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.068997 second(s), 71 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197