一台空气缓冲罐,直径1200,高度2000,有2个DN125的管口(进出气口),还需要不需要另外加人孔做检查孔呢?

 

发表于 2017-7-20 16:44:20

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hahaxiao1976 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个是hg20583里的要求
164934oauij22e12801rak.jpg

 

发表于 2017-7-20 16:49:34

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
应该设置个人孔,这样设备制造、定期检验、检修维修都方便。

 

发表于 2017-7-20 16:55:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hahaxiao1976楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
图纸没提按照HG/T20583的要求制作,而且HG/T20583上边也只是说是宜,不是应啊。2个DN125的管口应该也够最低检查孔的标准吧

 

发表于 2017-7-20 16:57:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hahaxiao1976 发表于 2017-7-20 16:57
图纸没提按照HG/T20583的要求制作,而且HG/T20583上边也只是说是宜,不是应啊。2个DN125的管口应该也够最低 ...

标准是死的,人是活的,为了维护方便最好加上

 

发表于 2017-7-20 17:31:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
有一个人孔会好一些,检修和检查都方便。

 

发表于 2017-7-20 17:57:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议加上人孔

 

发表于 2017-7-20 17:57:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
加一个呗,制造,检测方便哦。实在不想加,也可以不加,前提,您这两个DN125能作为检查口用。

 

发表于 2017-7-20 19:57:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
最好设一个人孔

 

发表于 2017-7-21 07:36:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果检查时能把管线拆下来,把这两个DN125口当检查孔的话也可以不加人孔.不过那得考虑一下检查人员的感受了

 

发表于 2017-7-21 07:54:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果容器需要进行内部检查和清理时,就要设置人孔,作为压力容器,需要定期检验,如果尺寸允许,还是要设置人孔。

 

发表于 2017-7-21 08:02:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
本着利己利人原则,加

 

发表于 2017-7-21 08:17:03

回复

使用道具 举报

逍遥公子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
应该设一个人孔,这样不只是按规程行事,而且对自己公司也有好处,方便日常的检查,和检维修工作。

 

发表于 2017-7-21 08:17:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
应该加人孔,为了以后的检查和维修。同时加了人孔方便制造时内部焊接,更容易保证焊缝质量。

 

发表于 2017-7-21 08:20:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
由于空气腐蚀小,可以不设人孔,按未设置检查口的设备提相应技术要求,如100%检测、最小厚度、检查部位等。

 

发表于 2017-7-21 08:50:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

医疗风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
建议设一个人孔,便于检查和维修。

 

发表于 2017-7-21 09:12:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hahaxiao1976楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢大家的建议

 

发表于 2017-7-21 13:31:53

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
应该设置一个人孔。

 

发表于 2017-7-21 17:57:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

作为使用者来说,还是加上好。

 

发表于 2017-7-21 21:02:07

回复

使用道具 举报

APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8100882】 
为了方便制造、检验和后期的维护,最好设置

 

发表于 2017-7-23 21:43:57

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 03:56

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.380598 second(s), 129 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197